Pourquoi j’ai choisi la régulation UVR1611

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
YL
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : sam. déc. 08, 2012 19:25 pm
Localisation : 69

Message par YL »

Je cherchais une régulation pour au moins 10 sondes et 5 à 9 sorties. Au début je pensais au millénium ....

J’ai trouvé un premier comparatif grâce au travail de Daniel Guinebault et Souci Joël
« COMPARATIF REGULATIONS : Solareg, Resol, Steca et Teschnische alternative »
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
fichier PDF que l’on peut facilement trouver sur GOOGLE avec recherche « comparatif régulateur solaire »

Par rapport à mes besoins et au descriptif du tableau j’ai découvert l’UVR1611.
J’ai été sur le site du fabricant avec traduction automatique allemand français = ça aide ...

Un peu dérouté par tous les éléments nécessaires, en consultant le forum APPER et les installations de Eric MONTERIC et de KEKE, je me suis quand même lancé.
Les guides et notes qu’ils ont édités et leurs réponses aux questions sur le forum aident et rassurent :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
http://solaire.open-dream.org/doc/cr/co ... _part1.pdf
http://solaire.open-dream.org/doc/cr/co ... _part2.pdf
... voir forum APPER sur UVR1611

En fait il s’agit de tout un ensemble d’éléments complémentaires mais indispensables. Sans une vue globale on est un peu perdu.

La possibilité de vérifier le fonctionnement grâce à WINSOL courbes journalières de toutes les entrées et sorties remplace tout outil de simulation.
La possibilité sur un navigateur de mettre le SCHÉMA EN LIGNE avec vision instantanée des données est intéressante.

Dans le cadre de la mise au propre en cours de 3 ans de réflexion et 1 an de travaux à terminer, il m’a semblé intéressant de synthétiser les éléments de choix de l ’UVR sous forme du fichier PDF joint, pour essayer de rendre en partie au forum APPER ce qu’il m’a apporté, avec une mention particulière pour ERIC MONTERIC ET KEKE.
Fichiers joints
Pourquoi choisi UVR1611.pdf
(146.87 Kio) Téléchargé 326 fois
Modifié en dernier par YL le mar. juil. 15, 2014 12:07 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

Bonjour,
belle synthèse pour ceux que ce modèle intéresse !
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Un UVR de plus qui est en marche :cool:

C'est un plaisir si j'ai pu contribuer a ton choix et surtout n'hesite pas si tu as des questions et peut etre un petit Cadeo par la suite :super: ...

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

YL
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : sam. déc. 08, 2012 19:25 pm
Localisation : 69

Message par YL »

Bonsoir Eric

Pour CADEO
un peu töt

mais ton aide directe et indirecte par le forum m'a rassuré....

En fait je teste module par module le fonctionnement. J'ai testé en réel les fonctionnements :
+ panneau stock tampon = OK qq pb de condensation à gérer mais prévu plus tard avec gestion limitation renouvellement de l'air dans le réseau en autovidange stock panneau
+ stock piscine pour gestion excès production chaleur = pompe un peu faible, débit faible, l'eau ne se réchauffait pas dans les 50 ml de serpentin cuivre mis en place = angoisse sur les échanges inverses d'une ambiance chaude vers un serpentin....Je teste avec une autre pompe le débit est impressionnant je m'attendais à un résultat faible et oh miracle le laminaire face au turbulent = l'eau sort à 43°C avec une température haut de stock à 69 °C. OUF j'ai eu peur entre autre pour le fonctionnement du stock vis à vis du réseau de radiateurs pour cet hivers.

Prochaines étapes :
+ raccordement du ballon solaire et test
+ raccordement définitif de la piscine avec pompe adaptée
+ serpentins à installer dans la hotte de l'insert et finitions à refaire
+ pleins de finitions pour l'abri, l'isolation de la cuve, les évacuations d'eau, les raccords de couverture avec le mur et entre panneaux, le crépi de l'abri, les fermetures .....

.... avant le test en hivers pour le chauffage central.


Merci MICHOKO si ça peu servir ....


A bientôt et merci à tous

Yvon

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Merci à toi plutôt
c est sympa de partager ton expérience

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

silicium
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : sam. août 02, 2014 12:41 pm
Localisation : Périgord noir

Message par silicium »

Bonjour à tous les propriétaires d'UVR,
c'est encore un bon choix pour un auto-constructeur téméraire, mais peut⁻être pas pour trop longtemps. Le prochain modèle UVR16x2 n'est qu'une évolution de l'interface utilisateur et de la mémoire, je ne crois pas qu'ils aient changé leurs modules bizarres, ni rajouté des entrées et des sorties TOR ce qui n'aurait pas fait de mal sur des installations musclées (j'ai déjà mis 4 CAN-IO pour un client qui voulait gérer une cascade de chaudières :shock:).
Les UVR, ça fait 5 ans que je me les cogne, et récemment j'ai formé à la programmation des techniciens qui ont l'habitude de poser tout le reste (panneaux, ballons, chaudières, murs et planchers chauffants...), ils étaient comme moi à mes débuts presque à s'arracher les cheveux en voyant comment les logiciels sont bizarres par rapport à notre époque de clé USB ou de carte microSD.
Bref l'UVR c'est peut-être pas trop une farce et attrape ou un cadeau, mais heureusement qu'il y a Cadéo !

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Salut Silicium,

Je reste plus optimiste que toi meme si j'ai moins d'expérience :-D
Tout d'abord oui il y a des sorties en plus sur la prochaine évolution puisque qu'il y en aura 16 !
Apres le nouveau module CMI que je critiquais avant d'essayer est tout de meme pas mal coté interactivité avec l'uvr et prise en main a distance tres sécurisé. Je ferai un petit sujet sur ce module.
Apres coté programmation et logiciels je ne suis pas tout a fait d'accord.
Oui ils mériteraient une réécriture pour faire plus recent mais c'est simple a utilisé par rapport a certaines autres régulation et on peut tout de meme faire rapidement de belles config.
Reste un truc mal géré, je trouve, avec le nouveau CMI c'est l'analyse des sonnées via des graphs mais effectivement comme tu le dis si bien il ya Cadéo :cool:

Et puis coté régulation il y a aussi le maxisun bien évidemment :cool: :cool:

A+

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
Fletcher
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 314
Enregistré le : lun. nov. 14, 2011 22:41 pm
Localisation : Belgique - 7830 - Gondregnies -

Message par Fletcher »

Bonjour tous, toutes,

Le gros avantage de l'uvr1611 est la présence de bloc de prg tout fait, cela simplifie fort la programmation!!!
Disponible en moulte langues dont le français. J'ai comparer le NL/EN et le FR et les traductions sont très bonnes.

Bien que fort occupé par des projets annexes, je compte retourner dès que possible à l'uvr1611.

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonjour,

J'ai mis la fiche sur le site: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Merci Yvon

Eric
Modifié en dernier par valtrede le mar. août 12, 2014 18:43 pm, modifié 1 fois.

Répondre