Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

On peut effectivement avoir une sortie 0/24V à quelques mV près avec des AOP "rail to rail" mais d'une part ils sont un peu plus chers et d'autre part ils sont rares dans cette plage de tension d'utilisation.

AMHA il n'y a qu'un simple diviseur de tension composé de 2 résistances sur chaque entrée analogique, celui-ci ayant un rapport de division d'environ 1/5ème, 10K Ω en série et 2,6K à la masse par exemple.
Avec ça un signal 24V donnera une tension de 5V, tension d'alimentation du convertisseur A/D du Millénium, donc une lecture de 1023pts.
En configurant l'entrée en 0/10V le soft du M3 fait simplement une multiplication par 2,4 pour retomber sur ses pattes.

Les "bits perdus" étaient quand même un argument commercial de Crouzet pour faire avaler la pillule des 2 entrées analogiques suprimées par rapport au M2... Non ??? :?
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

Salut patrick

tes CI super, par contre quand je charge j' arrive pas a lire correctement ton schémas car sur la même page que l'implantation , pourrait tu le mette seule et la nomenclature exact pour plus de lisibilité
sur un schéma pour pt 1000 une 56 par 820 et sur le dernier 5.6K pour pt1000
le dernier des 12K et sur un autre des 15K pour pt1000
pas très claire
si je pouvais lire ton dernier schémas se serait super, sur ton ancien typon les 4 sont différent en fonction des t°C la ils sont tous pareils et comme je peux pas lire le schémas problème d'échelle.

merci pour tes explications réparatrice :lol:
@+

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

en fait, la derniere version de Patrick07 est en PDF. Ceci a l'enorme avantage de "garder" l'echelle pour le typon.

Pour le reste, il suffit de faire un extract de la zone voulue et de faire un print de l'extract via clic droit.

En ce qui concerne les "adaptation" de valeur des resistances du pont d'entree et du gain de l'AO, tu trouveras le detail complet pour passer des PT100 aux PT1000 sur le schema de principe une fois que tu l'auras imprime.

Pour ma part, ce n'a ete que du bonheur de realiser le CI, de le forer et d'y implanter les composants. Le reglage et calibrage est sans probleme, j'ai juste ajouter une 100K en parallele sur la 5,6K afin d'avoir le "zero" en plein centre de la plage du pot de "zerotage". :wink:

Encore un super merci a Patrick07 pour avoir mis a notre disposition son schema , le typon et les info de "reglage" de ce kit "clef en main".

PS : Pour ceux qui ne sentent pas d'attaque, un MP a Patrick07 !

Bien a vous tous

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonsoir,

Le schéma seul et en noir et blanc, c'est y plus clair ???

:wink:
Fichiers joints
pt100.jpg
pt100.jpg (248.27 Kio) Vu 5709 fois
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

salut patrick

merci ok imprimé si je l' importé ( copie d'image ) sur paint les attribut étaient de 2800x2000 pixels :oops:

couche tard aussi :wink:
merci bonne nuit
@+

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

re


pt1000 plage 0/100 OK

pt1000 plage -20/100 c'est ou les valeurs ou c'est ta plage -20/120 sous pt100 :oops: :oops:

je doit être trop fatigué :(

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Et puis d'abord tu n'avais qu'à acheter le bouquin des copains, il y a le schéma et en plus déjà imprimé !!! :lol:

Il n'y a pas les valeurs pour du -20/100°C, ça doit le faire en mettant R10=1,1K et R5,R6= 1,5M.

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

na na na :lol:

Le bouquin j'ai chercher le prix pas trouvé :oops:

merci pour l'info
bonne journée
@+

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

[quote="patrick07"]Et puis d'abord tu n'avais qu'à acheter le bouquin des copains, il y a le schéma et en plus déjà imprimé !!! :lol:

Il n'y a pas les valeurs pour du -20/100°C, ça doit le faire en mettant R10=1,1K et R5,R6= 1,5M.

:wink:[/quote]


sauf que sur le schémas

R5 R6 1.5Mo sortie 0/10V -plage 0/100 C :oops:

pas plutôt 1.2Mo pour -20/100 ou 120 :cry:

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Les R5/R6 te donnent le gain ou la plage de mesure si tu préfères.

Avec 1,5M tu as une plage de 100°C, avec 1,2M une plage de 140°C.

Si tu fais une simple règle de 3 ça te donne grosso/m*rdo 1,4M, valeur qui n'est pas dans la série E12. C'est pour ça que je te disais d'essayer avec 1,5M mais suivant la plage de réglage (qui est assez large) 1,2M peuvent aussi le faire. Par contre si tu montes des résistances 1% tu as le choix.

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

ok merci de la précision

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

bon en attendant mes sondes pt1000 j'ai étalonné les cartes
au lieu de résistance à 1% j'ai pris 2 potars 25 tours de 1.5k et 100 pour réglé plus précis pour m'occuper. :lol: car sur deux commandes les valeurs étaient fausses.

pt1000
3.58 par °C
1000H à 0°C
1385 à 100°C
923 à -20°C
1462 à 120°C

résultat des réglages à l'oscilloscope ressorti des cartons :wink:
sonde 0/100

1000 = 2.8mv
1385 = 10v

sonde -20/120
923 = 2.2mv
1462 = 10v

bonne petite carte patrick
@+

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonsoir,

Je vais faire (faire 8-) ) les cartes de Patrick mais je voudrais utiliser une plage -10/130°, il doit faire -5° une fois par an ici donc autant garder la même plage de 140° et décaler le tout de 10°, mais je m'y perds avec le fichier excel de Rémy. Si j'ai bien suivi (pour des PT1000) R5,R6 je touche pas soit 1,2M, mais R10 je mets combien? :fool:

Merci

Eric
Modifié en dernier par valtrede le mer. févr. 25, 2009 22:36 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonsoir,

Tu ne changes pas le gain (même plage) mais uniquement le zéro, donc:

R9 4,7K , R10 1,1K et RV1 2,5K, avec ça cela devrait aller...

Prends bien la dernière version ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &start=112

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
valtrede
Administrateur
Administrateur
Messages : 1519
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
Localisation : Ensuès la Redonne 13

Message par valtrede »

Bonjour Patrick,

UN GRAND MERCI :thup:

Eric

Répondre