vase espansion sanitaire+groupe de sécurité
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Salut,
De même que dans un chauffe-eau électrique, la température de l'eau contenue dans un chauffe-eau solaire va s'élever et donc se dilater.
Comme les volumes dans les ballons solaires sont souvent importants, il est recommandé de placer un vase d'expansion sanitaire en amont du groupe afin d'encaisser cette dilatation et d'éviter de perdre des quantités assez conséquentes d'eau.
@+
De même que dans un chauffe-eau électrique, la température de l'eau contenue dans un chauffe-eau solaire va s'élever et donc se dilater.
Comme les volumes dans les ballons solaires sont souvent importants, il est recommandé de placer un vase d'expansion sanitaire en amont du groupe afin d'encaisser cette dilatation et d'éviter de perdre des quantités assez conséquentes d'eau.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
Malognes
- Expert Solaire

- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
La fuite permanente est due au fait que la partie mobile de la soupape n'est plus en contact intime avec son siège. On pourrait simplifier en disant qu'un cailloux bloque la partie mobile en position ouverte : ici entartrage (dépôt du calcaire comme à la sortie d'un robinet d'évier) de la soupape.
De plus, à force de s'ouvrir et de se fermer, le ressort s'affaiblit. Un groupe de sécurité qui n'a jamais fonctionné est à la pression de tarage.
Un vase d'expansion sanitaire se calcule comme un vase d'expansion chauffage sauf qu'ici le groupe de sécurité est taré à 6 kg/cm² au lieu de 3 kg/cm². Un tableur existe : à toi de chercher dans les messages.
A+
La fuite permanente est due au fait que la partie mobile de la soupape n'est plus en contact intime avec son siège. On pourrait simplifier en disant qu'un cailloux bloque la partie mobile en position ouverte : ici entartrage (dépôt du calcaire comme à la sortie d'un robinet d'évier) de la soupape.
De plus, à force de s'ouvrir et de se fermer, le ressort s'affaiblit. Un groupe de sécurité qui n'a jamais fonctionné est à la pression de tarage.
Un vase d'expansion sanitaire se calcule comme un vase d'expansion chauffage sauf qu'ici le groupe de sécurité est taré à 6 kg/cm² au lieu de 3 kg/cm². Un tableur existe : à toi de chercher dans les messages.
A+
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonsoir,
En plus du volume plus grand des ballons solaires, il y a les températures plus hautes.
Quand on chauffe un ballon ECS avec une énergie payante, on limite sa température à 50 à 60°C.
Quand on chauffe à l'énergie solaire, on stocke aussi chaud que l'on peut (80-90°).
En partant de 10°C, l'eau se dilate presque 2 fois plus à 100°C qu'à 50°C, donc il y a 2 fois plus de rejet.
Cordialement,
T.Streiff
En plus du volume plus grand des ballons solaires, il y a les températures plus hautes.
Quand on chauffe un ballon ECS avec une énergie payante, on limite sa température à 50 à 60°C.
Quand on chauffe à l'énergie solaire, on stocke aussi chaud que l'on peut (80-90°).
En partant de 10°C, l'eau se dilate presque 2 fois plus à 100°C qu'à 50°C, donc il y a 2 fois plus de rejet.
Cordialement,
T.Streiff
- py73
- Etudiant Solaire

- Messages : 251
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Salut à tous,
une précision sur ce qui a été dit: le vase d'expansion sanitaire se place en aval du groupe de sécurité (et non en amont comme dit plus haut). En effet, le GS comporte un clapet anti-retour, dons si on place le vase en amont, il ne jouera jamais son rôle d'expansion. Bonne continuation..
Pierre-Yves
une précision sur ce qui a été dit: le vase d'expansion sanitaire se place en aval du groupe de sécurité (et non en amont comme dit plus haut). En effet, le GS comporte un clapet anti-retour, dons si on place le vase en amont, il ne jouera jamais son rôle d'expansion. Bonne continuation..
Pierre-Yves
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
- françois34
- Modérateur

- Messages : 1213
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Ça dépend où tu vois l'amont et l'aval....une précision sur ce qui a été dit: le vase d'expansion sanitaire se place en aval du groupe de sécurité (et non en amont comme dit plus haut). En effet, le GS comporte un clapet anti-retour, dons si on place le vase en amont, il ne jouera jamais son rôle d'expansion. Bonne continuation..
Bien évidemment, on le place après le groupe de sécurité, sinon on régule les différences de pression du réseau !