La bonne nouvelle c'est que Heliofrance m'envoie un nouveau contrôleur.
Techniquement c'est le même mais avec un firmware (logiciel) d'une version inférieure.
La loi de régulation est un peu différente. Je vous tiendrai au courant quand je l'aurais reçu et installé !
Bravo à solaireenligne pour les efforts réalisés
La mauvaise nouvelle concerne mes problème 2 et 3.
Pour mémoire :
Mon deuxième problème, c'est le paramètre de valeur minimum de fonctionnement du circulateur (30% d'usine), il se dérègle tout seul et passe à 40%.
Du coup, le cycle infernal cité en "1" n'est plus 100% puis 75-30% mais 100% puis 75-40% ce qui vient accentuer le problème de régulation.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour corriger ce bug est le reset usine.
Edit du 07/03/2022 : j'ai vu le paramètre passer à 50°C.
J'en suis à un reset usine par jour.
Edit du 07/03/2022 : découverte d'un troisième problème, observé ce week-end : lorsque la température a atteint 85.0°C dans les panneaux, le système s'est coupé et mis en "erreur 5" avec un triangle "attention" clignotant.
Environ 30 secondes plus tard, le circulateur s'est remis en fonctionnement et le triangle a disparu. Je n'ai pas compris le problème. D'après la documentation c'est une erreur "débitmètre/circulateur".
Je n'avais jamais vu ça. J'imagine que c'est lié aux 85°C car c'est la première fois que je voyais de visu une température aussi élevée. Je ne suis pas H24 devant donc j'en ai peut-être raté d'autres.
Et bien en fait, mon système décroche pour de vrai, je l'ai constaté quand j'étais à côté. Lorsque l'eau dans le ballon est bien chaude (80°C par exemple) et que la vitesse du circulateur est en phase de décélération, il y a un moment où ça finit par décrocher (vers 40% de consigne). J'entends l'eau retomber dans le ballon alors que le circulateur tourne encore. Cela ne se produit jamais à température plus basse (50°C par exemple).Solaireenligne m'a communiqué la réponse de l'usine. En fait il semble que les problèmes 2 et 3 ont une cause commune. Cela semble venir soit du débitmètre qui parfois n'indique pas la bonne valeur soit d'un décrochage du circulateur.
Quand ça arrive, la valeur de décrochage est sauvegardée et sert à recalibrer la vitesse min du circulateur afin d'éviter que le problème se reproduise. Voici la réponse exacte "Le contrôleur se met alors en erreur 5, et mémorise la valeur de « décrochage » du circulateur afin que celui-ci n’y revienne pas. Alors, l’arrêt de la pompe ne se fera plus à 30% mais à 40 par exemple si le dernier décrochage à eu lieu à 40%. "
On m'a proposé comme palliatif de mettre directement le débitmètre à la terre du contrôleur. J'ai testé, cela n'a rien changé.
Quelqu'un a-t-il une explication scientifique à ce phénomène ?