Maxisun
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Ça y est ! Après 3 ans de difficile gestation, le dernier né du ''Made in Chez moi'' , le Maxisun, est enfin opérationnel.
De conception modulaire, il est adaptable rapidement et facilement à toutes configurations d'installation pour la gestion de chauffage ou autres systèmes.
Tous les modules peuvent être employés à différentes reprises et combinés entre-eux, permettant la gestion de systèmes complexes.
Les entrées et sorties sont, elles aussi, combinables entres elles et utilisables par plusieurs modules sans restrictions.
De nombreux moyens lui permettent de communiquer avec l'extérieur:
- Bus USB
- Bus série RS485 , LIN ou module BlueTooth
- Interface réseau Ethernet ou WIFI
Un bref résumé:
- Écran graphique couleur tactile.
- 8 entrées pour sondes de température type KTY, PT1000 ou autres grandeurs physiques (R,V,%RH...).
- 4 sorties relais statiques + 4 sorties relais dont une à contacts repos/travail et une à contacts R/T libres de potentiel.
- 2 bornes configurables en sorties PWM 0/10V ou entrées comptage.
- Entrées/Sorties supplémentaires possibles par carte d'extension sur bus série.
- Carte mémoire SD pour l'enregistrement des données et de l 'état de l'installation.
- Bus USB pour configuration, simulation, mise à jour du firmware, échange de données avec PC et lecture de la carte mémoire SD embarquée.
- Bus série pour extension des entrées/sorties ou pour commande et affichage déportés.
- Mini serveur Web embarqué, Ethernet ou WIFI, pour un accès direct à un réseau local ou Internet: Affichage en temps réel des valeurs des entrées, de l'état des sorties, la modification des paramètres de régulation et de réseau et l'accès aux fichiers enregistrés sur la carte SD.
- Horloge temps réel avec sauvegarde.
- Alimentation à découpage intégrée, conso. moins de 1W au repos.
- Boîtier Rail DIN compact montable dans coffret d'équipement électrique 8 modules.
Aucune connaissance de langage de programmation n'est nécessaire. Aucun logiciel à installer.
Compatible Window$/Linux/Mac et tous navigateurs récents.
La configuration se fait sur PC puis est transférée par liaison USB à la mémoire du Maxisun qui devient alors totalement indépendant.
L'écran du Maxisun permet la visualisation des températures, des sorties et des différents états de l'installation ainsi que la modification de tous les paramètres de régulation par l'intermédiaire de menus simplifiés (niveau utilisateur) ou complets (niveau installateur).
Les fonctions actuellement disponibles (d'autres à venir):
(Nbre de modules possibles)
- Régulateur solaire (4) => Onglet Solaires - Régulateur différentiel avec fonctions de protection des capteurs et des récepteurs.
- Régulateur chauffage (4) => Onglet Chauffages - Régulateur calculant une température de consigne en fonction de la température extérieure, de la température intérieure désirée et d'une pente caractéristique du circuit de chauffage. Commande d'une vanne mélangeuse ou commande directe d'une chaudière.
- Demande d'eau chaude (4) => Onglet ECS - Régulateur pour la préparation d'eau chaude sanitaire.
- Thermostats (8) => Onglet Thermostats- Thermostats polyvalents
- Interrupteur horaire (4) => Onglet Timers - Interrupteur horaire
- Temporisation (4) => Onglet Tempos - Temporisations et fonctions bistables (télérupteur).
- Calorimètre (4) => Onglet Calorimètres - Mesure et enregistrement de la puissance et de l'énergie, avec ou sans débitmètres.
- Compteur (4) => Onglet Compteurs - Compteur/dé-compteurs d'intervalles, de temps de fonctionnement ou comptage de cycles marche/arrêt
En test depuis quelques jours chez moi, je dois dire que le fait de pouvoir visualiser et commander toute l'installation à partir de n'importe quel PC, tablette, smartphone... n'importe où sur la planète, amène un gros + au niveau du confort d'utilisation.
Le revers de la médaille c'est que je me suis remis à surveiller les températures, scruter les courbes de relevés, ajuster les réglages...
Joyeuses Fêtes !!!
PS: Des photos et plus de précisions dans quelques jours...
De conception modulaire, il est adaptable rapidement et facilement à toutes configurations d'installation pour la gestion de chauffage ou autres systèmes.
Tous les modules peuvent être employés à différentes reprises et combinés entre-eux, permettant la gestion de systèmes complexes.
Les entrées et sorties sont, elles aussi, combinables entres elles et utilisables par plusieurs modules sans restrictions.
De nombreux moyens lui permettent de communiquer avec l'extérieur:
- Bus USB
- Bus série RS485 , LIN ou module BlueTooth
- Interface réseau Ethernet ou WIFI
Un bref résumé:
- Écran graphique couleur tactile.
- 8 entrées pour sondes de température type KTY, PT1000 ou autres grandeurs physiques (R,V,%RH...).
- 4 sorties relais statiques + 4 sorties relais dont une à contacts repos/travail et une à contacts R/T libres de potentiel.
- 2 bornes configurables en sorties PWM 0/10V ou entrées comptage.
- Entrées/Sorties supplémentaires possibles par carte d'extension sur bus série.
- Carte mémoire SD pour l'enregistrement des données et de l 'état de l'installation.
- Bus USB pour configuration, simulation, mise à jour du firmware, échange de données avec PC et lecture de la carte mémoire SD embarquée.
- Bus série pour extension des entrées/sorties ou pour commande et affichage déportés.
- Mini serveur Web embarqué, Ethernet ou WIFI, pour un accès direct à un réseau local ou Internet: Affichage en temps réel des valeurs des entrées, de l'état des sorties, la modification des paramètres de régulation et de réseau et l'accès aux fichiers enregistrés sur la carte SD.
- Horloge temps réel avec sauvegarde.
- Alimentation à découpage intégrée, conso. moins de 1W au repos.
- Boîtier Rail DIN compact montable dans coffret d'équipement électrique 8 modules.
Aucune connaissance de langage de programmation n'est nécessaire. Aucun logiciel à installer.
Compatible Window$/Linux/Mac et tous navigateurs récents.
La configuration se fait sur PC puis est transférée par liaison USB à la mémoire du Maxisun qui devient alors totalement indépendant.
L'écran du Maxisun permet la visualisation des températures, des sorties et des différents états de l'installation ainsi que la modification de tous les paramètres de régulation par l'intermédiaire de menus simplifiés (niveau utilisateur) ou complets (niveau installateur).
Les fonctions actuellement disponibles (d'autres à venir):
(Nbre de modules possibles)
- Régulateur solaire (4) => Onglet Solaires - Régulateur différentiel avec fonctions de protection des capteurs et des récepteurs.
- Régulateur chauffage (4) => Onglet Chauffages - Régulateur calculant une température de consigne en fonction de la température extérieure, de la température intérieure désirée et d'une pente caractéristique du circuit de chauffage. Commande d'une vanne mélangeuse ou commande directe d'une chaudière.
- Demande d'eau chaude (4) => Onglet ECS - Régulateur pour la préparation d'eau chaude sanitaire.
- Thermostats (8) => Onglet Thermostats- Thermostats polyvalents
- Interrupteur horaire (4) => Onglet Timers - Interrupteur horaire
- Temporisation (4) => Onglet Tempos - Temporisations et fonctions bistables (télérupteur).
- Calorimètre (4) => Onglet Calorimètres - Mesure et enregistrement de la puissance et de l'énergie, avec ou sans débitmètres.
- Compteur (4) => Onglet Compteurs - Compteur/dé-compteurs d'intervalles, de temps de fonctionnement ou comptage de cycles marche/arrêt
En test depuis quelques jours chez moi, je dois dire que le fait de pouvoir visualiser et commander toute l'installation à partir de n'importe quel PC, tablette, smartphone... n'importe où sur la planète, amène un gros + au niveau du confort d'utilisation.
Le revers de la médaille c'est que je me suis remis à surveiller les températures, scruter les courbes de relevés, ajuster les réglages...
Joyeuses Fêtes !!!
PS: Des photos et plus de précisions dans quelques jours...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 227
- Enregistré le : dim. janv. 30, 2011 11:31 am
- Localisation : quincieux (69650)
Bonjour Patrick07,tous.
Sacré boulot,Bravo
Comme toi je viens de terminé mon projet;ça tourne.
Encore quelques modifs,isolation et ce sera opérationnel.
Dommage que ma partie dommotique soit faite.
Ton minisun englobe tout sedon nous avons besoin en supprimant les ajout de matos et le sacro saint ordi qui tourne 24/24.
Chapeau l'artiste
A tous Bonnes fetes!!!
Sacré boulot,Bravo
Comme toi je viens de terminé mon projet;ça tourne.
Encore quelques modifs,isolation et ce sera opérationnel.
Dommage que ma partie dommotique soit faite.
Ton minisun englobe tout sedon nous avons besoin en supprimant les ajout de matos et le sacro saint ordi qui tourne 24/24.
Chapeau l'artiste
A tous Bonnes fetes!!!
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello tous, Patrick
ben voilà c'est Noel
joli cadeau dans ta cheminée, et bien sûr on attend avec avidité la suite...
joyeuses fêtes itou à tout le monde
t'étais pas à table, au lieu de poster
A plus tard
ben voilà c'est Noel
joli cadeau dans ta cheminée, et bien sûr on attend avec avidité la suite...
joyeuses fêtes itou à tout le monde
t'étais pas à table, au lieu de poster
A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Alors la chapeau bas
Il ne reste plus qu'a l’emballer dans une jolie boite avec un papier cadeau dessus et le poser au pied du sapin !
On attend avec impatience le reportage complet.
Joyeux noel.
Eric
Alors la chapeau bas
Il ne reste plus qu'a l’emballer dans une jolie boite avec un papier cadeau dessus et le poser au pied du sapin !
On attend avec impatience le reportage complet.
Joyeux noel.
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Patrick,
Bravo pour ce travail innovant !
Avec ça, il y a de quoi ne plus quitter des yeux son installation!
ça c'est un beau Noël pour l'APPER, nous décriras-tu ton installation afin que les Appériens puissent la réaliser où est-ce ton projet perso?
Je commence à peine la programmation de ma régulation. Je puis t'assurer que les 8 sondes sont vite prises !
J'ai choisi de faire plus simple avec juste une sortie RS232 pour monitorer quand c'est nécessaire.
Cordialement,
Jean-Matthieu
Bravo pour ce travail innovant !
Avec ça, il y a de quoi ne plus quitter des yeux son installation!
ça c'est un beau Noël pour l'APPER, nous décriras-tu ton installation afin que les Appériens puissent la réaliser où est-ce ton projet perso?
Je commence à peine la programmation de ma régulation. Je puis t'assurer que les 8 sondes sont vite prises !
J'ai choisi de faire plus simple avec juste une sortie RS232 pour monitorer quand c'est nécessaire.
Cordialement,
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Super Patrick.....j'attends le reste.
Ca me fait penser à cette série de chez Siemens que l'on configurait sur place en 3 clics.
http://regulation-chauffage-siemens-lan ... oduit=1666
Rémi
Super Patrick.....j'attends le reste.
Ca me fait penser à cette série de chez Siemens que l'on configurait sur place en 3 clics.
http://regulation-chauffage-siemens-lan ... oduit=1666
Rémi
- papy84
- Stagiaire Solaire
- Messages : 114
- Enregistré le : mar. déc. 19, 2006 17:20 pm
- Localisation : Orange 84
Eh OUI encore bravo ! cet homme est incroyable...ça mérite une protection de propriété, sinon gare au brevet.
Je reste admiratif et reconnaissant à Patrick, il nous a maintes fois épaté et tiré d'embarras avec ses réalisations "amateurs" et économiques plus fiables que les chères "Pros". J'ai monté et installé 5 minisun; 6 minitherm... Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine pendant laquelle nous pourrons sans doute jouer avec ce bijou de technologie. Encore chapeau et Joyeuses fêtes s'il est possible de quitter l'écran des yeux - Amitiés. Marc
Je reste admiratif et reconnaissant à Patrick, il nous a maintes fois épaté et tiré d'embarras avec ses réalisations "amateurs" et économiques plus fiables que les chères "Pros". J'ai monté et installé 5 minisun; 6 minitherm... Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine pendant laquelle nous pourrons sans doute jouer avec ce bijou de technologie. Encore chapeau et Joyeuses fêtes s'il est possible de quitter l'écran des yeux - Amitiés. Marc
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour et Bon Noël à Tous,
on en a rêvé Patrick l'a fait.
Je me joints à la communauté "Bravo"
je me suis équipé trop tôt
on en a rêvé Patrick l'a fait.
Je me joints à la communauté "Bravo"
je me suis équipé trop tôt
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le mar. déc. 25, 2012 13:28 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- ISABEL
- Etudiant Solaire
- Messages : 259
- Enregistré le : sam. janv. 30, 2010 14:02 pm
- Localisation : VILLEDIEU la Blouère 49450
Bonjour à tous , j'apprécie à sa juste valeur cette réalisation haut de gamme , qui prouve que les plus belles réussites ne sont pas toujours où l'on pense !Bravo pour le cahier des charges bien copieux qui doit ravir les adeptes des installations à "tuyaux" !!!! Et j'en profite pour vous souhaiter à tous de joyeuses Fêtes ! Cordialement Guy
- xvincent71
- Administrateur
- Messages : 482
- Enregistré le : dim. avr. 22, 2012 19:09 pm
- Localisation : 71 savigny sur seille
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Bonjour,
Le temps de gestation a dépassé celui des éléphants, mais le résultat a lui aussi dépassé.... nos espérances.
Depuis le premier proto présenté à Montoulieu il y a deux ans, mon installation attendait sagement le 'bébé".... la divine régul est née.
Bravo !
Quand pourrai-je en prendre livraison ? A mon avis il risque d'y avoir une belle file d'attente. Patrick prépare toi à faire les 3x8.
Le temps de gestation a dépassé celui des éléphants, mais le résultat a lui aussi dépassé.... nos espérances.
Depuis le premier proto présenté à Montoulieu il y a deux ans, mon installation attendait sagement le 'bébé".... la divine régul est née.
Bravo !
Quand pourrai-je en prendre livraison ? A mon avis il risque d'y avoir une belle file d'attente. Patrick prépare toi à faire les 3x8.
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
Oufti ! Impressionnant !
Selon sa disponibilité, c'est une régulation qui pourrait sans problème remplacer la plupart des configurations avec Millenium et/ou régulations du marché.
Elle peut aussi faire franchir le pas à ceux qui ne sont pas trop à l'aise dès qu'il faut aller trop dans le détail.
Question : intègre-t'elle les convertisseurs pour les sondes ?
Autre question : t'as pensé à une version qui intègrerait les capteurs, les ballons et le plancher chauffant (avec les tuyaux qui vont bien entre) ?
Bonne journée,
A+++
Selon sa disponibilité, c'est une régulation qui pourrait sans problème remplacer la plupart des configurations avec Millenium et/ou régulations du marché.
Elle peut aussi faire franchir le pas à ceux qui ne sont pas trop à l'aise dès qu'il faut aller trop dans le détail.
Question : intègre-t'elle les convertisseurs pour les sondes ?
Autre question : t'as pensé à une version qui intègrerait les capteurs, les ballons et le plancher chauffant (avec les tuyaux qui vont bien entre) ?
Bonne journée,
A+++
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde