Bonjour à tous,
donc comme je le disais dans la section vos installation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=5291
j'ai terminé l'installation de mon chauffe eau.
Quelqu'un serait il comment régler le débit du circulateur ? y a t'il des règles à respecter ?
Merci pour votre aide.
Quel debit d'eau ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Le débit recommandé est normalement donné par le constructeur.
Généralement on considère 50l/h/m²
Plus qu'à faire les petits calculs et ramener ça en l/mn, puis jouer sur la vis jusqu'à lire le bon débit sur le débitmètre.
Attention à ta régul ! si elle gère la vitesse du circulateur, ce réglage est à faire à 100%.
On peut normalement forcer le paramètre dans une régule qui se respecte
Ce qui est pour le moins curieux, c'est que tu te poses cette question alors que l'installation est terminée.
Et si ton circulateur est mal calculé tu pourrais ne pas atteindre le débit souhaité
Généralement on considère 50l/h/m²
Plus qu'à faire les petits calculs et ramener ça en l/mn, puis jouer sur la vis jusqu'à lire le bon débit sur le débitmètre.
Attention à ta régul ! si elle gère la vitesse du circulateur, ce réglage est à faire à 100%.
On peut normalement forcer le paramètre dans une régule qui se respecte
Ce qui est pour le moins curieux, c'est que tu te poses cette question alors que l'installation est terminée.
Et si ton circulateur est mal calculé tu pourrais ne pas atteindre le débit souhaité
- samsara75
- Stagiaire Solaire

- Messages : 111
- Enregistré le : ven. mars 19, 2010 22:42 pm
- Localisation : sadeillan 32
Merci pour cette réponse.
Ma régule est basic c'est une SR868C8 elle ne gère pas le circulateur.
J'ai tout acheté en kit donc je n'avais pas le choix pour ce dernier.
Sur le site du fabriquant je viens de trouver cette info
Optimal flow rate 0.1L/min/tube ?0.026G/min/tube
J'ai 25 tubes est ce que cela semble réaliste si je trouve 25x0,1=2,5l/mn ?
Ma régule est basic c'est une SR868C8 elle ne gère pas le circulateur.
J'ai tout acheté en kit donc je n'avais pas le choix pour ce dernier.
Sur le site du fabriquant je viens de trouver cette info
Optimal flow rate 0.1L/min/tube ?0.026G/min/tube
J'ai 25 tubes est ce que cela semble réaliste si je trouve 25x0,1=2,5l/mn ?