Bonjour à tous.

Je viens vers vous pour exposer mon projet et vous demander un conseil.

Je dispose d'une clim mobill a la maison qui ''produit'' de l'eau (condensation) en fonctionnant. J'ai un bac qui récupère l'eau derrière. Une fois plein, ça déborde :-o La production d'eau dépend de l'humidité dans l'air et est donc variable. C'est pour quoi j'ai eu l'idée de prendre un ptit automate (comme le CD12), de l'associer a une pompe et envoyer l'eau par la fenêtre.
J'ai donc réalisé mon programme qui fonctionne très bien.

Là où ca se corse, c'est au moment ou j'ai voulu associer mon automate à un capteur de température (le K8067 de chez Velleman) pour faire démarrer la clim automatiquement si il fait trop chaud.

Je pense avoir monté les composants correctement, la carte n'as pas cramée :roll: Mais j'ai toujours la même tension de sortie. Et l'automate m'affiche -20!

Doit-on ajouter les résistances entre le fil de sortie et le +12V?

Pour plus d'information demandez-moi :oops: Merci

Posté : sam. janv. 12, 2013 19:13 pm
par patrick07
Bonsoir et bienvenue INounours,

Tu dois rajouter une résistance de 500 Ohms entre la sortie du K8067 (ou l'entrée du M3) et la masse pour convertir le 0/20mA en 0/10V.

Posté : sam. janv. 12, 2013 20:01 pm
par iNouNours
salut Patrick,

Merci pour ta réponse. Je viens de placer deux résistances de 1Ko en paralèlle. Le résultat est toujours pareil: l'automate m'affiche -20 :cry:

Je doute de mon montage je vais faire un schéma pour voir si c'est correct et je le post apres.

Merci

Posté : sam. janv. 12, 2013 21:14 pm
par iNouNours
Me revoila.

Je vous poste un schéma fait vite fait avec le PC
Donc pour la résistance, je dois bien la mettre entre le GND (-15V) et la ''commande'' du capteur de température?

Posté : sam. janv. 12, 2013 21:35 pm
par patrick07
Voui, mais il te faut aussi relier les 2 masses => le - du 24V du M3 au GND du SK.

Posté : sam. janv. 12, 2013 21:39 pm
par iNouNours
Je ne sais pas si je peux faire ça.
Je n'utilise pas la même source de courant. J'ai un ptit transfo 24V indépendant du ptit transfo 15V.
Je peux quand même relier les deux masses?

Posté : sam. janv. 12, 2013 21:44 pm
par patrick07
Re Voui :roll:

Posté : sam. janv. 12, 2013 22:04 pm
par iNouNours
1:cool: :cool: :cool: Ca fonctionne!

Je vous poste des photos de mon montage final

- A gauche le millenium
- En haut a droite le capteur de température
- En dessous a droite, les deux alims (15VDC pour le capteur, 24VDC pour le millenium)
- Sur le flanc droit de ma boîte les différentes connexions