Page 1 sur 1

Posté : mar. janv. 03, 2012 12:23 pm
par lancelot
Bonjour,
J'ai la possibilité de réccupérer un ballon preparateur ecs : http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ch ... fort-mural
Ce ballon était couplé à une chaudière gaz, je souhaiterais le coupler à une installation solaire.
Mais je me pose plusieurs questions:
-Est ce que l'échangeur est suffisemment puissant?
-comment installer une sonde T° ECS ?

Merci pour vos éclairages (je suis débutant)

Posté : mar. janv. 03, 2012 12:29 pm
par Tarassac
Bonjour,

Je ne sais pas ce qu'en dirons les copains, mais il me semble que ces préparateurs ont un serpentin calculé pour des températures élévées (80°)
et non pour des températures de capteurs!!

Moi aussi j'aurai bien voulu adapter des ballons chauffage, mais non!!

Hervé

Posté : mar. janv. 03, 2012 14:17 pm
par looping
Bonjour ,

Les valeurs d'échange de la documentation sont données pour un delta T° élevé ( 90° au primaire et 10 à 45°C dans le ballon ) et un débit de 2m3/h .

En solaire on cherche plutôt à obtenir un delta T° de 10°C ( 5 fois moins élevé ) et un débit de l'ordre de 100l/h ( 20 fois moins élevé ) .
L'échange étant proportionnel au delta T° et au débit , les performances de l'échangeur s'effondrent vite .
Sur une installation solaire , un échangeur sous-dimensionné aurait pour conséquence d'élever la température du circuit primaire car les calories auraient du mal à "passer" du capteur vers l'eau du ballon . On pourrait se retrouver avec un delta T° très élevé et des performances médicores de l'ensemble .

Théoriquement , un capteur de 2m2 aurait "besoin" d'un échangeur de 0.5 m2 dans le stock ( ordre de grandeur ) .
Ces surfaces d'échange existent sur les ballons préparateurs dit "annulaire" comme ceux que j'ai examinés ici :

http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=53454

J'ai utilisé un ballon identique à celui en photo ( le deuxième , en inox ) sur une installation solaire . Ca fonctionne très bien car la surface d'échange est très favorable .

Pour la sonde , on doit pouvoir l'introduire dans le doigt de gant à la place du thermostat ( normalement il y en a toujours un comme sur les cumulus électriques ) .

A+

Gérald

Posté : mer. janv. 04, 2012 9:32 am
par lancelot
Merci pour ces éléments de réponse, je pense que je vais abandonner cette piste du coup.