Cherche des compétences à Nîmes

entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels, proposition de coup de main, organisation des chantiers, ...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Bonjour à tous,
en 2011 nous avons fait installer pour notre appartement, un panneau solaire couplé à une pac pour la production d'eau chaude sanitaire, et le chauffage (avec des radiateurs). Malheureusement, notre installateur a fait faillite, et nous avons cherché, en vain, quelqu'un qui pourrait se charger de l'entretien. Les artisans ne se déplacent plus pour entretenir l'installation faite par un autre. J'ai donc essayé de faire moi-même, de comprendre, au moins.
J'ai donc été très heureuse de découvrir ce forum ! J'ai commencé à chercher des éléments de compréhension. Mais j'ai vite vu mes limites! Je suis bricoleuse, certes, mais....là, c'est trop technique pour moi.
Alors, en espérant être au bon endroit pour ce post, je viens vous demander si quelqu'un pourrait venir voir mon installation. Soit pour une intervention, soit pour m'aider à comprendre, de façon à ce que je puisse faire moi-même, ou avec l'aide d'un plombier par exemple. Je pense qu'une heure sur place, ou plus si affinité :-D , me permettrait d'y voir plus clair. Je prendrai en charge votre travail, si il y a lieu, votre déplacement...Nous pouvons voir ensemble comment vous dédommager.
Le système fonctionne, mais il y a une perte de rendement, des fuites de liquide qui perdurent malgré deux interventions de soit disant spécialistes. Il y a un vase d'expansion qui semble plein et sans doute inopérant. Bref, il y a 10 ans sans entretien.
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider. Merci au modérateur, de me dire si je suis au bon endroit. Et bravo pour toutes vos installations, vos initiatives, et l'entraide que j'ai pu lire dans ces pages.
D'avance merci. Et bravo.
[img]
WhatsApp Image 2020-05-26 at 00.22.53.jpeg
WhatsApp Image 2020-05-26 at 00.22.53.jpeg (85.61 Kio) Vu 3951 fois
[img]
Fichiers joints
IMG_20200526_123908.jpg
IMG_20200526_123908.jpg (96.52 Kio) Vu 3951 fois

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par j2c »

Je ne suis pas du tout de ton coin, donc pas possible de te venir en aide sur place.

Par contre, tu as sans doute mis le doigt sur un problème.

Si ton vase ne sonne pas creux quand tu tapes dessus.. essaye déjà de le démonter (s'il y a une vanne devant pour le démonter sans vidange).. pour regonfler la vessie et essayer de le remettre en service. La pression de ton circuit solaire semble basse.

Quand ton vase est plein d'eau, il n'encaisse plus la dilatation du liquide... et donc, ça fuit.

Une remarque en passant : ton chauffagiste ne semble pas connaitre les bonnes pratiques concernant... l'isolation des tuyaux... quand tu auras l'occasion, essaye d'isoler les tubes venant et partant de ta chaudière.

Si tu trouves un membre sympa pour te filer un coup de main sur place et que ton PLU le permet.. réincline le panneau solaire pour lui permettre de mieux travailler en inter-saison.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Un grand merci pour ta réponse.
Oui, le changement du vase est prévu. Je vais regarder si il y a une vanne, mais j'en doute :sceptique:
Quant à l'inclinaison du panneau, où trouve-t-on l'info sur les coutumes locales d'après toi ?
Encore merci J2c
:-)

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par P'TIWATT »

Bonjour,

Pas mieux pour l'entraide, je suis dans l'Eure ...

Je ne suis pas professionnel mais je peux tenter de te donner quelques tuyaux.

Pour info, mon vase d'expansion résonnait le plein lorsque l'on tapait dessus comme on toque à une porte. Le mien était HS au bout de 10 ans. La membrane interne devient poreuse. C'est mort.

S'il est HS, je pense que tu peux vidanger le circuit solaire via un robinet qui se trouve au niveau du groupe de transfert (la boîte blanche avec deux manos). Normalement, le robinet est du côté du retour froid (côté mano bleu, ou là où est la pompe). Sinon, il y a peut être un robinet au point le plus bas de l'installation. S'il existe, c'est encore mieux de pouvoir vidanger tout le circuit. Tu peux connecter un mamelon gaz et une petite durite qui va vers un pulvérisateur de jardin. Tu vidanges le tout.

Ensuite tu peux échanger le vase d'expansion du circuit solaire.

C'est bien de contrôler l'état du liquide avant de le réinjecter.
Vu la latitude, peut-être que tu n'as pas d'antigel.
Ensuite c'est la manip inverse.
Tu peux injecter le liquide à l'aide du pulvérisateur.
Le mieux pour injecter est de le faire lorsque le soleil est couché ou d'attendre une éclipse (afin d'éviter la vaporisation). A moins que tu puisses occulter le capteur solaire.
Le mieux est de ne pas injecter d'air dans le circuit. De toute façon, tu as une purge auto au point le plus haut qui permettra à l'air d'être évacué.
Tu peux monter un peu plus en pression au redémarrage de l'installation, ça va permettre de diminuer la taille des bulles et de mieux les évacuer.
Ensuite tu peux revenir à une pression normale.

Sur le côté du chaud du groupe de transfert (côté mano rouge) , tu as peut-être un piège à gaz. Il suffit d'ouvrir un peu la vis pour laisser l'air s'échapper.

Une pression d'usage est indiquée sur l'étiquette du vase d'expansion.
Je n'ai pas de référence mais je pense que ton installation peux travailler à une pression moindre.

C'est bien de le faire soi-même quitte à galèrer un peu, tu seras plus autonome et capable d'intervenir en cas de besoin.

J'espère ne pas avoir dit trop de c.... sinon je ne suis pas inquiet, je vais me faire rattraper par la meute.

Bonne continuation
Dominique

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par clyric »

pas mieux que J2c, isolation !! autant dire que là haut, le rendement doit être vraiment bof vu le peu d'isolant qui traine,
et idem pour le vase d'expension...
et pareil, Nimes c'est pas à coté
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Super. Merci pour les infos. Un ami vient m'aider début Juillet. C'est seulement à ce moment là que je vais mettre en pratique vos supers conseils.
Une petite question pour le vase d'expansion. Je le choisis comment ? Celui qui est sur place coûte assez cher (166 eu), j'en vois des bcp moins chers mais avec membrane, sans ?...Bref quels critères doit il avoir d'après vous ? Question subsidiaire: dois-je le remplacer à l'identique, payer la marque, ou pas ?
J'avais l'intention de l'acheter pour l'avoir quand mon ami viendra.

Pour l'isolation des tuyaux, un pro qui a regardé, m'a dit que vu les températures à Nîmes, l'isolation n'est pas une priorité. Les tuyaux non protégés ont plus de chance ici de récupèrer de la chaleur que d'en perdre. Bon. ça se discute sans doute. En tous cas, ça explique que je ne me suis pas précipitée, même si j'ai l'intention de le faire.

Une idée pour atteindre des gens compétents localement ? Au cas où je ne m'en sorte pas toute seule ?

Un grand merci encore.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par j2c »

En regardant de près les photos, je pense que tu vas effectivement être bonne pour vidanger : mieux vaut le faire le soir, ou couvrir le panneau... car si tu le fais le matin à la fraiche, et que tu tombes sur une merde, tu risques de ne pas pouvoir remplir dans la journée..

Si ton amis a des compétences en plomberie, essaye d'ajouter une vanne sur ton vase.

Ton vase de remplacement devra être blanc : qualité ECS. De même volume.

Tu peux essaye chez des fournisseurs du net, y en a 2 qui me viennent à l'esprit, mais il doit y en avoir plein d'autres.. Nideck et Solaire Diffusion.

Pour l'inclinaison, il faudrait regarder du coté du PLU ... ou prendre Rdv avec le service d'urbanisme de ta ville.
Tu peux également faire le tour de ton quartier, et voir ce que tes voisins ont fait.

A la louche, ton panneau est incliné entre 15 et 30°... ce qui privilégie le rendement en plein été. (là où tu as beaucoup de puissance solaire)... en inclinant à 50 voir 60° (redressé), tu auras un peu moins de rendement en été, mais de toute façon, le ballon doit être déjà très chaud en ce moment).. mais tu gagneras du rendement en inter-saison. (Quand tu as besoin de récupérer plus de puissance pour te chauffer... et que le soleil est moins puissant).
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Merci :cool:
Merci Dominique, je regarderai ce soir, ou demain matin, pour la sortie de gaz. il y a effectivement un truc dont je n'ai jamais compris l'utilité...
Pour l'inclinaison oui de mémoire c'était 30° et des brouettes, ce qui l'angle des toits dans la région, et vu l'ensoleillement, c'est effectivement pertinent de profiter des soleils en intersaison. Maintenant, vu que c'est en ville, dans un secteur protégé, je doute qu'on puisse intervenir. Je vérifierai.
J'ai hâte de m'y coller, maintenant que je me sens moins seule :boxe: :boxe:
Je vais vérifier qu'on voit un peu les détails sur la photo que j'ai posté, celle où il faut tourner la tête, pardon, pour qu'on sache tous de quoi on parle.
Merci.Merci

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par yves35 »

bonjour,

des fuites de liquide qui perdurent malgré deux interventions de soit disant spécialistes.

pas étonnant que l'installateur ait fait faillite : il y a me semble t il un purgeur auto au sommet du capteur... Tout ce qu'il faut pour que la vapeur s’échappe quand il fait un peu chaud... Remède: virer cette ^purge et mettre une vanne simple (qui tienne à la chaleur) pour purger à la main depuis le velux.

L'inclinaison du capteur: c'est anecdotique pour l'ecs .Par contre l'isolation des lignes solaires est à faire sérieusement sur le toit (et dessous aussi) . C'est autrement productif que de changer l'inclinaison.

Controle du vase d’expansion : il y a une valve qui ressemble à une valve de pneu de voiture sur ton vase . Tu devisse le bouchon et tu appui sur le bitonio juste un peu. Si du liquide sort:le vase est mort, si c'est de l'air le vase est bon.

Quelle est la pression du circuit que tu peux lire sur le manomètre (en bars) ?

yves

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Wouah! Super Yves. Je vais regarder tout ça.
La pression est entre 1,5 et 2 bar. ça monte dans la journée avec la chaleur. (Il fait entre 31 et 35, déjà ..) J'ai remis un peu d'eau il y a quelques jours. On m'a dit que c'était bien de diluer le glycol avec env 20% d'eau.
Je vais regarder si je peux tester le vase d'expansion. En revanche je devrai attendre si je dois le changer. C'est lourd et pas super accessible.
Et je vais acheter de quoi isoler les tuyaux alors.
Bonne journée :grin:

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par j2c »

Elle fait du chauffage solaire aussi.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Alors. J'ai testé le vase d'expansion. C'est du gaz qui sort. IL serait encore bon ?

Sur le buderus, je ne trouve pas comment s'appelle ce "boitier" ni exactement à quoi il sert. Je crois qu'il gère la circulation entre le panneau et le ballon. Je vous mets une photo. Il m'indique des températures et des réglages.
Voilà ce que je lis: température collecteur: 134 °
température ballon: 34°
sfx désactivée.
Une idée de ce que je peux faire ?
Image

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Bon, l'image ne se colle pas, mais sur celle que j'ai posté au début, c'est le truc avec les deux ronds rouges et bleus. Je crois que c'est un régulateur. ;-)
J'en profite pour poser deux questions/
- à quoi sert le petit boitier noir qui se trouve sous la Pac, sur le tuyau le plus à gauche ?
- Est-ce normal que la température soit si élevée dans le panneau ? Ce n'est pas dangereux pour le matériel que ça monte autant ?
J'espère ne pas vous lasser avec ces questions d'ignare.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Balajol »

Bonjour tous,
Un sujet animé comme on aime :cool:
Un petite remarque, attention certains montages sérieux de vase d expansion sont montes avec un raccord qui intégre un clapet qui se ferme quand on le desserre. Dans ce cas pas besoin de vidanger 😉
Un photo de ce raccord permettrai de trancher. Si nécessaire je poste ce soir une photo de ce type de raccord.
Cdt
Bertrand

Édit photo trouvée en ligne
clapet-isolement-pour-vase-dexpansion-male-femelle-3-4-P-362751-1037196_1.jpg
clapet-isolement-pour-vase-dexpansion-male-femelle-3-4-P-362751-1037196_1.jpg (18.81 Kio) Vu 3865 fois
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Papou30
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : mar. juin 23, 2020 14:35 pm

Re: Cherche des compétences à Nîmes

Message par Papou30 »

Super. Oui, j'ai entendu parler de la question de prévoir un système pour éviter la vidange complète. ça te semble mieux qu'une vanne, c'est ça ?
Je vois d'autre part qu'il y a un manomètre à la sortie du vase, dans certaines instal. Nécessaire ??

Répondre

Retourner vers « Entr'aide pour les chantiers de pose ou pour les récup de matériels »