Posté : dim. oct. 21, 2012 21:18 pm
par jacques33
Bonjour à tous,
Mon installation avance doucement, et afin de palier à l'hiver qui pointe le bout du nez, je voudrais la faire fonctionner dans un premier temps sans ballon sanitaire, et uniquement avec mon plancher chauffant à accumulation.
Que pensez-vous de ce schéma simplifié, qu'il faudra que je transcrive dans un UVR1611.
Au début de mon projet, je voulais utiliser un drainback PAW mais il n'est plus possible de s'en approvisionner et je me suis retourné vers l'utilisation de glycol.
Et puis je voulais aussi utiliser un Millenium 3 que j'ai l'habitude de programmer (portail auto, gestion température cuverie...) mais vous avez réussi à me convaincre que l'UVR 1611 était plus adapté.
Je suis en-train de commander cette régulation via le groupement d'achat et je vais avoir besoin d'un peut d'aide.
Uploaded with
ImageShack.us
Cordialement
Jacques
Posté : lun. oct. 22, 2012 8:02 am
par monteric
Bonjour Jacques,
Aucun soucis pour t'aider sur l'uvr1611, la programmation de ton schéma va être possible sans trop de problèmes. si tu veux, on peux se prévoir un moment pour que je t'explique les bases via teamviewer ( partage d'ordinateur a distance).
Amicalement.
Eric
Posté : lun. nov. 05, 2012 22:36 pm
par jacques33
Bonjour Monteric,
Merci de ta proposition. Je t'avais déjà remercié mais ma réponse n'a pas été éditée (j'ai du faire une fausse manip

)
Je ne connais pas teamviewer mais on peut toujours essayer.
Je n'ai pas encore reçu mon UVR1611 mais il faut que je commence à comprendre comment ça fonctionne.
Pour te donner une idée de mes connaissances, je sais programmer en langage à contact, grafcet, blocs fonction, et je connais bien le millénium 3.
J'ai commencé à lire le Tutorial, mais c'est assez imbuvable.
aurais-tu un programme simple à m'envoyer par mail pour que je le décortiquer ?
Merci pour ton aide
Jacques
Posté : mar. nov. 06, 2012 21:57 pm
par jacques33
Bonjour à tous,
Un grand merci à Monteric qui je vient de passer 3/4 d'heure avec moi via Teamviewer pour m'explique les bases de la programmation de l'UVR1611.
je reçois tellement, par ce forum, que je ne sais pas si je pourrais contribuer à mon tour avec autant d'efficacité (drainback, UVR1611, dimensionnement de mon instal, les fiches theorie d'APPER etc...)
Merci à tous, je ne manquerais pas de faire un compte rendu quand ça sera fini.
A+
Jacques
Posté : mer. nov. 07, 2012 10:31 am
par monteric
Bonjour Jacques,
C'est vraiment du plaisir de pouvoir partager.
Personnellement je le fais en fonction du lieu d'habitation des membres du Forum et des ressources disponible autour genre : vins, spécialité culinaire ...etc En me disant que si il faut venir donner un coup de main sur site ....
A bientot.
Amicalement.
Eric
Posté : mer. nov. 07, 2012 19:37 pm
par jacques33
Salut à tous,
Pas de problème Eric, si tu veux passer en région Bordelaise, je t'organise une petite visite de château (facile pour moi, je travaille dans un très gros 5ème cru classé) avec dégustation.
Ça peut être aussi ça ma contribution
A+
jacques
Posté : mer. nov. 07, 2012 20:54 pm
par monteric
Bonsoir Jacques,
Alors il te faut absolument une assistance a domicile
A bientot.
Eric
Posté : dim. déc. 30, 2012 11:28 am
par jacques33
Bonjour à tous,
Petite question : peut-on utiliser du câble blindé informatique pour transmettre les info des sondes.
Je m'explique, dans le grenier, il y aura, à peu près au même endroit, mes 3 fils de sondes + un capteur de niveau d'eau. J'aurais voulu mettre tout ça dans une boite, puis descendre à l'UVR1611 avec un seul câble informatique car j'en ai qui me reste de la construction de la maison.
Cela pose-t-il un problème ?
Jacques
Posté : dim. déc. 30, 2012 11:55 am
par fotourefair
Salut Jacques,
J'avais posé la même question il y a quelques temps et apparemment cela ne pose aucun problème.
Si tu veux t'en assurer fais un essai avec un ohmètre avec le cable info et sans pour une température identique et tu verras ce que cela donne...
A+
Fotourefair
Posté : dim. déc. 30, 2012 12:08 pm
par monteric
Bonjour,
Je te confirme que ca marche sans problemes !
J'ai 35m de cable réseau blindé pour aller vers mes capteurs et j'ai 3 sondes reliées dessus. J'ai doublé les fils pour chaque sondes pour etre plus sur
Donc j'ai mis en commun les "masses" des 3 sondes et puis utilisé les autres fils pour les 3 sondes.
Aucun soucis, ca marche nickel !
Amicalement.
Eric
Posté : dim. déc. 30, 2012 12:30 pm
par Samounet
Bonjour,
Je confirme, pour ma part, j'ai 25 mètres.
Par contre, faut mettre le blindage à la masse. Je ne l'avais pas fait au début et l'information de température sautait joyeusement. Une fois connecté, c'est miraculeux, ça bouge plus.
A++++
Posté : dim. déc. 30, 2012 13:58 pm
par monteric
RE ...
tiens il faudra que je le fasse car pour le moment je n'ai pas relié la masse mais je n'ai pas de soucis.
Eric
Posté : dim. déc. 30, 2012 14:12 pm
par jacques33
Merci pour tous ces renseignements précieux
A+
Jacques
Posté : dim. déc. 30, 2012 15:07 pm
par jacques33
Re,
Autre petite question, à quoi sert ce condensateur au tantale que l'on retrouve uniquement sur les sondes PT1000 collecteur et que l'on ne retrouve pas sur les sondes PT1000 boiler ou ordinaires ?
Si c'est un filtre, ne faudrait-il pas que ces capa soient au plus près de l'UC ?
A+
Jacques
Posté : dim. déc. 30, 2012 22:35 pm
par jacques33
Bonjour à tous,
Voilà un début de programme avec la gestion du plancher chauffant seul.
Si l'un d'entre vous, qui maitrisez l'UVR1611, peut me dire s'il n'y a pas d'incohérence ?
J'ai essayé de faire comme si mon Plancher chauffant à accumulation était un ballon de stockage dont la consigne était donnée par une loi d'eau.
Pour voir si le plancher est chargé ou déchargé, je suis parti du principe que quand la température de retour du PC a atteint la température de consigne -1°, c'est qu'il est plein. Est ce correct ?
Merci
Jacques