Bsoir a tous,
Une question qui me turlupine depuis quelques temps. Je ne comprends pas l'interet de mettre le PER sous pression avant de couler la dalle. Cela me parait meme contre productif.
En mettant le PC sous 6 bar le tuyau PER gonfle (un peu). On coule la dalle, elle sèche. On enlève la pression ds le PER; il se retracte donc le contact avec le béton est moins bon donc le transfert thermique est diminué, non ?
C'est où que j'ai tout faux ds mon raisonnement "logique" ?
Une question qui me turlupine depuis quelques temps. Je ne comprends pas l'interet de mettre le PER sous pression avant de couler la dalle. Cela me parait meme contre productif.
En mettant le PC sous 6 bar le tuyau PER gonfle (un peu). On coule la dalle, elle sèche. On enlève la pression ds le PER; il se retracte donc le contact avec le béton est moins bon donc le transfert thermique est diminué, non ?
C'est où que j'ai tout faux ds mon raisonnement "logique" ?
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Si le tuyau "gonfle" .... je t'avouerais qu'il faudrait sortir le pied à coulisse pour vérifier mais dans ce cas tu aurais tout à fait raison.
Mettre en pression avant coulage, à l'origine c'est "juste" pour être sur de ne pas noyer un réseau fuyard et pour ne pas écraser malencontreusement le tuyau dans l'opération.
Mettre en pression avant coulage, à l'origine c'est "juste" pour être sur de ne pas noyer un réseau fuyard et pour ne pas écraser malencontreusement le tuyau dans l'opération.
- lebritish
- Maitre Solaire

- Messages : 2846
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="thermitch"]Si le tuyau "gonfle" .... je t'avouerais qu'il faudrait sortir le pied à coulisse pour vérifier mais dans ce cas tu aurais tout à fait raison.
[/quote]
C'est sûr le tuyau gonfle, c'est de la physique. Mais bon c vrai qu'il ne va pas passer de 16mm a 22mm, mais meme 1/10mm d'air entre le tuyau et le béton me semble énormément préjudiciable pr l'echange thermique. Perso si mon PC doit fonctionner a 3 bar (par ex) alors lors de la couléé je n'y metrais que2 bars de pression. Enfin pr le moment j'ai pas le prbl je suis en radiateurs
Mais bon le jour où je decide d'(auto)construire là j'aurais le dilemne
[/quote]
C'est sûr le tuyau gonfle, c'est de la physique. Mais bon c vrai qu'il ne va pas passer de 16mm a 22mm, mais meme 1/10mm d'air entre le tuyau et le béton me semble énormément préjudiciable pr l'echange thermique. Perso si mon PC doit fonctionner a 3 bar (par ex) alors lors de la couléé je n'y metrais que2 bars de pression. Enfin pr le moment j'ai pas le prbl je suis en radiateurs
Mais bon le jour où je decide d'(auto)construire là j'aurais le dilemne
- Tarassac
- Expert Solaire

- Messages : 745
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Salut,
En fait, pour ceux qui ont fait un P.C. on s'aperçois que vide les spires du PER ont tendance à faire les connes ! il y en a qui ont envie de se soulever etc etc alors on met des cavaliers pour les tenir, mais parfois sur du polystyrene ils ne tiennent pas très bien surtout sous les coup de pieds !!
Alors pour vérifier l'étanchéité et "raidir" le per on met de la pression, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de 6 bars !!!!!!!!!!!!!!!
A+- Hervé
En fait, pour ceux qui ont fait un P.C. on s'aperçois que vide les spires du PER ont tendance à faire les connes ! il y en a qui ont envie de se soulever etc etc alors on met des cavaliers pour les tenir, mais parfois sur du polystyrene ils ne tiennent pas très bien surtout sous les coup de pieds !!
Alors pour vérifier l'étanchéité et "raidir" le per on met de la pression, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de 6 bars !!!!!!!!!!!!!!!
A+- Hervé