Bonjour,
J'ai un PV-Router et un dimmer distant sur un cumulus, depuis quelques semaines je remarque un problème suite à une coupure d'électricité j'ai perdu mes configs, du coup j'en ai profité pour faire les mises à jour sur le router et sur le dimmer, super la nouvelle interface.
Cependant j'ai un problème sur le dimmer, que ce soit la requête venant du router ou la minuterie ou le boost le dimmer envoi le double de la puissance demandée à la résistance du cumulus, ce qui pose problème au niveau du router car lui détecte la consommation sur le réseau donc coupe le dimmer, puis rebelote injection requête consommation réseau, ça tourne en boucle.
PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- clyric
- Maitre Solaire

- Messages : 1732
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Salut,
tu n'aurais pas configuré la puissance sur le routeur et le dimmer ?
regarde les /config.json
routeur : "charge1":1,"charge2":0,"charge3":0,
dimmer :
--> "charge1":950,"charge2":850,"charge3":0, ( j'ai ici 2 SSR sur 2 résistances )
tu n'aurais pas configuré la puissance sur le routeur et le dimmer ?
regarde les /config.json
routeur : "charge1":1,"charge2":0,"charge3":0,
dimmer :
--> "charge1":950,"charge2":850,"charge3":0, ( j'ai ici 2 SSR sur 2 résistances )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-
ratbart
- Newbie

- Messages : 23
- Enregistré le : sam. sept. 16, 2017 16:53 pm
- Localisation : Arboussols 66
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
sur le routeur j'ai n'ai mis aucune puissance et sur le dimmer 1500 sur la charge 1 avec un max power à 50%
Pourquoi tu mets 1 sur la charge 1 du routeur?
Pourquoi tu mets 1 sur la charge 1 du routeur?
- clyric
- Maitre Solaire

- Messages : 1732
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
j'ai mis 1 comme il y a fort longtemps j'avais constaté un bug si l'on met 0 ( me souvient plus si j'avais corrigé depuis, il me semble )
dans tous les cas ça change rien à ton pb, ça devrait pas faire le yoyo, tu as bien mis la bonne puissance ?
( sinon tu augmenter la valeur déclarée ça réduira le phénomène )
dans tous les cas ça change rien à ton pb, ça devrait pas faire le yoyo, tu as bien mis la bonne puissance ?
( sinon tu augmenter la valeur déclarée ça réduira le phénomène )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/