tout dépend de la longueur de PER !!!
coeff de dilatation du PER: 0.14 mm/m°C
coeff de dilatation de l'eau 0.03% du volume/°C
bon calculs !!![/quote]
Merci Thierry,
devrait y avoir 2 ou 3m de PER en tout (disons 1m5 aller , 1m5 retour).
Bon ben, je vais tenter de me lancer dans les calculs...[/quote]
Réponse ............
Ca marche pas.
L'augmentation de volume 5L d'eau de 15 à 75°C est de 0.09 l et l'augmentation de volume contenu ds le PER est de 0.0034 l.
Merci de vérifier les calculs ds la feuille ci jointe mais je pense que c'est bon, enfin pas bon pr toi, quoi