Bonsoir à tous,
quelqu'un connaît-il un plan pour des convertisseurs PT100 ( ou 1000) /0-10V à un prix raisonnable?
Posté : lun. sept. 15, 2014 23:39 pm
par patrick07
Posté : ven. sept. 26, 2014 11:53 am
par françois34
Bonjour à tous,
J'ai acheté des convertisseurs sur carte (celles de Patrick07) à Bernard de Cagnes mais ils ne sont pas réglés.
Quelqu'un sait-il comment on procède pour les régler?
Posté : ven. sept. 26, 2014 22:51 pm
par kroutchef
J'ai moi aussi délesté Bernard de ses circuits mais attention ils sont conçus pour des PT100

!
Pour les rendre compatible avec les PT 1000 il faut :
remplacer le potar de 100 par un 500 ainsi que 3 résistances:
la 56 par 820 et les deux 1.5K par des 15K!!!
Ensuite pour les étalonner c'est relativement simple, on place en entré un groupement de résistances 1% pour simuler les valeurs typiques de PT100(0) suivant les températures de la plage souhaitée:
Pour PT 100
plage 0-100°C
0°C >100 Ohm simple
100°C >150 // 1.8K tension 9.99V
Plage -20-120°C
-20°C > 100 // 1.2K
120°C > 150 // 5.6K tension 9.979V
Pour PT1000 multipliez les valeurs données ci-dessus par 10.
Voir procédure plus explicite dans descriptif des cartes de Patrick...
Posté : sam. sept. 27, 2014 8:16 am
par françois34
Merci je n'avais pas vu le post.
J'ai passé l'après-midi hier à les regler avec un verre rempli de glace et une casserole d'eau bouillante (j'ai un thermometre digital dont je suis sur)...

Posté : sam. sept. 27, 2014 8:35 am
par françois34
Juste une question:
- je branche une 100 ohms 1% et je règle le potar situé près de la sonde pour avoir 0° sur le millenium.
- puis je branche deux 274 ohms 1% en // (soit 137 ohms) et je règle le potar situé près du bornier pour obtenir 96° sur le millenium.
J'ai bon?
Posté : sam. sept. 27, 2014 12:14 pm
par patrick07
Bonjour François,
Oui, tu as bon. Je te conseille de faire au moins 2 fois la manip parce que les 2 réglages inter-agissent un peu l'un sur l'autre.
Posté : sam. sept. 27, 2014 12:43 pm
par Bernard (de Cagnes)
Merci à François34, Kroutchef et Ottiti,
bien reçu leurs paiements.
Désolé pour les petits problèmes de règlages
Moi, j'avance (doucement

et pas sans dificultés

) avec le Maxisun
Posté : sam. sept. 27, 2014 12:46 pm
par françois34
[quote="patrick07"]Bonjour François,
Oui, tu as bon. Je te conseille de faire au moins 2 fois la manip parce que les 2 réglages inter-agissent un peu l'un sur l'autre.[/quote]
Bonjour Patrick,
Oui je l'ai remarqué en réalisant mon étalonnage empirique...
Posté : jeu. oct. 02, 2014 13:05 pm
par françois34
Bonjour à tous,
Je suis allé acheter des résistances 1% de 100 et 274 ohms.
C'est inréglable, je suis au taquet bas du potar de gain:
- soit j'ai 96°, mais j'ai 7° au lieu de 0°
- soit j'ai 0°, mais j'ai 105° au lieu de 96°
C'est quoi la solution?

Posté : jeu. oct. 02, 2014 13:49 pm
par papoune47
Bonjour,
Si tout fonctionne, Attention il y a des valeurs différentes de résistances en fonction des cartes PT 100 et PT 1000
cdt dd
Posté : jeu. oct. 02, 2014 15:33 pm
par françois34
Je viens de comprendre: Sur les sept cartes -20/120° que m'a vendu Bernard, il y a cinq 0/100°.
Merci à Kroutchef pour ses explications...