bonjour,

j'utilise le Maxisun de Patrick pour mon SSC depuis quelques années sans problèmes...

mais aujourd'hui, une coupure d'elect (suite à un coup de foudre) semble avoir fait quelques dégats sur le maxisun.

j'ai 2 sondes PT1000, sur les 14 installées, qui semble HS, elles indiquent 376,5° sur le panneau de contrôle du MS. De plus, l'heure du MS c'est réinitialisé à 00h00 lors du retours du courant (d'habitude, lors d'une coupure, l'heure du MS est conservée)

comment savoir si ce sont les sondes qui sont HS ou si ce sont les deux entrées du MS qui ont grillés?



j'ai posté ici et non sur le forum ard-tek car impossible d'y aller, ça me redirige automatiquement vers un spam....

EDIT: je viens de poster sur le forum ARD-tek, j'ai enfin réussi à y accéder.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par j2c »

Pour savoir si tes sondes sont HS, tu peux faire une permutation d'entrées.
Si les valeurs débiles restent au même endroit : 2 pistes : soit la mémoire du maxisum a pris une claque, et tu devrais tenter de lui remettre sa configuration... soit l'entrée a pris une claque. (faudra voir avec Patrick pour une réparation)
Si les valeurs débiles bougent : ta sonde est HS.
AS-tu des parafoudre sur tes sondes ? (j'en ai sur les 2 extérieurs qui équipent mes panneaux solaires).
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 224
Enregistré le : dim. nov. 23, 2014 18:01 pm
Localisation : 63

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par Gui63 »

merci j2c,

faut que je retrouve où ces 2 sondes sont branchée au MS...

je ne pense pas que le problème vienne des sondes (ce sont la sonde de T°d'ambiance du séjour et la T° de ECS haut) et non , je n'ai aucun parafoudre.

pour remettre la config du MS, je peux récupérer celle en cours dans le MS via MSapp_425 et la remettre? ou elle sera forcément déjà corrompu?
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par j2c »

Je serai toi, j'éviterai de tout faire en même temps.
Ensuite, j'éviterai de récupérer la config sur le MS.. si jamais cette dernière a pris une claque..

Essaye déjà de voir où sont branché les 2 sondes pour faire des tests.

Au pire, si tu ne retrouves pas, tu débranches une sonde : tu regardes laquelle disparais (ou bouge de manière importante), tu la rebranches, et tu passes à la suivante. ça te permettra de mapper rapidement les sondes sur tes entrées.
Ensuite, une fois identifiées, tu peux permuter une sonde qui marche par une sonde qui ne marche pas.. et tu remets à l'origine.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 224
Enregistré le : dim. nov. 23, 2014 18:01 pm
Localisation : 63

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par Gui63 »

affaire résolue!

bon ben, c'est bien les 2 sondes PT1000 qui sont mortes... le MS fonctionne correctement.

me reste plus qu'à retrouver 2 sondes PT1000 et les changer...
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par j2c »

Nickel ;)

Merci pour ton retour d'info.

Pour des PT1000, tu ne devrais pas trop galérer, c'est monnaie courante sur ebay, et ça coute vraiment pas cher.. De quoi s'en acheter quelques unes de plus.. au cas où.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Lilde
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : mar. nov. 09, 2021 10:43 am
Localisation : Nord-est de Dijon

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par Lilde »

j2c a écrit :
lun. mai 23, 2022 14:13 pm
AS-tu des parafoudre sur tes sondes ? (j'en ai sur les 2 extérieurs qui équipent mes panneaux solaires).
Hello,
Est ce que ça serait possible d’avoir plus d’infos ou des liens pour en prévoir pour une future installation ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: bizarrerie Maxisun suite coupure elec

Message par j2c »

Il me semble que c'est composé avec un diode de transil ou un truc du genre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil

A voir comment ça peut être mis en oeuvre, je les avais acheté tout fait. (et c'est cher pour ce que c'est)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Répondre

Retourner vers « Maxisun »