Page 1 sur 1

uvr1611 et pompe piscine

Posté : sam. mars 15, 2025 12:05 pm
par ringeval
comme je suis dans les questionnements sur cette régulation, je vous soumets un autre problème.
si je raccorde la pompe piscine de 950w à la régulation, le disjoncteur 2A de la régulation saute; par contre, si je branche, par exemple, une scie sauteuse de 450w ou un rabot de 750w pas de problème, mais si je branche une scie circulaire de 1100w, le 2A saute également
pour pallier à ce problème, l'idée serait d'intercaler entre le circuit pompe de l'uvr et la pompe un contacteur de puissance de 20-25A.
est ce que c'est viable?
merci
uvr-piscine.jpg
uvr-piscine.jpg (28.3 Kio) Vu 4328 fois

Re: uvr1611 et pompe piscine

Posté : sam. mars 15, 2025 15:33 pm
par ventura
bonjour,
P=U x I x cos phi
Avec un déclic de 2A
tu ne peut avoir au mieux P= 230 x 2 x1= 460 Watts
Avec un déclic de 5 A au mieux P = 230 x 5 x 1 = 1150 Watts.

Re: uvr1611 et pompe piscine

Posté : sam. mars 15, 2025 16:01 pm
par ringeval
ventura, c'est un peu du chinois, pour moi, ce que tu dis
quant tu parles du 2A, tu fais référence au disjoncteur entrée de régulation?
et le montage que je propose devrait fonctionné, non? puisque la régulation raccordée au relais ne serait plus qu'un intermédiaire qui permettrait l'ouverture, fermeture du circuit 16A?
enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en fouillant sur le net

Re: uvr1611 et pompe piscine

Posté : dim. mars 16, 2025 10:00 am
par monteric
Salut,
Oui c'est la solution, un relais de puissance :cool:

A plus

Eric

Re: uvr1611 et pompe piscine

Posté : dim. mars 16, 2025 10:16 am
par ringeval
ok, merci pour la confirmation