Message par lebritish »

Bsoir a tous,

Une question qui me turlupine depuis quelques temps. Je ne comprends pas l'interet de mettre le PER sous pression avant de couler la dalle. Cela me parait meme contre productif.

En mettant le PC sous 6 bar le tuyau PER gonfle (un peu). On coule la dalle, elle sèche. On enlève la pression ds le PER; il se retracte donc le contact avec le béton est moins bon donc le transfert thermique est diminué, non ?

C'est où que j'ai tout faux ds mon raisonnement "logique" ?

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Si le tuyau "gonfle" .... je t'avouerais qu'il faudrait sortir le pied à coulisse pour vérifier mais dans ce cas tu aurais tout à fait raison.

Mettre en pression avant coulage, à l'origine c'est "juste" pour être sur de ne pas noyer un réseau fuyard et pour ne pas écraser malencontreusement le tuyau dans l'opération.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2846
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="thermitch"]Si le tuyau "gonfle" .... je t'avouerais qu'il faudrait sortir le pied à coulisse pour vérifier mais dans ce cas tu aurais tout à fait raison.
[/quote]

C'est sûr le tuyau gonfle, c'est de la physique. Mais bon c vrai qu'il ne va pas passer de 16mm a 22mm, mais meme 1/10mm d'air entre le tuyau et le béton me semble énormément préjudiciable pr l'echange thermique. Perso si mon PC doit fonctionner a 3 bar (par ex) alors lors de la couléé je n'y metrais que2 bars de pression. Enfin pr le moment j'ai pas le prbl je suis en radiateurs :cry:
Mais bon le jour où je decide d'(auto)construire là j'aurais le dilemne :roll:

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Si tu fais en chape liquide, un compromis serait de monter à 4 bars pendant le coulage et redescendre à 2 bars à la fin.
La prise n'est pas instantanée ;-)

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2846
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

pas con !!!

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2667
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

:lol:

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 745
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Salut,
En fait, pour ceux qui ont fait un P.C. on s'aperçois que vide les spires du PER ont tendance à faire les connes ! il y en a qui ont envie de se soulever etc etc alors on met des cavaliers pour les tenir, mais parfois sur du polystyrene ils ne tiennent pas très bien surtout sous les coup de pieds !!

Alors pour vérifier l'étanchéité et "raidir" le per on met de la pression, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de 6 bars !!!!!!!!!!!!!!!

A+- Hervé