BALLON ECHANGEUR OU PAS? votre avis
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 124
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
- Localisation : combeaufontaine 70
Je transforme actuellement mon insert pour y faire passer mon chauffage centrale.
dans un premier temps, je pensais dévier le circuit de chauffage vers l'insert par une vanne 3v quand la température de consigne était ateinte et donc réinjecté l'eau chaude directement dans le circuit.
Mais comme j'ai un chauffe-eau HS de 200l je pensais faire un réservoir tampon: l'insert chauffe le réservoir via un serpentin en bas et le chauffage passe dans le réservoir via un serpentin en haut.
a votre avis est ce plus interessant ? le jeu en vaut il la chandelle ?
mon insert étant situé au rdc et ma salle technique au dessus un thermosiphon sera t il suffisant pour céder le maximum de calories ?
merci de votre aide
dans un premier temps, je pensais dévier le circuit de chauffage vers l'insert par une vanne 3v quand la température de consigne était ateinte et donc réinjecté l'eau chaude directement dans le circuit.
Mais comme j'ai un chauffe-eau HS de 200l je pensais faire un réservoir tampon: l'insert chauffe le réservoir via un serpentin en bas et le chauffage passe dans le réservoir via un serpentin en haut.
a votre avis est ce plus interessant ? le jeu en vaut il la chandelle ?
mon insert étant situé au rdc et ma salle technique au dessus un thermosiphon sera t il suffisant pour céder le maximum de calories ?
merci de votre aide
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 124
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
- Localisation : combeaufontaine 70
je repose ma question car je suis toujours dans l'expectative...
est ce plus interessant de mettre un ballon tampon de 200 l avec 2 échangeurs serpentin l'un pour mon chauffage centrale et l'autre venant du circuit passant par mon insert ou de brancher directement le circuit de l'insert sur le circuit chauffage centrale?
merci de votre avis...il commence à faire froid chez nous...
est ce plus interessant de mettre un ballon tampon de 200 l avec 2 échangeurs serpentin l'un pour mon chauffage centrale et l'autre venant du circuit passant par mon insert ou de brancher directement le circuit de l'insert sur le circuit chauffage centrale?
merci de votre avis...il commence à faire froid chez nous...
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 12:47 pm
- Localisation : 47600 NERAC
bonjour,
à mon avis il vaut mieux mettre un ballon tampon.
c'est tout de suite une usine à gaz à monter mais au niveau sécurité c'est nettement plus sûr!
tout dépendra de la quantité de chaleur que tu vas récupérer. le problème c'est la surchauffe
si tu es trop chaud et que tu envois ça directement dans tes radiateurs tu vas te bruler! je pense qu'il faut avoir une masse d'eau qui te fasse inertie et qui te permette d'encaisser ces surchauffes
je suis entrain de raccorder une chaudière bois avec une fioul. ça fonctionne depuis le 1er novembre mais je me suis fait quelques frayeurs à la mise en route..
je vais créer un post avec mon installation je t'expliquerais ça
@+
Denis
à mon avis il vaut mieux mettre un ballon tampon.
c'est tout de suite une usine à gaz à monter mais au niveau sécurité c'est nettement plus sûr!
tout dépendra de la quantité de chaleur que tu vas récupérer. le problème c'est la surchauffe
si tu es trop chaud et que tu envois ça directement dans tes radiateurs tu vas te bruler! je pense qu'il faut avoir une masse d'eau qui te fasse inertie et qui te permette d'encaisser ces surchauffes
je suis entrain de raccorder une chaudière bois avec une fioul. ça fonctionne depuis le 1er novembre mais je me suis fait quelques frayeurs à la mise en route..
je vais créer un post avec mon installation je t'expliquerais ça
@+
Denis
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
J'utilise un foyer/chaudière depuis 3 ans maintenant.
Le circulateur tourne en permanence durant toute la saison de chauffe ( c'est le cas de beaucoup de chauffe-eaux à gaz ou autres).
L'entrée d'air est régulée par un aquastat réglé le plus souvent au mini, je prévois de le motoriser.
Je n'ai jamais eu de surchauffe (temp maxi 75-80°) mais je suis en train d'installer des ballons tampon pour avoir du chauffage feu éteint, par exemple le matin etc......
Le circulateur tourne en permanence durant toute la saison de chauffe ( c'est le cas de beaucoup de chauffe-eaux à gaz ou autres).
L'entrée d'air est régulée par un aquastat réglé le plus souvent au mini, je prévois de le motoriser.
Je n'ai jamais eu de surchauffe (temp maxi 75-80°) mais je suis en train d'installer des ballons tampon pour avoir du chauffage feu éteint, par exemple le matin etc......
- poloch
- Newbie
- Messages : 36
- Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 19:34 pm
- Localisation : Gevingey 39570 Jura
bonjour
De quel danger parles tu pour la pac ? Si elle voie arriver de l'eau à 55°C je pense qu'elle aura régulée , ou est est le problème ! Par contre je pense qu'il serais judicieux de passer par un ballon tampon mais 200 l me parait pas beaucoup ni pour parer aux surchauffes ni pour l'accumulation ! As tu appelé Solaire diffusion pour savoir ce qu'il a en stock et à quel prix ?
cordialement
poloch
De quel danger parles tu pour la pac ? Si elle voie arriver de l'eau à 55°C je pense qu'elle aura régulée , ou est est le problème ! Par contre je pense qu'il serais judicieux de passer par un ballon tampon mais 200 l me parait pas beaucoup ni pour parer aux surchauffes ni pour l'accumulation ! As tu appelé Solaire diffusion pour savoir ce qu'il a en stock et à quel prix ?
cordialement
poloch
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 124
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
- Localisation : combeaufontaine 70
pour la PAC si l'eau dépasse les 55 à 60° on flingue le circuit qui contient le fluide frigorigène
à priori je ne pensais pas faire de l'accumulation, je voyais plutôt un avantage car 2 circuit séparés et la possibilité de "lisser" la température de l'eau ?!
l'inconvénient c'est que si panne d'électricité je ne pourais plus tourner en thermosiphon sur le circuit de chauffage

à priori je ne pensais pas faire de l'accumulation, je voyais plutôt un avantage car 2 circuit séparés et la possibilité de "lisser" la température de l'eau ?!
l'inconvénient c'est que si panne d'électricité je ne pourais plus tourner en thermosiphon sur le circuit de chauffage

- poloch
- Newbie
- Messages : 36
- Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 19:34 pm
- Localisation : Gevingey 39570 Jura
bonjour
je suis frigoriste et franchement je ne voies pas ce que tu peux abimer sur le circuit frigorifique au pire coupé en sécurité HP ; les températures de refoulement peuvent atteindre 120° en fonctionnement .Et justement si il y a une coupure de courant tu peux fonctionner parce que tu es en thermosyphon donc pas de circulateur !
a+
poloch
je suis frigoriste et franchement je ne voies pas ce que tu peux abimer sur le circuit frigorifique au pire coupé en sécurité HP ; les températures de refoulement peuvent atteindre 120° en fonctionnement .Et justement si il y a une coupure de courant tu peux fonctionner parce que tu es en thermosyphon donc pas de circulateur !
a+
poloch
-
- Newbie
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 12:46 pm
- Localisation : Moulins (35)
De toute évidence il est préférable de placer un ballon tampon,
1 pour la sécurité en cas de surchauffe
2 pour l'autonomie.
Par contre le dimensionnement doit être conséquent. Je crois que l'oin peut compter 50L par kw.
Il y avait une très bon document du COSTIC sur le sujet, mais impossible de remettre la main dessus.
1 pour la sécurité en cas de surchauffe
2 pour l'autonomie.
Par contre le dimensionnement doit être conséquent. Je crois que l'oin peut compter 50L par kw.
Il y avait une très bon document du COSTIC sur le sujet, mais impossible de remettre la main dessus.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 124
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
- Localisation : combeaufontaine 70
Poloch,
je ne fais que répéter ce que ma dit mon frigoriste qui était formel la dessus mais si tu as des éléments je suis prêt à lui reposer la question...
pour ce qui est du thermosiphon effectivemnt je n'ai pas besoin d'électricité, mais je vais chauffer mon ballon tampon par thermosiphon et je ne sais pas si le serpentin qui passe dans se ballon fera fonctionner mon chauffage central en thermosiphon? par contre si je n'ai pas de ballon tampon je pense pouvoir tourner en thermosiphon en cas de panne d'électricité...
Pour Laurent, je pense que le circuit de mon insert peut dégager 6 à 7 kw donc si tes données sont exactes environ 300l mais tout dépend de la vitesse de circulation dans le serpentin ,de sa surface d'échange et de la tempéraure du ballon...pas mal de facteur pour maitriser le sujet
je ne fais que répéter ce que ma dit mon frigoriste qui était formel la dessus mais si tu as des éléments je suis prêt à lui reposer la question...
pour ce qui est du thermosiphon effectivemnt je n'ai pas besoin d'électricité, mais je vais chauffer mon ballon tampon par thermosiphon et je ne sais pas si le serpentin qui passe dans se ballon fera fonctionner mon chauffage central en thermosiphon? par contre si je n'ai pas de ballon tampon je pense pouvoir tourner en thermosiphon en cas de panne d'électricité...
Pour Laurent, je pense que le circuit de mon insert peut dégager 6 à 7 kw donc si tes données sont exactes environ 300l mais tout dépend de la vitesse de circulation dans le serpentin ,de sa surface d'échange et de la tempéraure du ballon...pas mal de facteur pour maitriser le sujet