Bonsoir à tous
J'ai acheté ma régul il y a moins d'un an (11mois) et je viens seulement de m'apercevoir (j'ai mis mon install en route a Paques 2007) qu'elle se remet en route lorsque la temperature descend en dessous de 5 ° ce qui me prend de l'énergie dans mon stockage pour rechauffer le capteur jusqu'a 10 °
Or je n'ai pas besoin de cette fonction puisque je suis en eau glycolée
Les gens de "par le soleil" pour ne pas les nommer font un peu la sourde oreille : 3 mails envoyés , pas une réponse ...ce qui est loin d'etre honnete ! ! !
Quelqu'un connaitrait-il cette regul pour que je puisse faire qq chose meme si c'est un peu compliqué...ou un autre conseil
Merci d'avance

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir Laurent

C' est quand même bizarre que le fabricant n' ait pas prévu une inhibition de la fonction, justement pour les gens qui mettent de l' antigel dans leur install !!!!!!!!!

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Laurent, c' est quelle marque ta régule ??? j' ai regardé sur internet, ça ne donne rien

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Désolé lolo pour cette mésaventure mais ça fait une raison de plus pour prendre un millénium.
Sinon j'ai aussi un soucis similaire avec la régule de ma chaudière... elle ne fait pas ce que je voudrais.

Avatar du membre
lolo le tournesol
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. oct. 22, 2006 21:21 pm
Localisation : 73190 - Apremont - Savoie
Contact :

Message par lolo le tournesol »

Merci pour vos réponses mm s'il n'y a apparement pas de solution evidente
J'ai trouvé de la doc chez eolesol.fr mais malheureusement je n'ai pas le bouton repere 9 marqué : anti freezing ! ! !
Sinon le gars que j'ai eu était super sympa au début sauf qu'a la fin il a fini par "botter en touche" en me disant qu'il n'etait pas le revendeur exclusif ! ! !
Bref je vais peut etre essayer de rappeler mon revendeur presque prefere....
Merci encore en tout cas

La doc :
http://www.eolesol.fr/Pdf/Controleur%20 ... IA2007.pdf

philip70800
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 125
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)

Message par philip70800 »

Bonjour,

Je placerais un thermostat réglé à 6-7°c dans un des panneaux solaires, un des contacts couperait le circulateur...ou fausserait la résistance de la sonde(celle qui mesure la tempérarure habituellement du panneau solaire) par mise en parrallèle ou en série d'une résistance complémentaire. A cette température, je présume que les panneaux n'apportent rien à ton stock.

Le plus difficile dans l'intervention est de placer correctement le bulbe du thermostat dans le panneau et de déterminer la valeur de la résistance pour "gagner 15° par exemple" ce qui fait que la régule perçoit 6° +15° soit 21° valeur inférieure au stocket donc pas d'enclenchement du circulateur.

Salutations

Philippe

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour à tous

Laurent, ça ne serait pas une option cachée...derrière un opercule plastique.

Souvent les cartes sont physiquement montées de la même façon, le reste est une option logicielle, ou cachée. Il manque le bouton, par exemple !!!!!!!

Tu l' as ouverte ta régule ??

Avatar du membre
lolo le tournesol
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. oct. 22, 2006 21:21 pm
Localisation : 73190 - Apremont - Savoie
Contact :

Message par lolo le tournesol »

Oui Philippe, il y a certainement qq chose a faire dans ce sens
Je pense que mettre 15° de plus risque de faire le bazar a des temperatures basses ....
Par contre ton idee de couper la sonde en dessous de 10° (par exemple) me plait bien

En attendant je pense que je vais demonter la bestiole car j'ai senti un trou sous le lexan a l'endroit ou il devrait y avoir le fameux : anti freezing
A suivre donc, je vous dirai...
@+
lolo

Avatar du membre
lolo le tournesol
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. oct. 22, 2006 21:21 pm
Localisation : 73190 - Apremont - Savoie
Contact :

Message par lolo le tournesol »

Nous avons eu la mm idee André a qq minutes pres, je n'avais pas vu ton post
@+
lolo

Avatar du membre
lolo le tournesol
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. oct. 22, 2006 21:21 pm
Localisation : 73190 - Apremont - Savoie
Contact :

Message par lolo le tournesol »

Bon ben c'est raté pour le coup du bouton caché
Ca ne donne pas acces a l'anti freezing mais a la prog de la resistance d'appoint...
Je vais voir ce que je peux bricoler du coté d'une sonde a 6 ou 7° pour couper les circulateurs, et je mettrai un post pour ceux que ca interesse
@+
lolo

Avatar du membre
lolo le tournesol
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. oct. 22, 2006 21:21 pm
Localisation : 73190 - Apremont - Savoie
Contact :

Message par lolo le tournesol »

Ouf le probleme semble etre resolu ...
En effet je viens de recevoir un mail de , par le soleil, qui me confirme qu"il n'y a pas de solution sur cette regul; par contre ils me proposent de me l'echanger contre une "STECA 301"
J'espere qu'elle est bien celle là ! ! !
Quelqu'un en a-t-il une ?
Merci
à+
lolo

Avatar du membre
GRIZLI00
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 253
Enregistré le : jeu. janv. 19, 2006 23:24 pm
Localisation : Namur 5300 Belgique

Message par GRIZLI00 »

Bonjour,

steca est reconnu pour avoir du bon matos en regul donc l'échange est intéressant, l'autre regul , est un des modèles de base proposé par les vendeur de capteur chine ceux qui la connaisse le mieux est je pense alpille solaire, leur manuel est très bien fait.

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Les Steca sont robustes et très diffusées (à l'époque c'était du made in Germany, maintenant je sais plus).

Un petit avantage est le petit dessin de l'installation sur l'afficheur, didactique pour le grand public.
La 301 est basique, c'est le standard pour CESI (3 sondes, 1 commande).
Pas entendu de problème particulier.

Tu dois pouvoir trouver la doc sur http://www.stecasolar.com

Cordialement

Avatar du membre
lolo le tournesol
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. oct. 22, 2006 21:21 pm
Localisation : 73190 - Apremont - Savoie
Contact :

Message par lolo le tournesol »

Merci d'abord a ceux qui m'ont répondu, me (ré)confortant dans mes idées..
Bon , j'ai renvoyé ma régul cet am et j'attends la nouvelle avec impatiente...
Super : pour 20 € ils ont accepté de me fournir le modèle au dessus (301 SC) qui varie la vitesse du/des circulateur/s (jusqu'à 250 W de puissance et les 2 circulateurs que je met en route font 46W et 30W)
Ca devrait bien se passer cettte histoire...
A suivre...
@+
lolo