Page 1 sur 1
Posté : dim. févr. 05, 2012 18:13 pm
par Franck
Bonjour à tous,
J'ai installé chez un copain, un petit CESI en circulation forcée, par l'intermediaire du groupement.
J'ai mis une petite regul PICO400, que je connais et qui marche bien, en général. J'ai là un soucis puisque le circulateur fonctionne ne permanence. Cette am, 22 dans le ballon et -5 au capteur et ca tournait !!!!
Comme si elle était en marche forcée.
J'ai intervertit mes sondes 1 et 2 au cas où.....mais non, idem.
Est ce que ce quelqu'un a deja rencontré ce probleme, ou aurait une piste à suivre pour le regler ?
Solairement votre.
Franck
Posté : dim. févr. 05, 2012 20:06 pm
par nicolas34
B'soir Franck et tous
dans la doc (si c'est bien Solareg PICO 400) il est dit:
7.2.1 Protection antigel (cavalier sur ON)
La fonction doit alors être activée, lorsque le liquide caloporteur peut geler.
Si la température du capteur descend sous la température fixe de 5°C, la pompe est
lancée pour réchauffer le capteur en prélevant les calories du ballon par l'échangeur
solaire.
peut être le cavalier est sur ON - pour réchauffer les papattes des piafs
Posté : dim. févr. 05, 2012 22:35 pm
par jeha
Bonsoir à vous.
Vous semblez bien connaitre ces régul. Pico 2xx et Pico 4xx, avez vous une indication de leur prix, et peut on les trouver facilement en France ?
J'ai un peu cherché sur WWW, les prix pratiqués sur les sites français me paraissent OUF !
Merci
Posté : lun. févr. 06, 2012 15:07 pm
par nicolas34
Bonjour tous
[quote="jeha"]Bonsoir à vous.
Vous semblez bien connaitre ces régul. Merci[/quote]
perso, non, j'ai juste cherché la doc. Les symptomes pourraient correspondre, mais ce n'est qu'une hypothèse....
Franck, un retour ?
D'autres avis ?
Belle journée, même si 14 au dessous ce mat'
A plus
Posté : mar. févr. 07, 2012 19:38 pm
par Franck
La Pico est à 71 euros au groupement.
Et il se trouve où ce cavalier ? Dedans ? J'y retourne demain ou apres demain. Je regarderais.
Franck
Posté : mar. févr. 07, 2012 19:52 pm
par nicolas34
Hello
une copie écran tirée de la doc - sans en être sûr, vu que j'ai pas la régul entre les mains
Si tu ne l'as pas, je te passe la doc...
Posté : mar. févr. 07, 2012 20:02 pm
par Franck
Mais oui j'ai la doc, et je suis trop c..... parfois. Bien sur que ca doit être ca....Je te tiens au courant.
La nuit derniere -25°c ici. Les capteurs tiennent le coup et moulinnent bien dans la journée.
Franck
Posté : mer. févr. 08, 2012 17:36 pm
par jeha
Bonsoir.
Merci Franck, je n'avais pas en mémoire de l'avoir vu dans le matériel proposé par le groupement ...
I am sorry ...
Bonne fin de journée.