Différence de température entre deux entrées d'une régul ??
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonsoir à tous,
Bon voilà, ces jours-ci, j'ai eu une bonne surprise ! j'ai trouvé un paquet cadeau contenant une petite régulation solaire !! Les cadeaux c'est toujours bien agréable!
Alors pour voir le fonctionnement, j'ai pris le programme le plus simple, et j'ai branché deux sondes qui devraient être la sonde capteur et la sonde ballon.
Je me suis aperçu que je n'avait pas les mêmes températures, alors qu'elles sont au même endroit, liées pour qu'elles soient à la même hauteur et tout et tout !!!
J'ai au moins 4° de différence entre les deux, est-ce normal? si on a déjà 4° dans la vue dès le départ, l'hystérésis va être compliqué à régler non??
J'ai même eu un doute, car j'avais commencé avec les PT1000 du groupement donc j'ai recommencé avec les sondes fournies et c'est idem
Bon il faut aussi que je voie si il n'y a pas de controle des sondes dans la régule.
qu'en pensez-vous?
PS c'est une STECA TR 603
Merci --Hervé
Bon voilà, ces jours-ci, j'ai eu une bonne surprise ! j'ai trouvé un paquet cadeau contenant une petite régulation solaire !! Les cadeaux c'est toujours bien agréable!
Alors pour voir le fonctionnement, j'ai pris le programme le plus simple, et j'ai branché deux sondes qui devraient être la sonde capteur et la sonde ballon.
Je me suis aperçu que je n'avait pas les mêmes températures, alors qu'elles sont au même endroit, liées pour qu'elles soient à la même hauteur et tout et tout !!!
J'ai au moins 4° de différence entre les deux, est-ce normal? si on a déjà 4° dans la vue dès le départ, l'hystérésis va être compliqué à régler non??
J'ai même eu un doute, car j'avais commencé avec les PT1000 du groupement donc j'ai recommencé avec les sondes fournies et c'est idem
Bon il faut aussi que je voie si il n'y a pas de controle des sondes dans la régule.
qu'en pensez-vous?
PS c'est une STECA TR 603
Merci --Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le lun. mars 07, 2011 13:10 pm, modifié 2 fois.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonsoir Hervé,
Je viens de regarder vite fait la doc de la TR603 et à priori il n'y a pas de possibilité de décaler l'offset des entrées sondes.
Tu es tombé sur un exemplaire où tu cumules toutes les tolérances des composants du même côté. Enfin j'espère pour Steca que ce défaut ne se retrouve pas sur toutes leurs réguls.
Essaie quand même de relier la masse des entrées à une bonne terre (mauvais filtrage) et aussi si le problème se reproduit sur les autres entrées.
Sinon il ne te reste plus qu'à en parler au marchand/distributeur ou au généreux donateur, si tu peux te la faire échanger dans le cadre de la garantie.
Je viens de regarder vite fait la doc de la TR603 et à priori il n'y a pas de possibilité de décaler l'offset des entrées sondes.
Tu es tombé sur un exemplaire où tu cumules toutes les tolérances des composants du même côté. Enfin j'espère pour Steca que ce défaut ne se retrouve pas sur toutes leurs réguls.
Essaie quand même de relier la masse des entrées à une bonne terre (mauvais filtrage) et aussi si le problème se reproduit sur les autres entrées.
Sinon il ne te reste plus qu'à en parler au marchand/distributeur ou au généreux donateur, si tu peux te la faire échanger dans le cadre de la garantie.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello vous deux, pis les autres aussi...
c'est Murphy qui a encore frappé.
une idée comme ça, décaler la sonde sur l'entrée incriminée
en ajoutant une R de 15 Ω , ça le ferait pas ?
(pas sûr de la valeur, j'ai un convertisseur degré->temp pour pt 100 trouvé sur le net...)
je surveille voir si c'est une c.....ie
A plus
c'est Murphy qui a encore frappé.
une idée comme ça, décaler la sonde sur l'entrée incriminée
en ajoutant une R de 15 Ω , ça le ferait pas ?
(pas sûr de la valeur, j'ai un convertisseur degré->temp pour pt 100 trouvé sur le net...)
je surveille voir si c'est une c.....ie
A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
La soluce de Nicolas devrait fonctionner. Reste à voir si ce n'est pas pareil sur les autres entrées auquel cas il te faudra re-équilibrer tout ça.
Laisse tomber les histoires de terre. Je pensais à de possibles boucles de courant de terre mais comme tu as dû faire quelques essais sur le coin d'une table, elles n'ont pas de raisons d'être...
La soluce de Nicolas devrait fonctionner. Reste à voir si ce n'est pas pareil sur les autres entrées auquel cas il te faudra re-équilibrer tout ça.
Laisse tomber les histoires de terre. Je pensais à de possibles boucles de courant de terre mais comme tu as dû faire quelques essais sur le coin d'une table, elles n'ont pas de raisons d'être...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Salut tous,
Oui Patrick, j'ai bien fait cela sur un coin de table!!
Bon il faut que je vérifie d'autre choses, mais ce qui est sur c'est que sur les 6 sorties la 1,3,4,5,6, donnent toutes les même températures !! seule la 2 est environ 3° en DESSOUS des valeurs des copines ! et hélas c'est de celle-là que je vais me servir le plus !!
Donc ou je laisse comme ça et je sais que cette sortie là a 3° de moins dans la vue et je gère comme ça, ou je met une résistance à toutes les autres pour les rabaisser de 3° pour être d'équerre ! c'est bien ça?
Maintenant il faut que je vérifie que l'écart est bien linéaire dans les temp qui nous intéresse c'est à dire la plage des 40° à 80° !!
Je ne me trompe pas, une résistance descendra bien la température c'est bien ça??
Merci à tous
Hervé
Oui Patrick, j'ai bien fait cela sur un coin de table!!
Bon il faut que je vérifie d'autre choses, mais ce qui est sur c'est que sur les 6 sorties la 1,3,4,5,6, donnent toutes les même températures !! seule la 2 est environ 3° en DESSOUS des valeurs des copines ! et hélas c'est de celle-là que je vais me servir le plus !!
Donc ou je laisse comme ça et je sais que cette sortie là a 3° de moins dans la vue et je gère comme ça, ou je met une résistance à toutes les autres pour les rabaisser de 3° pour être d'équerre ! c'est bien ça?
Maintenant il faut que je vérifie que l'écart est bien linéaire dans les temp qui nous intéresse c'est à dire la plage des 40° à 80° !!
Je ne me trompe pas, une résistance descendra bien la température c'est bien ça??
Merci à tous
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le dim. mars 06, 2011 13:27 pm, modifié 3 fois.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="Tarassac"]
... seule la 2 est environ 3° en DESSOUS des valeurs des copines ! et hélas c'est de celle-là que je vais me servir le plus !!
Je ne me trompe pas, une résistance descendra bien la température c'est bien ça??
[/quote]
Bonsoir,
Non, si tu rajoutes une résistance en série avec un des fils de ta sonde tu vas remonter la température lue et donc affichée sur l'écran de ta régul. Tu n'as donc qu'une résistance à rajouter sur l'entrée 2.
Pour la valeur: Les PT1000 ont une variation de 3,85 Ohms/°C => pour 3°C ~= 12 Ohms dans les valeurs courantes (série E12). Tu peux mettre du 5 ou du 1% sans problèmes.
... seule la 2 est environ 3° en DESSOUS des valeurs des copines ! et hélas c'est de celle-là que je vais me servir le plus !!
Je ne me trompe pas, une résistance descendra bien la température c'est bien ça??
[/quote]
Bonsoir,
Non, si tu rajoutes une résistance en série avec un des fils de ta sonde tu vas remonter la température lue et donc affichée sur l'écran de ta régul. Tu n'as donc qu'une résistance à rajouter sur l'entrée 2.
Pour la valeur: Les PT1000 ont une variation de 3,85 Ohms/°C => pour 3°C ~= 12 Ohms dans les valeurs courantes (série E12). Tu peux mettre du 5 ou du 1% sans problèmes.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour à tous,
sans vouloir vous embêter est ce qu'il ne faudrait pas plus modifier le titre sous la forme : "Différence de température entre deux entrées d'une régul" car si j'ai bien suivi les sondes ne sont pas incriminées et c'est la régul qui est en cause....
A+
Fotourefair
sans vouloir vous embêter est ce qu'il ne faudrait pas plus modifier le titre sous la forme : "Différence de température entre deux entrées d'une régul" car si j'ai bien suivi les sondes ne sont pas incriminées et c'est la régul qui est en cause....
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Salut Hervé,
Pour répondre à ton MP, tu intercales ta résistance entre un fil de la sonde et le point du bornier d'entrée où celui-ci est normalement branché.
Tu peux prendre ce que tu veux, 1/2 ou 1/4 de watt en 1 ou en 5 ou en 10%.
J'en ai plein dans mes tiroirs mais il faut que je prenne 5 minutes pour te glisser ça dans une enveloppe.
Pour répondre à ton MP, tu intercales ta résistance entre un fil de la sonde et le point du bornier d'entrée où celui-ci est normalement branché.
Tu peux prendre ce que tu veux, 1/2 ou 1/4 de watt en 1 ou en 5 ou en 10%.
J'en ai plein dans mes tiroirs mais il faut que je prenne 5 minutes pour te glisser ça dans une enveloppe.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonjour à tous,
Bon voilà la suite de ma petite histoire;
Donc Patrick 07 a très gentiment pris le temps de me mettre 14 résistances dans une enveloppe que j'ai reçu le lendemain !! comme j'était de sortie je ne les ai trouvée que le soir en rentrant vers 1h du matin !! mais comme je suis quelqu'un d'obstiné j'ai repris ma régul j'ai pris mes sondes, une résistance qui devait aller bien, j'ai tout branché et ............ des valeurs complètement farfelues!!!!
Bon comme on dit que la nuit porte conseil j'ai laissé tout ça en place et voir au réveil !!
Ce matin, je reviens à ma régul, et BINGO toutes mes sondes sont à 18° !!! et encore j'ai écrit à Patrick que j'avais une différence de 1° mais il a disparu 1 heure après !!
Alors peut-être que les sondes mettent un moment à se "calmer" mais maintenant j'ai mes 6 sondes à la même temp !!
Encore une fois merci à tous ceux qui sont là, comme quoi.....................
Merci Patrick
Hervé
Bon voilà la suite de ma petite histoire;
Donc Patrick 07 a très gentiment pris le temps de me mettre 14 résistances dans une enveloppe que j'ai reçu le lendemain !! comme j'était de sortie je ne les ai trouvée que le soir en rentrant vers 1h du matin !! mais comme je suis quelqu'un d'obstiné j'ai repris ma régul j'ai pris mes sondes, une résistance qui devait aller bien, j'ai tout branché et ............ des valeurs complètement farfelues!!!!
Bon comme on dit que la nuit porte conseil j'ai laissé tout ça en place et voir au réveil !!
Ce matin, je reviens à ma régul, et BINGO toutes mes sondes sont à 18° !!! et encore j'ai écrit à Patrick que j'avais une différence de 1° mais il a disparu 1 heure après !!
Alors peut-être que les sondes mettent un moment à se "calmer" mais maintenant j'ai mes 6 sondes à la même temp !!
Encore une fois merci à tous ceux qui sont là, comme quoi.....................
Merci Patrick
Hervé