Problème de thermostat sur un chauffe-eau solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 21, 2007 14:42 pm
- Localisation : Lannion (22)
Bonjour.
J'ai fait récemment installer un chauffe-eau solaire Viessmann.
En cas d'abscence de soleil, l'eau est chauffé par une résistance électrique, et en fin de soirée, l'eau est souvent que tiède.
Le chauffe-eau est vertical, et le chauffage de l'eau se fait par un système chauffant électrique EHO. C'est un ensemble résistance thermostat qui est vissé sur le côté du chauffe-eau.
Je me demande si cet ensemble est bien positionné . En effet lorsque l'on visse l'ensemble sur le chauffe-eau, la position angulaire finale est quelquonque . Cela à t'il une importance ?
Dans mon cas l'alignement des vis du capot sont à 45° par rapport l'horizontale.
Savez-vous ou est la sonde de température , par rapport à la résistance, dans cet ensemble ? Suivant la rotation de l'ensemble elle est peut-être mal placée ?
Merci
Dédé
J'ai fait récemment installer un chauffe-eau solaire Viessmann.
En cas d'abscence de soleil, l'eau est chauffé par une résistance électrique, et en fin de soirée, l'eau est souvent que tiède.
Le chauffe-eau est vertical, et le chauffage de l'eau se fait par un système chauffant électrique EHO. C'est un ensemble résistance thermostat qui est vissé sur le côté du chauffe-eau.
Je me demande si cet ensemble est bien positionné . En effet lorsque l'on visse l'ensemble sur le chauffe-eau, la position angulaire finale est quelquonque . Cela à t'il une importance ?
Dans mon cas l'alignement des vis du capot sont à 45° par rapport l'horizontale.
Savez-vous ou est la sonde de température , par rapport à la résistance, dans cet ensemble ? Suivant la rotation de l'ensemble elle est peut-être mal placée ?
Merci
Dédé
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonjour
La résistance est en tri, ou en mono ???. Si elle est en tri, elle peut être mal couplée.
Le thermostat est bien réglé ??
Autre solution mécanique qu' on voit de temps en temps sur les anciens chauffe eau. Le tube qui prend l' eau chaude en haut est cassé à mi hauteur ou plus bas. A ce moment là tu prends l' eau " chaude " au milieu ou en bas du chauffe eau.
Rarement mais ça s' est déja vu sur des chauffe eau neufs
Mais ça ne serait pas un bête problème de thermosiphon tout simplement ???
La résistance est en tri, ou en mono ???. Si elle est en tri, elle peut être mal couplée.
Le thermostat est bien réglé ??
Autre solution mécanique qu' on voit de temps en temps sur les anciens chauffe eau. Le tube qui prend l' eau chaude en haut est cassé à mi hauteur ou plus bas. A ce moment là tu prends l' eau " chaude " au milieu ou en bas du chauffe eau.
Rarement mais ça s' est déja vu sur des chauffe eau neufs
Mais ça ne serait pas un bête problème de thermosiphon tout simplement ???
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 81
- Enregistré le : lun. avr. 17, 2006 16:51 pm
- Localisation : Longeville les St avold - Moselle (57)
[font=Arial][/font]
J'ai egalement le meme ballon de chez Viessmann vitocell 100 (300 l) avec egalement une resistance EHO qui est montée a mi hauteur dans le ballon ... et je viens justement ce soir de decider de "repasser" sur mon ballon electrique classique de 200 L car j'ai un probleme sur le thermostat de la resistance et qui a priori se "dearme" des que cela commence a chauffer ... et resultat ps d'eau chaude le matin ... pas la joie ...
C'est arrivé plusieurs fois et il faut le rearmer sur un petit bouton a cote du potentiometre de reglage de temperature . je vais le demonter et voir cela de pres ... La seule modif a été comme il s'agissait d'un EHO a 3 resistances independantes mais modele triphase ... ( mauvaise cde de ma part ) . J'ai modifié le couplage ( enlebement du pont central qui etait couplé en etoile ) et j'ai fait "ressortir" pour chaque resistance les 2 fils ... le thermostat etant egalement un modele a 3 phases de coupure , mais je pense que cela n'est pas grave car le probleme doit venir d'ailleurs .
slt
Christian F6HDP
J'ai egalement le meme ballon de chez Viessmann vitocell 100 (300 l) avec egalement une resistance EHO qui est montée a mi hauteur dans le ballon ... et je viens justement ce soir de decider de "repasser" sur mon ballon electrique classique de 200 L car j'ai un probleme sur le thermostat de la resistance et qui a priori se "dearme" des que cela commence a chauffer ... et resultat ps d'eau chaude le matin ... pas la joie ...
C'est arrivé plusieurs fois et il faut le rearmer sur un petit bouton a cote du potentiometre de reglage de temperature . je vais le demonter et voir cela de pres ... La seule modif a été comme il s'agissait d'un EHO a 3 resistances independantes mais modele triphase ... ( mauvaise cde de ma part ) . J'ai modifié le couplage ( enlebement du pont central qui etait couplé en etoile ) et j'ai fait "ressortir" pour chaque resistance les 2 fils ... le thermostat etant egalement un modele a 3 phases de coupure , mais je pense que cela n'est pas grave car le probleme doit venir d'ailleurs .
slt
Christian F6HDP
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 21, 2007 14:42 pm
- Localisation : Lannion (22)
Bonjour, et merci pour ces réponses.
La résistance chauffante est une triphasée, mais une seule résistance est branchée car je suis en mono, et elle fait 2KW. (il n'ont peut-être qu'un seul modèle chez viessmann ?).
Le thermostat est sur 65°. Le disjoncteur de sécurité ne semble pas en cause.
J'ai le tarif jour/nuit, et la résistance ne chauffe que la nuit. Après une journée sans soleil, la résistance devrait me porter 150l d'eau à 65° pour le matin, et je suis sensé faire la journée avec ces 150l d'eau : ce n'est pas le cas.
J'ai placé un petit programmateur en parallèle sur la résistance, pour mesurer le temps de chauffe : 1h45 cette nuit , et il n'y avait pas eu de soleil hier ! Cela me semble bien trop court.
J'ai écrit à Viessmann mardi, j'attends la réponse ...
Si quelqu'un avait un document, ou une photo de cet élément chauffant, montrant la position de la sonde par rapport à la résistance, cela m'intéresserais.
Merci
La résistance chauffante est une triphasée, mais une seule résistance est branchée car je suis en mono, et elle fait 2KW. (il n'ont peut-être qu'un seul modèle chez viessmann ?).
Le thermostat est sur 65°. Le disjoncteur de sécurité ne semble pas en cause.
J'ai le tarif jour/nuit, et la résistance ne chauffe que la nuit. Après une journée sans soleil, la résistance devrait me porter 150l d'eau à 65° pour le matin, et je suis sensé faire la journée avec ces 150l d'eau : ce n'est pas le cas.
J'ai placé un petit programmateur en parallèle sur la résistance, pour mesurer le temps de chauffe : 1h45 cette nuit , et il n'y avait pas eu de soleil hier ! Cela me semble bien trop court.
J'ai écrit à Viessmann mardi, j'attends la réponse ...
Si quelqu'un avait un document, ou une photo de cet élément chauffant, montrant la position de la sonde par rapport à la résistance, cela m'intéresserais.
Merci
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Cette résistance elle fait 3 fois 2Kw ou 2Kw au total?
C'est possible de brancher une résistance prévue pour le tri phasé en mono, suffit de brancher les ponts correctement.
En mono par contre si les trois résistances sont branchées et que chaqu'une sort 2 kW, cela fait donc 6 KW au total et presque 30A sur la ligne.. voir l'abonnement (puissance au disjoncteur).
1H45 pour chauffer c'est pas un peu juste ? suivant l'eau de départ bien sûre.
C'est possible de brancher une résistance prévue pour le tri phasé en mono, suffit de brancher les ponts correctement.
En mono par contre si les trois résistances sont branchées et que chaqu'une sort 2 kW, cela fait donc 6 KW au total et presque 30A sur la ligne.. voir l'abonnement (puissance au disjoncteur).
1H45 pour chauffer c'est pas un peu juste ? suivant l'eau de départ bien sûre.
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Bonjour,
J'ai un cum vitocell 100 de 300l.
Une resistance triphasée 6kW dont je n'utilise qu'un element, donc 2 kW.
Cette resistance n'est pas de marque viessmann.
Je peux te faire des photos de l'exterieur si tu veux, mais je ne vais pas vider le cumulus !!
Je crois me souvenir que la résistance est dans une épingle et le thermostat dans un fin tube séparé.
Tu peux peut etre commander directement la résistance en utilisant une autre sonde de température ? Il y a 3 tubes plongeurs (bas milieu haut) dans ce cumulus pour ça ...
J'ai un cum vitocell 100 de 300l.
Une resistance triphasée 6kW dont je n'utilise qu'un element, donc 2 kW.
Cette resistance n'est pas de marque viessmann.
Je peux te faire des photos de l'exterieur si tu veux, mais je ne vais pas vider le cumulus !!
Je crois me souvenir que la résistance est dans une épingle et le thermostat dans un fin tube séparé.
Tu peux peut etre commander directement la résistance en utilisant une autre sonde de température ? Il y a 3 tubes plongeurs (bas milieu haut) dans ce cumulus pour ça ...
- r1pelou
- Modérateur
- Messages : 87
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 4:33 am
- Localisation : Rennes (35)
[quote="Mallusone"]Cette résistance elle fait 3 fois 2Kw ou 2Kw au total?
C'est possible de brancher une résistance prévue pour le tri phasé en mono, suffit de brancher les ponts correctement.
En mono par contre si les trois résistances sont branchées et que chaqu'une sort 2 kW, cela fait donc 6 KW au total et presque 30A sur la ligne.. voir l'abonnement (puissance au disjoncteur).
1H45 pour chauffer c'est pas un peu juste ? suivant l'eau de départ bien sûre.[/quote]
Pour verifier si tu as bien 2KW prend un amperemetre, debranhe le fil de Phase, (pas le bleu-> neutre) intercalle ton amperemetre entre resistance et arrive
Force la mise en route.
en fonction de la valeur lu tu trouveras si oui ou non tu a bien 2KW
pour info : P=U x I x Cos Fi (comme tu alimentes une resistance Cos fi = 1)
Donc si tu as 2kw -> I = P/U donne 2000/240 = 8,3 A
Voila je pense le moyen le plus rapide, et evite les debat de 5 pages.
Bonne journee a tous.
R1
C'est possible de brancher une résistance prévue pour le tri phasé en mono, suffit de brancher les ponts correctement.
En mono par contre si les trois résistances sont branchées et que chaqu'une sort 2 kW, cela fait donc 6 KW au total et presque 30A sur la ligne.. voir l'abonnement (puissance au disjoncteur).
1H45 pour chauffer c'est pas un peu juste ? suivant l'eau de départ bien sûre.[/quote]
Pour verifier si tu as bien 2KW prend un amperemetre, debranhe le fil de Phase, (pas le bleu-> neutre) intercalle ton amperemetre entre resistance et arrive
Force la mise en route.
en fonction de la valeur lu tu trouveras si oui ou non tu a bien 2KW
pour info : P=U x I x Cos Fi (comme tu alimentes une resistance Cos fi = 1)
Donc si tu as 2kw -> I = P/U donne 2000/240 = 8,3 A
Voila je pense le moyen le plus rapide, et evite les debat de 5 pages.
Bonne journee a tous.
R1
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 21, 2007 14:42 pm
- Localisation : Lannion (22)
Bonsoir,
Au sujet de la résistance, sur la plaque :
Système chauffant électrique EHO
type : 9535503
3/N/PE AC 400V 6KW IP 54 ELTRA
cablé à 2 KW (une seule résistance est branchée)
J'ai mesuré sa consommation : 2 KW (au compteur).
Merci à George pour ta proposition de photo de l'extérieur, mais comme on a la même chose cela ne m'avancera pas beaucoup. Quand à vider le chauffe-eau pour voir comment c'est fait , ça attendra...
Dédé
Au sujet de la résistance, sur la plaque :
Système chauffant électrique EHO
type : 9535503
3/N/PE AC 400V 6KW IP 54 ELTRA
cablé à 2 KW (une seule résistance est branchée)
J'ai mesuré sa consommation : 2 KW (au compteur).
Merci à George pour ta proposition de photo de l'extérieur, mais comme on a la même chose cela ne m'avancera pas beaucoup. Quand à vider le chauffe-eau pour voir comment c'est fait , ça attendra...
Dédé
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 21, 2007 14:42 pm
- Localisation : Lannion (22)
Merci à George de cette photo, mais je n'arrive pas à la voir !
Je suis sur Mac iBook :
Avec Safari je vois le cadre avec "resistance.jpg description, taille du fichier, vu 7 fois", mais je ne trouve pas le bouton pour visualiser l'image.
Sous Firefox ou Internet Exploreur, je n'ai même pas le cadre avec les informations, mais j'ai bien le début du message.
Je suis sans doute mal configuré quelque part, mais ou ?
Dédé
Je suis sur Mac iBook :
Avec Safari je vois le cadre avec "resistance.jpg description, taille du fichier, vu 7 fois", mais je ne trouve pas le bouton pour visualiser l'image.
Sous Firefox ou Internet Exploreur, je n'ai même pas le cadre avec les informations, mais j'ai bien le début du message.
Je suis sans doute mal configuré quelque part, mais ou ?
Dédé
-
- Newbie
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. nov. 21, 2007 14:42 pm
- Localisation : Lannion (22)
Bonjour,
J'ai réussi à voir la photo sous Firefox, mais sous Safari toujours rien.
Ce qui est très bizarre, c'est que en me promenant sur le site il y a des photos que je peut télécharger sans problème sous Safari, et d'autres sans bouton pour télécharger.
Au login , je ne clique plus le bouton "connexion automatique", car quand je quitte, je reste "loggué", et quand je passe de Safari à Firefox, voir Internet Explorer, de toute évidence il se mélange les pinceaux.
A mon tour d'essayer d'envoyer une photo. Les 2 vis de fixation sont à
45° , est-ce normal ?
Dédé
J'ai réussi à voir la photo sous Firefox, mais sous Safari toujours rien.
Ce qui est très bizarre, c'est que en me promenant sur le site il y a des photos que je peut télécharger sans problème sous Safari, et d'autres sans bouton pour télécharger.
Au login , je ne clique plus le bouton "connexion automatique", car quand je quitte, je reste "loggué", et quand je passe de Safari à Firefox, voir Internet Explorer, de toute évidence il se mélange les pinceaux.
A mon tour d'essayer d'envoyer une photo. Les 2 vis de fixation sont à
45° , est-ce normal ?
Dédé