reglage deltasol MX
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
re
tu vas dire que je suis CH.... mais
svp un diagramme sur un jour sera plus lisible (hier par exemple)
tu peux faire un filtre avec que les valeurs de chauffage sans la piscine cela éclaicira le diagramme
tu as bien la température extérieure
ta température retour plancher chauffant est très haute ?? départ plutôt ??
edit : je viens de voir température départ plancher chauffant il y a bien une inversion
@+
EDIT2 : je crois me souvenir que tu as un RTA11 sonde intérieure pourquoi n'est elle pas sur le diagramme ?
si j'en juge par la température capteur solaire, ta température "départ" plancher chauffant ne varie pas beaucoup. quelle est la pente de ta loi d'eau ?
tu vas dire que je suis CH.... mais
svp un diagramme sur un jour sera plus lisible (hier par exemple)
tu peux faire un filtre avec que les valeurs de chauffage sans la piscine cela éclaicira le diagramme
tu as bien la température extérieure
ta température retour plancher chauffant est très haute ?? départ plutôt ??
edit : je viens de voir température départ plancher chauffant il y a bien une inversion
@+
EDIT2 : je crois me souvenir que tu as un RTA11 sonde intérieure pourquoi n'est elle pas sur le diagramme ?
si j'en juge par la température capteur solaire, ta température "départ" plancher chauffant ne varie pas beaucoup. quelle est la pente de ta loi d'eau ?
Modifié en dernier par zoro le mer. déc. 11, 2013 10:55 am, modifié 3 fois.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
je ne me souviens plus de la pente, je te donne ca en debut d'aprés midi...Sinon, je n'ai plus de le rta11, renvoyé au fournisseur car déféctueux, et je l'ai donc remplacé par un thermostat classic...Et donc je n'ai pas la courbe de temperature interieur....
le lien:
http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/545
et juste te dire que tu peux désactivier sur le diagramme les courbes indésirables en cliquant sur sa désignation dans le petit encadré en bas...
le lien:
http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/545
et juste te dire que tu peux désactivier sur le diagramme les courbes indésirables en cliquant sur sa désignation dans le petit encadré en bas...
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]
et juste te dire que tu peux désactivier sur le diagramme les courbes indésirables en cliquant sur sa désignation dans le petit encadré en bas...[/quote]
OHHH alors là bravo je ne connaissais pas cette astuce
bon pour une température de 10°C ext tu as une température départ plancher chauffant à 36,4°C ce qui donne une pente à 1.1 ce qui me semble très grand pour un plancher chauffant , c'est ce que j'ai avec des radiateurs BT
mais pour 0°C ext tu as 41°C départ (retour ??) ce qui fait une pente de 0.9 ???
la valeur /chauffage/cuircuit chauff XX/ température mini est bien à 20 ?
la valeur /chauffage/cuircuit chauff XX/ correction jour est bien à 0 ?
et juste te dire que tu peux désactivier sur le diagramme les courbes indésirables en cliquant sur sa désignation dans le petit encadré en bas...[/quote]
OHHH alors là bravo je ne connaissais pas cette astuce
bon pour une température de 10°C ext tu as une température départ plancher chauffant à 36,4°C ce qui donne une pente à 1.1 ce qui me semble très grand pour un plancher chauffant , c'est ce que j'ai avec des radiateurs BT
mais pour 0°C ext tu as 41°C départ (retour ??) ce qui fait une pente de 0.9 ???
la valeur /chauffage/cuircuit chauff XX/ température mini est bien à 20 ?
la valeur /chauffage/cuircuit chauff XX/ correction jour est bien à 0 ?
Modifié en dernier par zoro le mer. déc. 11, 2013 13:56 pm, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]je ne me souviens plus de la pente, je te donne ca en debut d'aprés midi...Sinon, je n'ai plus de le rta11, renvoyé au fournisseur car déféctueux, et je l'ai donc remplacé par un thermostat classic...Et donc je n'ai pas la courbe de temperature interieur....
[/quote]
c'est à dire ?? tu as tout de même raccordé cette sonde au Deltasol ?? car si oui alors tu peux t'en servir pour couper le chauffage lorsque ta température atteint la consigne
regarde ma courbe tu verras qu'à 12h50 le chauffage c'est coupé pour le circuit 1 (rez de chaussé)
[/quote]
c'est à dire ?? tu as tout de même raccordé cette sonde au Deltasol ?? car si oui alors tu peux t'en servir pour couper le chauffage lorsque ta température atteint la consigne
regarde ma courbe tu verras qu'à 12h50 le chauffage c'est coupé pour le circuit 1 (rez de chaussé)
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
bjr a tous,
pr la dernier fois après j'arrete (j'ai rien a vendre).
La sonde de T° ext doit etre au SUD lorque l'on a un chauffage avec une grosse inertie thermique et des grandes baies vitrée au SUD.
Zoro tu compares avec ton install mais tu as des radia et pr l'inertie ca n'a rien a voir.
Analogie: en voiture a 50 km/h pr t'arreter au feu rouge du freines quand ? a la ligne du feu rouge ou avant ? c'est ca l'inertie
pr la dernier fois après j'arrete (j'ai rien a vendre).
La sonde de T° ext doit etre au SUD lorque l'on a un chauffage avec une grosse inertie thermique et des grandes baies vitrée au SUD.
Zoro tu compares avec ton install mais tu as des radia et pr l'inertie ca n'a rien a voir.
Analogie: en voiture a 50 km/h pr t'arreter au feu rouge du freines quand ? a la ligne du feu rouge ou avant ? c'est ca l'inertie
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
chez moi...
essaye, ça coute rien et on en reparle
J'ai fais ça chez un copain avec une chaudière gaz sur plancher chauffant, il en revient pas du gain en confort et en €
sinon tu verras les pro te vendent 2 sondes: une de T° (installée au Nord) et une d'ensoleillement installé au SUD. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer. En plus cela permet de refourguer plus de matos (€€€).
essaye, ça coute rien et on en reparle
J'ai fais ça chez un copain avec une chaudière gaz sur plancher chauffant, il en revient pas du gain en confort et en €
sinon tu verras les pro te vendent 2 sondes: une de T° (installée au Nord) et une d'ensoleillement installé au SUD. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer. En plus cela permet de refourguer plus de matos (€€€).
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]Oui oui, cette sonde coupe bien le chauffage, j'ai vérifié! Snon j'ai relevé:
Température Max 45 degrés
Température mini 20 degrés
Correction jour 0 degrés
Courbe 0,6[/quote]
ce qui m'étonne c'est la baisse très lente de ta température plancher, maintenant je ne sais pas ou est la sonde ?
normalement elle devrait baisser assez vite , et rejoindre la vleur de retour, à moins que je ne regarde pas les bonnes courbes ?
peux tu valider celles-ci stp
on se chamaillera après pour la place de la sonde, en l'occurence le chauffage se coupe bien lorsque la température ext monte, mais pas assez ? , avec +10°C ext tu devrais quasiment plus chauffer ce qui n'est pas le cas regarde la loi d'eau fournie par RESOL pour 10°C ext tu devrait avoir 25°C départ pour une pente de 0.6 !
quelle sont les valeurs de :
... /chauffage x/ mode programmeur = jour/nuit/off
Température Max 45 degrés
Température mini 20 degrés
Correction jour 0 degrés
Courbe 0,6[/quote]
ce qui m'étonne c'est la baisse très lente de ta température plancher, maintenant je ne sais pas ou est la sonde ?
normalement elle devrait baisser assez vite , et rejoindre la vleur de retour, à moins que je ne regarde pas les bonnes courbes ?
peux tu valider celles-ci stp
on se chamaillera après pour la place de la sonde, en l'occurence le chauffage se coupe bien lorsque la température ext monte, mais pas assez ? , avec +10°C ext tu devrais quasiment plus chauffer ce qui n'est pas le cas regarde la loi d'eau fournie par RESOL pour 10°C ext tu devrait avoir 25°C départ pour une pente de 0.6 !
quelle sont les valeurs de :
... /chauffage x/ mode programmeur = jour/nuit/off
Modifié en dernier par zoro le mer. déc. 11, 2013 17:27 pm, modifié 1 fois.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
Pour zoro, je te confirme le courbes sont bonnes et les sondes bien placés, par contre, j'ai remarqué que lorsque le thermstat coupe le chauffage via le deltasol, il coupe carrément le circulateur, et donc il n'y a plus de circulation de fluide via le plancher, ce qui explique la baisse très lente à mon avis. AMHA, ça devrait continuer à tourner et plutôt jouer sur la vanne mélangeuse ,non?un regalge particulier à faire? Pourtant tout à été paramètré par resol , ça m'étonne ....
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]Pour zoro, je te confirme le courbes sont bonnes et les sondes bien placés, par contre, j'ai remarqué que lorsque le thermstat coupe le chauffage via le deltasol, il coupe carrément le circulateur, et donc il n'y a plus de circulation de fluide via le plancher, ce qui explique la baisse très lente à mon avis. AMHA, ça devrait continuer à tourner et plutôt jouer sur la vanne mélangeuse ,non?un regalge particulier à faire? Pourtant tout à été paramètré par resol , ça m'étonne ....[/quote]
ça peut être une raison suivant la place de la sonde.
l'arrêt du circulateur est normal et chez moi en plus comme j'ai une V3V il ferme cette vanne
tu peux vérifier là
http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/119
quelle est la valeur de coupure du chauffage
../ chauffage xx /Them.amb1 oui/non doit être à oui pour activer la sonde
../chauffage xx/Sonde T amb ... Sx ton n° de sonde interne ??
../chauffage xx/ Tamb ... = ??? 20 . 21 ??
ça peut être une raison suivant la place de la sonde.
l'arrêt du circulateur est normal et chez moi en plus comme j'ai une V3V il ferme cette vanne
tu peux vérifier là
http://www.vbus.net/vbus/diagram/id/119
quelle est la valeur de coupure du chauffage
../ chauffage xx /Them.amb1 oui/non doit être à oui pour activer la sonde
../chauffage xx/Sonde T amb ... Sx ton n° de sonde interne ??
../chauffage xx/ Tamb ... = ??? 20 . 21 ??
Modifié en dernier par zoro le mer. déc. 11, 2013 19:09 pm, modifié 1 fois.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
Alors:
1/ them. Ambian1 est bien activé
2/Tu veux qu'elle numéro ? Celle de la sonde déclaré thermostat d'ambiance? C la. S5
3/J n'ai pas trouvé la valeur chauffage xx/ Tamb, ni dans le programme interne du mx, ni sur ma configuration papier de resol....Alors que je trouve bien le reste... Une astuce?
1/ them. Ambian1 est bien activé
2/Tu veux qu'elle numéro ? Celle de la sonde déclaré thermostat d'ambiance? C la. S5
3/J n'ai pas trouvé la valeur chauffage xx/ Tamb, ni dans le programme interne du mx, ni sur ma configuration papier de resol....Alors que je trouve bien le reste... Une astuce?
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
[quote="ludocool33"]Alors:
1/ them. Ambian1 est bien activé
2/Tu veux qu'elle numéro ? Celle de la sonde déclaré thermostat d'ambiance? C la. S5
3/J n'ai pas trouvé la valeur chauffage xx/ Tamb, ni dans le programme interne du mx, ni sur ma configuration papier de resol....Alors que je trouve bien le reste... Une astuce?[/quote]
non c'est la valeur suivante dans le menu tu as le bouquin resol MX ? page 62
si tu as attribué sonde T amb à S5 alors la ligne suivante c'est Tamb avec une valeur modifiable
1/ them. Ambian1 est bien activé
2/Tu veux qu'elle numéro ? Celle de la sonde déclaré thermostat d'ambiance? C la. S5
3/J n'ai pas trouvé la valeur chauffage xx/ Tamb, ni dans le programme interne du mx, ni sur ma configuration papier de resol....Alors que je trouve bien le reste... Une astuce?[/quote]
non c'est la valeur suivante dans le menu tu as le bouquin resol MX ? page 62
si tu as attribué sonde T amb à S5 alors la ligne suivante c'est Tamb avec une valeur modifiable
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 91
- Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
- Localisation : qq part en démocratie (France)
bon et bien on va attendre 1 jour ou 2 avec du soleil pour voir ce qui se passe.
ceci étant lorsque tu parle de coupure du chauffage, visiblement ce n'était pas sur limite de la sonde interne vu qu'elle n'était pas active mais pour une autre raison passage jour/nuit je suppose.
à tu pensé à rajouter la sonde S5 dans ton filtre de diagramme ?
en attendant les résultats revenons sur la position de la sonde.
une recherche sur google te donnera tout et son contraire nord/sud ...
ce que j'ai appris et que je transmet :
la sonde se met au nord pour être systématiquement "pessimiste" et donner assez de chaleur pour les pièces au nord .
les pièces au sud sont gérées via une sonde interne (S5 dans ton cas) et /ou une robinet/vanne thermostatique qui limite pièce par piéce.
si une sonde se met au sud alors il faut une TRÈS TRÈS bonne sonde car elle doit être protégée des rayonnements du soleil et du mur sur lequel elle est installée de façon à indiquer une température proche de la mesure " sous-abri". à la CPCU il y a avait même des sondes capotées à inertie de façon à ce que la régulation ne fasse pas un appel de chaleur en cas d'orage avec baisse brutale de la température extérieure de 5 à 10°C en QQ minutes.
j'attends la suite de tes observations pour éventuellement continuer, mais tu vois à quel point un fichier excel est important. il permet d'avoir sous les yeux tous les réglages et de suivre les modifications faites au fur et à mesure.
@+
ceci étant lorsque tu parle de coupure du chauffage, visiblement ce n'était pas sur limite de la sonde interne vu qu'elle n'était pas active mais pour une autre raison passage jour/nuit je suppose.
à tu pensé à rajouter la sonde S5 dans ton filtre de diagramme ?
en attendant les résultats revenons sur la position de la sonde.
une recherche sur google te donnera tout et son contraire nord/sud ...
ce que j'ai appris et que je transmet :
la sonde se met au nord pour être systématiquement "pessimiste" et donner assez de chaleur pour les pièces au nord .
les pièces au sud sont gérées via une sonde interne (S5 dans ton cas) et /ou une robinet/vanne thermostatique qui limite pièce par piéce.
si une sonde se met au sud alors il faut une TRÈS TRÈS bonne sonde car elle doit être protégée des rayonnements du soleil et du mur sur lequel elle est installée de façon à indiquer une température proche de la mesure " sous-abri". à la CPCU il y a avait même des sondes capotées à inertie de façon à ce que la régulation ne fasse pas un appel de chaleur en cas d'orage avec baisse brutale de la température extérieure de 5 à 10°C en QQ minutes.
j'attends la suite de tes observations pour éventuellement continuer, mais tu vois à quel point un fichier excel est important. il permet d'avoir sous les yeux tous les réglages et de suivre les modifications faites au fur et à mesure.
@+