[régulation] Chauffage + ECS + décharge Piscine
Posté : lun. mars 19, 2007 15:58 pm
Bonjour,
fidèle de ce forum, même si pour l'instant j'apporte plus de questions que de réponses, car mon installation n'en est encore qu'au stade de projet, j'aurai besoin d'aide pour le choix de ma régulation.
Mon installation de chauffage + ECS + décharge Piscine sera la suivante (schéma à venir) :
Concernant le dimensionnement du solaire, les choses ont été simples pour nous, étant donné le volume important à chauffer :
- volume du ballon : limité par la taille des ouvertures (choix d'un ballon standard pour le prix, mais il faut le faire rentrer)
- surface de capteurs limitée par la configuration du toit (le seul emplacement où il n'y ait pas de masques, car suffisamment en hauteur).
- inclinaison des panneaux : Toit à 80% (39°), limite pour du chauffage => décharge piscine en été
- 12 capteurs CLS2108 (commande en cours via APPER, référent potentiel Rhône-Alpes)
(montés sur un pan de toit triangulaire : voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1099)
=> en position quasi couchée (grand côté à l'horizontale => pente 3%)
=> avec des champs de capteurs déséquilibrés (1/2/3/3/2/1) => équilibrage entre champs par vannes à boisseau
=> peut-être avec des diaphragmes inter-capteurs pour les 2 champs de 3 capteurs (déséquilibre 5/4/5)
(cf. tableau Excel yves Guern)
- 1 ballon d'hydro-accumulation Jenni (existant) : 2640l / double échangeur solaire (24 + 36m) / ECS 130l en bain-marie
(marque que je recommande, pour ceux qui comme moi ne peuvent pas se lancer dans l'autoconstruction du ballon)
- 1 chaudière gaz à condensation (existante)
- 1 piscine (à venir : filtration écologique et chauffée uniquement par le solaire)
- 1 poêle bouilleur à bois (à venir)
- 2 circuits de chauffage (Radiateurs existants / plancher et murs chauffants à venir)
Les capteurs solaires seront :
- soit en eau en Drain Back (Yves Guern, Manu25..., avec réservoir drain Back sous les capteurs,
(3m au dessus du ballon et du circulateur) :
- limiter cavitation, hauteur manométrique,
- amorçage sans passer par le ballon
et entrée d'air en point haut avec cuve 30l anti-débordements/condensation vapeur éventuelle
- soit en circuit fermé eau+glycol à pression atmosphérique
(vase d'expansion ouvert en point haut pour dégazage)
avec un éventuel "Emergency Drain Back" pour gérer la surchauffe sans détruire le glycol
(comme le projet de photon : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1173)
Suite à la lecture du forum, j'envisage 2 types de régulation :
- soit un millenium 3, avec "espionnage par PC" comme Yves Guern...
- soit un PC (j'ai un "vieux portable") et un réseau One Wire, comme Manu25, remyfr...
Ce que je sais faire :
- dans ma jeunesse, j'ai fait des TP de programmation d'automates (Grafcet)
- je sais programmer (C, VBA)
Ce que je ne sais pas faire (je suis prêt à apprendre) :
- électronique analogique : cartes de conversion Sonde vers millénium, du type Bernard42...
- 1 Wire (j'y travaille, suite aux liens fournis par manu25), mais là où je bloque :
- branchement au PC (port série ou // : Rx, Tx)
- gestion des E/S (Rx et Tx du port parallèle ou série) par programme
- cartes électroniques pour les sondes
- relais en sortie PC
- possibilité d'utilisation en 1Wire d'une sonde PT1000 (supportant les 150° dans les capteurs)
Pour la régulation, il y aura 11 entrée et 11 sorties (voir fichier joint)
Explication pilotage chaudière Gaz :
------------------------------------
les 2 sondes départ/retour chaudière sont nécessaires pour supprimer les chocs thermiques dans le corps de chauffe de la chaudière
la régulation actuelle de la chaudière ne mesure que la T° en sortie de la chaudière. Comme l'inertie du ballon est très importante, cela provoque des chocs thermiques lorsque l'écart de T° est > 30° (consigne sortie chaudière > 50° alors que l'arrivée est à 20° par ex.)
d'où la nécessité de piloter la chaudière (par l'intermédiaire de son entrée sonde d'ambiance : pas question de faire joujou avec le gaz) : voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1205
Explication pilotage poêle bois :
---------------------------------
circulateur ne doit fonctionner que si T° poêle > 60°
V3V : pour avoir T° arrivée poêle > 60°
Explication pilotage solaire (1 échangeur bas / 1 échangeur haut) :
-------------------------------------------------------------------
circulateur(s) si T° capteur > T° bas ballon
cas d'un circulateur et d'une vanne 3 voies :
- si T° capteur > T° milieu ballon : vanne 3 voies position échangeur haut + bas
- si T° capteur < T° milieu ballon : : vanne 3 voies position échangeur bas
cas de 2 circulateurs :
- si T° haut ballon > T° capteur > T° bas ballon : circulateur échangeur bas
- si T° max > T° capteur > T° haut ballon : circulateur échangeur haut + bas
Mes Questions sont les suivantes :
======================
1) est-ce réalisable en 1 Wire
2) coûts en Millénium (carte d'interface + sondes : les sondes millénium sont trop chères vu le nombre nécessaire)
cf. http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =6869#6869 pour le bon de commande André Bayle
3) coûts en 1 Wire
4) possibilité d'interfacer une sonde PT1000 (capteurs) en 1 Wire (sondes 1Wire limitée à 125°)
5) où trouver de l'info complémentaire :
5.1) cartes d'interfaçage millénium (bernard42...)
5.2) programme de simulation millénium (le lien d'André Bayle ne fonctionne pas)
(http://placard.spproust.net/albums/uplo ... mII%2B.zip)
5.3) interface PC / 1 Wire (électronique : transistor + Résistance + relais)
=> à venir dans une nouvelle version du rapport d'installation de manu25
6) ma chaudière est une chaudière Vergne, quelqu'un sait-il quel signal elle attend venant de la sonde d'ambiance proportionnelle ?
7) quel diamètre pour le circuit solaire :
- 10m du ballon vers les capteurs
- 15m des capteurs vers le ballon (maxi diamètre 20 pour chasser les bulles d'air [0,4m/s], cf. installation Yves Guern)
Merci de vos contributions
Georges
NB : fichier joint : détail des entrées et sorties régulation
fidèle de ce forum, même si pour l'instant j'apporte plus de questions que de réponses, car mon installation n'en est encore qu'au stade de projet, j'aurai besoin d'aide pour le choix de ma régulation.
Mon installation de chauffage + ECS + décharge Piscine sera la suivante (schéma à venir) :
Concernant le dimensionnement du solaire, les choses ont été simples pour nous, étant donné le volume important à chauffer :
- volume du ballon : limité par la taille des ouvertures (choix d'un ballon standard pour le prix, mais il faut le faire rentrer)
- surface de capteurs limitée par la configuration du toit (le seul emplacement où il n'y ait pas de masques, car suffisamment en hauteur).
- inclinaison des panneaux : Toit à 80% (39°), limite pour du chauffage => décharge piscine en été
- 12 capteurs CLS2108 (commande en cours via APPER, référent potentiel Rhône-Alpes)
(montés sur un pan de toit triangulaire : voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1099)
=> en position quasi couchée (grand côté à l'horizontale => pente 3%)
=> avec des champs de capteurs déséquilibrés (1/2/3/3/2/1) => équilibrage entre champs par vannes à boisseau
=> peut-être avec des diaphragmes inter-capteurs pour les 2 champs de 3 capteurs (déséquilibre 5/4/5)
(cf. tableau Excel yves Guern)
- 1 ballon d'hydro-accumulation Jenni (existant) : 2640l / double échangeur solaire (24 + 36m) / ECS 130l en bain-marie
(marque que je recommande, pour ceux qui comme moi ne peuvent pas se lancer dans l'autoconstruction du ballon)
- 1 chaudière gaz à condensation (existante)
- 1 piscine (à venir : filtration écologique et chauffée uniquement par le solaire)
- 1 poêle bouilleur à bois (à venir)
- 2 circuits de chauffage (Radiateurs existants / plancher et murs chauffants à venir)
Les capteurs solaires seront :
- soit en eau en Drain Back (Yves Guern, Manu25..., avec réservoir drain Back sous les capteurs,
(3m au dessus du ballon et du circulateur) :
- limiter cavitation, hauteur manométrique,
- amorçage sans passer par le ballon
et entrée d'air en point haut avec cuve 30l anti-débordements/condensation vapeur éventuelle
- soit en circuit fermé eau+glycol à pression atmosphérique
(vase d'expansion ouvert en point haut pour dégazage)
avec un éventuel "Emergency Drain Back" pour gérer la surchauffe sans détruire le glycol
(comme le projet de photon : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1173)
Suite à la lecture du forum, j'envisage 2 types de régulation :
- soit un millenium 3, avec "espionnage par PC" comme Yves Guern...
- soit un PC (j'ai un "vieux portable") et un réseau One Wire, comme Manu25, remyfr...
Ce que je sais faire :
- dans ma jeunesse, j'ai fait des TP de programmation d'automates (Grafcet)
- je sais programmer (C, VBA)
Ce que je ne sais pas faire (je suis prêt à apprendre) :
- électronique analogique : cartes de conversion Sonde vers millénium, du type Bernard42...
- 1 Wire (j'y travaille, suite aux liens fournis par manu25), mais là où je bloque :
- branchement au PC (port série ou // : Rx, Tx)
- gestion des E/S (Rx et Tx du port parallèle ou série) par programme
- cartes électroniques pour les sondes
- relais en sortie PC
- possibilité d'utilisation en 1Wire d'une sonde PT1000 (supportant les 150° dans les capteurs)
Pour la régulation, il y aura 11 entrée et 11 sorties (voir fichier joint)
Explication pilotage chaudière Gaz :
------------------------------------
les 2 sondes départ/retour chaudière sont nécessaires pour supprimer les chocs thermiques dans le corps de chauffe de la chaudière
la régulation actuelle de la chaudière ne mesure que la T° en sortie de la chaudière. Comme l'inertie du ballon est très importante, cela provoque des chocs thermiques lorsque l'écart de T° est > 30° (consigne sortie chaudière > 50° alors que l'arrivée est à 20° par ex.)
d'où la nécessité de piloter la chaudière (par l'intermédiaire de son entrée sonde d'ambiance : pas question de faire joujou avec le gaz) : voir http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=1205
Explication pilotage poêle bois :
---------------------------------
circulateur ne doit fonctionner que si T° poêle > 60°
V3V : pour avoir T° arrivée poêle > 60°
Explication pilotage solaire (1 échangeur bas / 1 échangeur haut) :
-------------------------------------------------------------------
circulateur(s) si T° capteur > T° bas ballon
cas d'un circulateur et d'une vanne 3 voies :
- si T° capteur > T° milieu ballon : vanne 3 voies position échangeur haut + bas
- si T° capteur < T° milieu ballon : : vanne 3 voies position échangeur bas
cas de 2 circulateurs :
- si T° haut ballon > T° capteur > T° bas ballon : circulateur échangeur bas
- si T° max > T° capteur > T° haut ballon : circulateur échangeur haut + bas
Mes Questions sont les suivantes :
======================
1) est-ce réalisable en 1 Wire
2) coûts en Millénium (carte d'interface + sondes : les sondes millénium sont trop chères vu le nombre nécessaire)
cf. http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =6869#6869 pour le bon de commande André Bayle
3) coûts en 1 Wire
4) possibilité d'interfacer une sonde PT1000 (capteurs) en 1 Wire (sondes 1Wire limitée à 125°)
5) où trouver de l'info complémentaire :
5.1) cartes d'interfaçage millénium (bernard42...)
5.2) programme de simulation millénium (le lien d'André Bayle ne fonctionne pas)
(http://placard.spproust.net/albums/uplo ... mII%2B.zip)
5.3) interface PC / 1 Wire (électronique : transistor + Résistance + relais)
=> à venir dans une nouvelle version du rapport d'installation de manu25
6) ma chaudière est une chaudière Vergne, quelqu'un sait-il quel signal elle attend venant de la sonde d'ambiance proportionnelle ?
7) quel diamètre pour le circuit solaire :
- 10m du ballon vers les capteurs
- 15m des capteurs vers le ballon (maxi diamètre 20 pour chasser les bulles d'air [0,4m/s], cf. installation Yves Guern)
Merci de vos contributions
Georges
NB : fichier joint : détail des entrées et sorties régulation