BRANCHEMENT SUR XD26

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
3000jpp
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : lun. janv. 28, 2019 17:41 pm

BRANCHEMENT SUR XD26

Message par 3000jpp »

Bonjour Voici mon problème
A l’extérieur du xd26 24VDC un contact se ferme, laisse passer le 220 v. qui arrive en I9 (entrée TOR DI) sur le xd26. Puis va directement à un timer B/H et en sortie du xd 26 cela déclenche un moteur.
Il n’y a que ces trois éléments. DI TIMER MOTEUR
Tout fonctionne parfaitement en mode simulation.
Pouvez-vous me dire où est mon problème pourquoi cela ne marche pas dans la réalité.

Merci d'avance

Christian D
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : jeu. déc. 25, 2014 22:38 pm
Localisation : Nantes

Re: BRANCHEMENT SUR XD26

Message par Christian D »

Bonjour,
Si c'est bien comme décrit, on ne peut pas mettre du 220V via un contact de sortie vers un Millenium en 24VDC car ses entrées son aussi en 24VDC.
L'entrée doit être cramée.
Cordialement

Répondre