fonction antigel panneaux solaire

Posté : dim. janv. 16, 2022 21:35 pm
par ringeval
Bonsoir,
comme les températures extérieures avoisinent la nuit les -10°, et que mon antigel a plusieurs années; je voudrais rajouter une fonction antigel, mais les modules "priorité solaire et régulation solaire" ne proposent rien dans ce sens.
le seul module qui offre cette option: Rég. circuit chauff.
comment puis je faire? J'ai essayé en liant à ce module, sonde panneaux sur temp. extérieur et pompe solaire + pompe ecs sur mode antigel, mais tapps2 n'est pas du tout d'accord: "La variable de sortie ne doit être liée à aucune sortie :
Source: Rég. circuit chauff. - ------------ - Mode antigel
Cible: Sortie 2 - Pm Solaire Résultat : 1 Erreur, 0 Avertissement"

pouvez-vous m’aiguiller pour résoudre mon problème?
merci

Re: fonction antigel panneaux solaire

Posté : dim. janv. 16, 2022 22:12 pm
par patrick07
Bonsoir Thierry,

Et si tu ajoutes un module thermostat ("Comparateur" il me semble sur Tapps) ? Ça devrait le faire...
La sonde panneau en entrée, ton circu en sortie, une consigne à 0°C et un hystérésis à 2°C par exemple.

Re: fonction antigel panneaux solaire

Posté : lun. janv. 17, 2022 9:52 am
par monteric
Salut,

Effectivement comme le dit Patrick, c'est du Tapps donc ... mon dada ;-)
Tu dois ajouter comme le dit Patrick une fonction "comparaison" mais il faut aussi la lier a la fonction solaire, sinon tu vas te retrouver avec des informations contradictoire : Quand une fonction va mettre en marche la pompe, l'autre va lui dire de s'arreter !
Je t'ai fait un exemple avec dans la fonction comparaison : Valeur B = - 2; Diff marche =0 ; Dif arret=-3 Avec ces paramètre ta fonction déclenche quand il fait en dessous de -5 et s'arrete à -3.
Ca devrait faire se que tu veux ;-)
Capture-Tapps2.JPG
Capture-Tapps2.JPG (79.71 Kio) Vu 3600 fois
A+

Eric

Re: fonction antigel panneaux solaire

Posté : lun. janv. 17, 2022 10:43 am
par ringeval
superbe, un grand merci à tous les 2,
thierry

Re: fonction antigel panneaux solaire

Posté : dim. janv. 23, 2022 17:56 pm
par ringeval
finalement, je ne comprend pas la logique expliquée.
pour simplifier, et donc en restant sur des valeurs positives;
si, par exemple, je veux que la température "C1 TColl" ne dépasse pas les 60°, est ce que j'ai bon avec ce que j'indique sur le fichier çi-dessous?
apper-1.png
apper-1.png (57.87 Kio) Vu 3521 fois
donc la pompe se déclencherait à 50+10 et s’arrêterait à 50+0 ?

Thierry