Boucle de recirculation Ballon 500l

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

na1510
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : dim. sept. 20, 2009 19:24 pm
Localisation : HEYRIEUX (38)

Message par na1510 »

Pouvez vous m'indiquer a quoi sert la sortie "boucle de recirculation" sur un ballon 500L (APPER) double échangeur

Je suis en train de brancher mon réseau solaire à l'un des échangeurs, la piscine à l'autre ( à vérifier par l'éssai si cela est pertinent.... sinon échangeur à plaques) et il me reste ce "foutu" raccord "boucle de recirclation.........

Merci

roche pierre
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par roche pierre »

na1510 bonjour

Une boucle de recirculation , c'est un dispo qui fait circuler de l'eau chaude j'usqu'a l'entrée du robinet d'utilisation d'eau chaude , moyennant l'installation de tuyau supplémentaires et d'un circulateur dédié a cet usage .

L'effet est confortable : l'eau chaude arrive tout de suite a l'ouverture du robinet ... et il y a moins de perte d'eau .

On trouve ça dans les intallations .. de classe : hotel en Suisse , Allemagne

Il y a surement une plus grande perte d'eau chaude puisque la boucle de recirculation refroidi . Dans la mesure ou l'eau chaude est produite en quantité suffisante par le solaire , pourquoi pas ! L'investissement est de doubler la distribution d'eau chaude + un circulateur .

On peut imaginer aussi que ce ""foutu" raccord "boucle de recirclation........." serve autre chose .

Solairement .

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Il ne faut pas oublier qu'une boucle est énergivore et peut faire diminuer bigrement "l'autonomie" solaire pour un petit plus au confort.
Personnellement, j'ai cette boucle (la salle de bain est a l'opposé du ballon).
Mais elle est commandée par un poussoir qui met le circulateur en marche pour 2 minutes. Une manière d'allier le confort et l'économie.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
[quote="richardel"]Personnellement, j'ai cette boucle (la salle de bain est a l'opposé du ballon).Mais elle est commandée par un poussoir qui met le circulateur en marche pour 2 minutes. Une manière d'allier le confort et l'économie.[/quote]
Je me souvenais avoir vu qq chose la-dessus sur le forum et me demandais qui avait fait cette manip. J'ai ma réponse. Merci Richard.
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="roche pierre"]
On trouve ça dans les intallations .. de classe : hotel en Suisse , Allemagne
[/quote]
Bonjour, on trouve les bouclages ECS partout là ou il y a aussi risque de légionellose (hopitaux) et aussi sur les les grands parcourts pour le confort et l'économie d'eau. (hotel, restauration, etc...)
Rémi

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Je me souvenais avoir vu qq chose la-dessus sur le forum et me demandais qui avait fait cette manip. J'ai ma réponse. Merci Richard.
Bonjour Michel
Je suis bien content que tu aies réponse a ta question.
En réalité, il ne s'agit pas d'une "bidouille" mais bien d'une possibilité de ma régulation (mais rien n'empêche de le faire via un petit temporisateur).
Pour être complet, il existe une autre possibilité avec la régulation. On peut déterminer une tranche horaire pendant laquelle la boucle est activée durant un temps déterminé (3 minutes) toutes les 15 minutes (pour les familles bien reglées)
j'ai préféré la solution du poussoir.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2672
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

comme deja explicite lors d'un precedent post sur le sujet, une autre solution consiste a "lancer" la tempo de circulation lors de l'allumage de l'eclairage dans la SDB. Y a meme mieux .... si on a pas besoin d'eclairage ds la SDB, d'un switch sur la porte pour lancer la tempo. Dans les 2 cas, faut un "reset" lampe OFF ou porte fermee pour ceux qui oublieraient de refermer la porte ou la lampe. Mais je ne t'apprends rien si je te dis que les tempo crouzet font ca tres bien :cool: ...

Partons d'une distance a rechauffer de 10m, ca fait une 15aine de secondes d'attente entre l'allumage de la lampe et l'utilisation de l'ECS "vraiment chaude". Ca reste tres tres raisonnable !

Bien a vous tous

roche pierre
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 101
Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par roche pierre »

A tous

Merci pour l'idée de la temporisation .
J'ai déja passé le tuyau de l'ECS a la SDB .
Reste a "tuyauter" j'usqu'a la cuisine ou il y a beaucoup de "petits tirages".
En y ajoutant un petit ballon local de 15l ?

Peut-on modéliser ce type d'intallation ?

Bonne journée .

na1510
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : dim. sept. 20, 2009 19:24 pm
Localisation : HEYRIEUX (38)

Message par na1510 »

Merci Messieurs pour ces explications, mais je m'apercois que j'ai mal exprimé ma question ! En fait je comprend ce qu'est une bcl de recirculation dans un circuit, mais ce que je voudrais savoir c'est a quoi est raccordé ma fameuse sortie "boucle de recirculation" sur mon ballon solaire ?
En fait pour moi une boucle comporte 2 extrémités..... et la il n'y a qu'un raccord.

Comme je n'utilise pas de boucle dans mon install, je pense que je vais mettre un bouchon sur ce truc.....

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

La deuxième extrémité de ta boucle est ta sortie ECS, qui est le point de départ de ta boucle.
Si tu as compris ce qu'est la boucle de recirculation ... on envoie l'eau chaude jusqu'au point le plus éloigné (ou un bras mort, ou ...) et si le robinet n'est pas ouvert : retour au ballon par cette fameuse entrée "boucle de recirculation"

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

Je confirme. Dans mon ancien ballon gaz, il y avait un acces prévu pour la boucle et elle est restée non raccordée (j'avais pas de boucle a l'époque et cet accès était bouchonné à l'origine si je me souviens bien).

Ouaww 10 mètres 15 secondes... un rève...
Chez moi, la boucle fait une bonne trentaine de mètre mais pour que l'eau chaude arrive au lave-vaisselle (situé a 13-14m) il faut, chrono en main 2 minutes. Faudra que j'approfondisse, il dit y avoir un problème, là.

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2672
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonjour a tous,

ben pour les 10 metres en 15 secondes j'ai pris la ref chez moi ou le tuyau en 13/15 qui alimente le robinet cuisine a un debit mesure de 12l/m s'il est grand ouvert !

Ca donne une vitesse de 1,5m/s soit les 10 metres en 7 secondes. En estimant qu'il faut 2 passages dans la boucle pour "rechauffer" le tuyau, ca fait donc les 10 metres en 14 secondes.

En fait cette approximation en doublant simplement le temps n'est que le fruit des mesures que j'avais faites chez moi, au depart d'une installation a t° ambiante de la cave, en mesurant le temps et la quantite d'eau perdue de l'ouverture du robinet jusqu'au moment ou l'eau arrivait "chaude" (45°C).

Par contre, dans le cas de ton lave-vaisselle, il faudrait savoir si tu parles d'un debit plein pot au robinet d'arrivee ou connecte a ton lave vaisselle !!! Si c'est le premier cas ... il y a manifestement un probleme ou une section "super" reduite en chemin, si c'est le second cas c'est presque normal a confirmer par mesure sur le lave vaiselle !

Si ca peut aider !

Bien a vous tous

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour, Denis,

Le délais dont je parlais est le délais de la boucle sanitaire (avec le circulateur).
La boucle est constituée de 30m de tuyau PER (16) avec 2 collecteurs et 3 culasses (et l'échangeur direct dans la solus) et le circulateur de boucle qui est le 20-30N150 de Grundfoss.
Lorsqu'on active le circulateur de boucle, il faut 2 minutes pour que le raccord du lave vaisselle devienne chaud.
Lorsque j'ouvre le robinet proche du lave vaisselle (robinet de cuisine avec mousseur), il faut une quarantaine de secondes pour avoir de l'eau chaude (sans activation préalable de la boucle) au lieu des 2 minutes.
J'ai un doute sur le circulateur (calculé trop juste peut-être).

Enfin, toute cette partie doit être revue avec les nouvelles cuves donc, no panic :roll:

Ah, au fait, l'Egyptien a-t-il apprécié la nourriture bridée ? :-D

Amitiés
Modifié en dernier par richardel le sam. mai 22, 2010 20:47 pm, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

boun
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 188
Enregistré le : dim. mars 30, 2008 11:08 am
Localisation : Marne (51)

Message par boun »

Bonjour à tous

De mon coté la boucle de recirculation est branché sur un detecteur de mouvement dans la salle de bain (module x10 ) puis sur une tempo de fonctionnement de 3 minutes et 15 minutes d'arret avant un nouveau cycle si détection.
Le délai pour réchauffer la boucles est de 60 secondes (20m en per de 25 à l'aller et 20m en per de 12 au retour. si la boucle ne fonctionne pas , c'est environ 20 à 25l d'eau froide avant l'eau chaude

Didier

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir,

La détection de besoin ECS peut se faire également à l'aide d'un contrôleur de
débit à palette qui enclenchera le circulateur de boucle après détection
d'un débit supérieur à 1 litre/min ( exemple contacteur de débit FS08 ).
A+

Répondre