Posté : mer. déc. 07, 2011 16:02 pm
par andre74
Bonjour à tous,

Je me lance aujourd'hui dans le logiciel TAPPS qui sert à faire des synoptiques logiques pour des configuration de système de chauffage pour la régulation UVR 1611, quelqu'un pratique t'il bien ce logiciel ?

Système en court d'installation, fini d'ici 15 jours, quoique ...
2 champs de capteurs autovidangeable à vase ouvert - 20+8m2 (1 ballon de 150l pour chacun qui redistribue à plusieurs ballons) poêle bouilleur granulés sur 1 ballon 500l ECS + 1 de 300l chauffage. les ballons solaires sont prioritaires et chauffe en direct l'ECS, le chauffage ou le ballon de la batterie eau chaude pour la double flux via un échangeur, les ballons de 150l du solaire chauffe aussi (via l'échangeur du ballon du poêle à granulés) le ballon du bouilleur granulés


- y'a plus qu'a raccorder la régulation, j'ai une ResolM mais la limite des 5 blocs de fonctions est déjà atteinte.

je joins un fichier du chauffage mais qu'il me reste a affiner. la PAC sera là juste pour décorer après.

pour comprendre :
maison avec 3 appartements indépendants -



Merci d'avance et bonjour à Pierre

Posté : mer. déc. 07, 2011 16:26 pm
par monteric
Bonjour andre,

Je ne suis pas un pro du UVR1611 mais j'ai commencé a m'y interessé et dans une certaine mesure je peux peut etre t'aider. (je dois faire mon installation avec ce matériel!)
As tu deja ton UVR1611 ?

Si tu as deja fais quelque chose sur le Tapps, tu peux aussi passer les fichiers que l'on puisse jeter un oeil.

A+

Eric

Posté : mer. déc. 07, 2011 18:25 pm
par andre74
Bonjour,

J'ai la régulation ainsi que le Bl net (bootloader), le kit de sonde (room sensor, radiation sensor ect...)

je fini un schéma un peu plus simple et l'envoie derrière. une fois que celui ci sera opérationnel via le transfert sur l'UVR1611, ce devrait être plus facile que de passer par l'UVR elle même ou il est plus facile de se perdre.

J'ai déjà changer de la version Allemande à la version Française pour l'UVR1611, sans le bootloader, difficile. Pour la manip, pas compliqué quand on comprend l'Allemand, ce qui n'est pas mon cas... mais c'est fait.

merci

Posté : mer. déc. 07, 2011 19:27 pm
par andre74
Bonjour


ci joint début de la configuration sur TAPPS, j'essaye toutes les fonctions en ce moment, fichier à ouvrir sur TAPPS

A plus

Jean-Claude

Posté : mer. déc. 07, 2011 19:57 pm
par Gaspi
Bonjour,
Ça m’intéresse également, mais j'ai un problème : Tapps ne fonctionne pas avec Seven 64 bit :cry:

Posté : mer. déc. 07, 2011 20:11 pm
par andre74
Bonjour,

je suis sur Mac, j'ai donc du installer un émulateur (pour ne pas péter le Mac si windows installé via bootcamp me flingue ma partition)

j'ai choisi VirtualBox (gratuit) et installé un vieux XP, ça marche sans problème, et on peut faire la même chose sur un vindoze 7

a plus

Jean-Claude

Posté : mer. déc. 07, 2011 20:21 pm
par Gaspi
Re
Je suis aussi sur Mac en général, 7 c'est le portable de ma femme...

J'ai une version de Parallels desktop, mais elle ne fonctionne pas avec Lion, il va falloir que je mette a jour et que je trouve un vieux XP ou Vista, car je n'ai qu'un 7 de récup... :-?

:-)

Posté : mer. déc. 07, 2011 22:32 pm
par andre74
Bonsoir

Après une 2 heures de bidouille, voila ce que peut donner.

comme j'ai l'impression qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à un même résultat, ç'est ce qui me pose le plus de questions

si quelqu'un a une autre solution, la logique de TAPPS laisse beaucoup de possibilités.

a+

JCA

Posté : jeu. déc. 08, 2011 13:08 pm
par mikael6002
bonjour,

il manque le fichier jca.par pour avoir les fonction que tu a regler.

merci et bon courage .

Posté : jeu. déc. 08, 2011 13:52 pm
par monteric
Bien le bonjour,

juste en ce qui concerne Windows 7, Tapps fonctionne mais évidemment sur la version 32. De mémoire il y a la possibilité de configurer le lien de lancement des applications sous (64) en 32. Perso je n'ai pas de 64 donc impossible de vous donner la manip de tete !

A+

eric

Posté : jeu. déc. 08, 2011 16:37 pm
par andre74
Bonjour,

j'envoie les 2 fichiers, j'ai zappé le .par...

pour l'exemple :

a) un des thermostats fait la demande de chauffage
b) la régulation fait le choix du ballon (solaire ou bouilleur) en actionnant ou pas la vanne 3 voies (ON = vanne ballon solaire - OFF = vanne ballon bouilleur)
c) annulation chauffage en cas de température inférieur à 30°C sur les 2 ballons
d) si tout est bon, le circulateur et la vanne 2 voies correspondant au circuit de chauffage est mis en marche

en finalisant ce petit exemple, je devrais arriver à faire le reste. mon problème, c'est que normalement, la vanne 3 voies du choix du ballon solaire ou bouilleur ne devrait être choisie (donc en fonction) que si il y a une demande de chauffage (via le thermostat)
dans l'exemple que j'ai réalisé, elle est choisie par rapport à la température du ballon, et avant toute demande du thermostat.

a+

JCA

Posté : jeu. déc. 08, 2011 21:09 pm
par mikael6002
bonjour,

moi je verais plus un schema comme cesi
Image

Posté : jeu. déc. 08, 2011 23:15 pm
par Gaspi
Bonsoir,

désolé j'ai encore une question : est-ce que Tapps peut fonctionner avec Linux, d'avance merci :-)

Posté : jeu. déc. 08, 2011 23:39 pm
par andre74
Bonsoir,

virtualbox pour linux à mon avis, il suffit de choisir une version windows compatible.

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

je joins une autre solution, la vanne 3 voies est comme la régulation, branchée sur phase et neutre (5 fils) et un fil (marron), sert à changer le sens du flux quand elle est activée, courant coupé sur le marron, elle revient via le courant phase neutre.
Alors est ce une bonne solution de laisser la V3V branchée ou alors de trouver une solution avec vanne mélangeuse - je vais regarder

je désactive aussi le chauffage en cas de température inférieur à 30°C dans les 2 ballons

merci pour le plan, je vais regarder plus en détail

je vais essayer de faire le reste

bon courage à tous

Jca