BALLON ECHANGEUR OU PAS? votre avis

poêles à bois, poêles de masse, inserts, techniques, auto-construction, schémas, le bois énergie, caractéristiques

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
beber
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 124
Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
Localisation : combeaufontaine 70

Message par beber »

Je transforme actuellement mon insert pour y faire passer mon chauffage centrale.
dans un premier temps, je pensais dévier le circuit de chauffage vers l'insert par une vanne 3v quand la température de consigne était ateinte et donc réinjecté l'eau chaude directement dans le circuit.
Mais comme j'ai un chauffe-eau HS de 200l je pensais faire un réservoir tampon: l'insert chauffe le réservoir via un serpentin en bas et le chauffage passe dans le réservoir via un serpentin en haut.
a votre avis est ce plus interessant ? le jeu en vaut il la chandelle ?

mon insert étant situé au rdc et ma salle technique au dessus un thermosiphon sera t il suffisant pour céder le maximum de calories ?
merci de votre aide

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Peut-être prévoir un circulateur. La température grimpe vite au contact du feu ou des braises. Un collègue a vu la vapeur sortir par la purge haute du circuit récupérateur de sa cheminée.
A voir avec des essais...mais prudence!
Mil'd49
M.You - 49

beber
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 124
Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
Localisation : combeaufontaine 70

Message par beber »

je repose ma question car je suis toujours dans l'expectative...
est ce plus interessant de mettre un ballon tampon de 200 l avec 2 échangeurs serpentin l'un pour mon chauffage centrale et l'autre venant du circuit passant par mon insert ou de brancher directement le circuit de l'insert sur le circuit chauffage centrale?
merci de votre avis...il commence à faire froid chez nous... :wink:

tdenis97
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 12:47 pm
Localisation : 47600 NERAC

Message par tdenis97 »

bonjour,
à mon avis il vaut mieux mettre un ballon tampon.
c'est tout de suite une usine à gaz à monter mais au niveau sécurité c'est nettement plus sûr!

tout dépendra de la quantité de chaleur que tu vas récupérer. le problème c'est la surchauffe
si tu es trop chaud et que tu envois ça directement dans tes radiateurs tu vas te bruler! je pense qu'il faut avoir une masse d'eau qui te fasse inertie et qui te permette d'encaisser ces surchauffes

je suis entrain de raccorder une chaudière bois avec une fioul. ça fonctionne depuis le 1er novembre mais je me suis fait quelques frayeurs à la mise en route..
je vais créer un post avec mon installation je t'expliquerais ça
@+
Denis

beber
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 124
Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
Localisation : combeaufontaine 70

Message par beber »

merci Denis, effectivement le problème est de gérer la surchauffe!!

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

J'utilise un foyer/chaudière depuis 3 ans maintenant.
Le circulateur tourne en permanence durant toute la saison de chauffe ( c'est le cas de beaucoup de chauffe-eaux à gaz ou autres).
L'entrée d'air est régulée par un aquastat réglé le plus souvent au mini, je prévois de le motoriser.
Je n'ai jamais eu de surchauffe (temp maxi 75-80°) mais je suis en train d'installer des ballons tampon pour avoir du chauffage feu éteint, par exemple le matin etc......

beber
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 124
Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
Localisation : combeaufontaine 70

Message par beber »

le problème pour moi c'est que mon insert est à l'extrémité de mon circuit de chauffage et qu'au départ du circuit j'ai une pac donc il ne faut pas que mon eau de retour dépasse les 55° sinon danger pour la pac!
un ballon tampon me permettrait je pense de limiter les températures trop fortes.

Avatar du membre
poloch
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 19:34 pm
Localisation : Gevingey 39570 Jura

Message par poloch »

bonjour
De quel danger parles tu pour la pac ? Si elle voie arriver de l'eau à 55°C je pense qu'elle aura régulée , ou est est le problème ! Par contre je pense qu'il serais judicieux de passer par un ballon tampon mais 200 l me parait pas beaucoup ni pour parer aux surchauffes ni pour l'accumulation ! As tu appelé Solaire diffusion pour savoir ce qu'il a en stock et à quel prix ?

cordialement

poloch

beber
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 124
Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
Localisation : combeaufontaine 70

Message par beber »

pour la PAC si l'eau dépasse les 55 à 60° on flingue le circuit qui contient le fluide frigorigène :roll:
à priori je ne pensais pas faire de l'accumulation, je voyais plutôt un avantage car 2 circuit séparés et la possibilité de "lisser" la température de l'eau ?!
l'inconvénient c'est que si panne d'électricité je ne pourais plus tourner en thermosiphon sur le circuit de chauffage :cry:

Avatar du membre
poloch
Newbie
Newbie
Messages : 36
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 19:34 pm
Localisation : Gevingey 39570 Jura

Message par poloch »

bonjour
je suis frigoriste et franchement je ne voies pas ce que tu peux abimer sur le circuit frigorifique au pire coupé en sécurité HP ; les températures de refoulement peuvent atteindre 120° en fonctionnement .Et justement si il y a une coupure de courant tu peux fonctionner parce que tu es en thermosyphon donc pas de circulateur !

a+

poloch

Garnier Laurent
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 12:46 pm
Localisation : Moulins (35)

Message par Garnier Laurent »

De toute évidence il est préférable de placer un ballon tampon,
1 pour la sécurité en cas de surchauffe
2 pour l'autonomie.

Par contre le dimensionnement doit être conséquent. Je crois que l'oin peut compter 50L par kw.

Il y avait une très bon document du COSTIC sur le sujet, mais impossible de remettre la main dessus.

beber
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 124
Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
Localisation : combeaufontaine 70

Message par beber »

Poloch,
je ne fais que répéter ce que ma dit mon frigoriste qui était formel la dessus mais si tu as des éléments je suis prêt à lui reposer la question...
pour ce qui est du thermosiphon effectivemnt je n'ai pas besoin d'électricité, mais je vais chauffer mon ballon tampon par thermosiphon et je ne sais pas si le serpentin qui passe dans se ballon fera fonctionner mon chauffage central en thermosiphon? par contre si je n'ai pas de ballon tampon je pense pouvoir tourner en thermosiphon en cas de panne d'électricité...

Pour Laurent, je pense que le circuit de mon insert peut dégager 6 à 7 kw donc si tes données sont exactes environ 300l mais tout dépend de la vitesse de circulation dans le serpentin ,de sa surface d'échange et de la tempéraure du ballon...pas mal de facteur pour maitriser le sujet :oops:

Répondre