Bonjour,

On est bien dans le cas que j'évoquais dans ma 1ère réponse : avec ces ballons stratifiés, difficile de savoir ce qu'il y a dedans...

Sur un ballon ECS, c'est le bas qui baisse en 1er (par entrée d'eau froide), et la frontière chaud/froid remonte.
Si le ballon est "bien plein", il faut beaucoup tirer pour que la température en haut baisse.

Pour la régul, dans certains cas, on peut biaiser le retour de la sonde, en ajoutant une résistance bien calculée en série ou parallèle selon que la résistance de la sonde augmente ou baisse quand la température augmente (c'est le cas pour les sondes PT100/1000 et les thermistances CTP).
Les sondes travaillent à courant constant et la régul mesure la tension aux bornes.
On fait "croire" à la régul que la sonde mesure une température plus haute que la réalité. Par contre, l'affichage de la régul. devient faux aussi.

Cordialement

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour P-bricoleur,
Leurrer les sondes est une idée, j'ai un tableau de recherche de pannes qui donne la résistance d'une sonde à t° donnée, je vais y songer si je n'arrive pas à avoir de la part du fournisseur une réponse.
En plus, mon ballon possède un thermonètre à aiguille à mi-hauteur donc même si le régulateur affiche une fausse donnée, ce n'est pas très grave.
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

"Pour la régul, dans certains cas, on peut biaiser le retour de la sonde, en ajoutant une résistance bien calculée en série ou parallèle selon que la résistance de la sonde augmente ou baisse quand la température augmente (c'est le cas pour les sondes PT100/1000 et les thermistances CTP).
Les sondes travaillent à courant constant et la régul mesure la tension aux bornes.
On fait "croire" à la régul que la sonde mesure une température plus haute que la réalité. Par contre, l'affichage de la régul. "

En allant consulter le tableau d'équivalence résistance/t°, j'en déduis qu'il me faut une résistance de 57ohms, pour que le circulateur s'arrête quand le ballon est à 70° au lieu de 85° actuellement (19ohms/ 5°).
tu parles de série ou // selon le cas, dans mon cas, je la monte en série n'est-ce pas ?
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

La pente que tu donnes (19 Ohm / 5°C) indique que ça doit être une PT1000 (théoriquement 3,85 Ohm / 1°C).
J'imagine que la résistance augmente quand la température monte (tu ne le dis pas).

Si c'est bien le cas, pour faire descendre la température lue par la régul. de 15°C, il faut en effet ajouter 57 Ohm en série.

La résistance d'une PT1000 à 70° est environ 1269,5 Ohm.
Cela fera avec la résistance 1270+57 = 1326,5 Ohm soit 84,8°C.

Je ne crois pas que tu trouveras 57 Ohm pile, de mémoire il y 47 Ohm (=12,2°C) puis 68 Ohm (=17,6°C)
Ca coute moins d'un Euro... ça vaut le coup d'essayer.

Il faut aussi s'assurer que la sonde ne sert qu'à afficher la température et à limiter la température du haut du ballon (je ne vois pas à quoi d'autre elle peut être utilisée).
Sinon cela pourrait perturber le fonctionnement de la régulation.

Cordialement

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

oui c'est exactement ça, ce sont des pt 1000, c'est 56 ohms la valeur commerciale, je m'en accomoderai ! Tu ne me dis pas si c'est branchement série ou // ? PLutôt série non?
Par contre, je ne sais plus si c'est la sonde du bas ou du haut du ballon qui coupe...
Michoko
Fichiers joints
pt1000.jpg
pt1000.jpg (75.87 Kio) Vu 1104 fois
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

En série bien sûr pour que les résistances s'ajoutent.

Normalement, la sonde du bas sert à comparer le ballon aux capteurs pour déclencher ou arrêter la pompe.
Celle du haut est là pour limiter la température.

Donc si tu dois limiter, modifie celle du haut.

Cordialement

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1421
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

J'ai vu une documentation en français d'une régulation de ta marque sur le site helios.cstb.fr. Même si ce n'est pas la même que la tienne, il se peut que les principes restent les mêmes d'un modèle à l'autre...

Yves

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour à tous,
je vais acheter une résistance de 56 ohms, au prix que ça coûte je ne risque pas grand chose, mon système non plus je pense. Pour le site helios, j'ai pas trouvé...J'ai bien la doc de la régul qui dit comment modifier les paramètres mais ayant une version drain back, je ne retrouve pas les "canaux" comme ils disent, seuls s'affichent les t° des sondes et après le sigle MM, c'est tout....je pense que c'est verrouillé.
Michoko