Bonjour à tous,

J'ai un souci depuis 15 jours sur mon installation solaire (que je n'ai remarqué qu'hier).

Mon circulateur, branché sur un "régulateur" Deltasol BS, tourne 24/24 alors meme que le régulateur est censé l'éteindre (la petite pompe ne clignote pas). Je pense que le probléme ne peut venir que de mon régulateur qui doit disfonctionner.

Quelqu'un a déjà t'il eu ce type de pb et est ce réparable ?

Merci pour votre retour,

Guillaume

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par youn260 »

bonjour
vite fait ça m'est arrivé
le capteur de température du ballon sorti de son emplacement
il prend la température de l'air ambiant et forcement ça tourne
comme le soir ça envoi de l'eau chaude dans les panneaux
ça vide aussi le ballon la nuit
cdlt

guitors1
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 15, 2015 18:41 pm

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par guitors1 »

Bonjour et merci pour votre retour.

Si c'était un souci de capteur, je devrai voir la pompe clignoter sur mon régulateur ce qui n'est pas le cas ici. Est il possible que le relai d'activation du circulateur dans le régulateur déconne et peut il être remplacé ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par j2c »

Il faut voir si ton régulateur utiliser un relais. ou un triac.

Si c'est un relais, éteint ton régulateur, et fout lui une claque sur le coté.. pour essayer de décoller le relais. Si ça continue.. Ouvre le boitier, et prends la référence du relais pour le remplacer.
Normalement, en coupant ton régulateur, le relais doit retomber de lui même.

Si c'est un triac.. il est peu plus compliqué, vu qu'il faudra s'assurer que c'est bien lui le problème (et pas le transistor de commande)

Un triac, c'est un composant à 3 pattes muni d'un radiateur.. ça se remplace assez facilement également.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

guitors1
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 15, 2015 18:41 pm

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par guitors1 »

Merci pour votre retour.

Je vais démonter et regarder !

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par yves35 »

bonjour,

avant d'accuser la régulation, il faut vérifier la bonne position des sondes et si l'information qu'elles envoient à la régulation est cohérente. En faisant défiler les info sur l'écran de la régulation (tempé capteur,tempé stock ) il est facile de voir si la régulation travaille en conformité avec les consignes (Dt ON ,Dt OFF,T MAX etc...)
Il est facile de vérifier le fonctionnement des sondes en les trempant dans un verre d'eau chaude,froide et contrôler l’affichage des valeurs sur la régulation

Ensuite seulement sortir la grosse artillerie

yves

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par j2c »

Ce qu'il indique, c'est que l'écran de la régulation affiche "circulateur OFF" alors que ce dernier est alimenté en permanence.

C'est pour cette raison que j'ai écarté d'office un problème de sonde.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par gaby »

Bonjour,
les différents symptômes font bien penser a un relais cole

guitors1
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 15, 2015 18:41 pm

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par guitors1 »

Merci beaucoup pour vos précieux retours.

J'ai démonté le régulateur et "tapoter" les différents relais.... ça fonctionne... pour l'instant !

Bonne journée,

Guillaume

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par j2c »

Cool :cool:

Merci pour ton retour sur le sujet ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par P'TIWATT »

Trop fort le télé-diagnostic !

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par Balajol »

Bonsoir,
Si le relais à collé une fois, probable que cela se reproduise :sad:
Personnellement je commanderai un Relais de remplacement pour être prêt la prochaine fois..
Cdt Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par domwood »

Bonsoir sacrée chipie ! Hélas, tu ne feras pas longtemps déco ici, avec ton lien commercial caché dans ton petit coeur tout mignon. Je vois la même chose sur forum pv. C'est pathétique de voir comment vous vous escrimez à maquiller vos intrusions en essayant de coller aux sujets pollués. à chaque fois ça sonne faux ! :lol:

Faut-il que ce soit lucratif pour passer son temps à ce genre d'activité minable ?
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Circulateur tourne en continu !

Message par ramses »

bien vu et grand merci à toi, j'ai donc "viré" l'indélicate :mad: ... bon débarras ! :mrgreen: