Hari43 a écrit:Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ?
Hari43 a écrit:En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR"
- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
BJ36 a écrit:Hari43 a écrit:Quelle est la puissance de la charge ?
la charge varie de quelques W à 1kw suivant la mise en route de la piscine.
lebritish a écrit:
@ BJ36
Ben non, d’après ton autre fil de discussion la charge est de 6kW![]()
D'ailleurs le SSR du tuto n'est pas suffisant.
Réduit la valeur de ta charge. Une résistance de 6kW c'est pas un peu surdimensionné ???
Thierry
Hari43 a écrit:
- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus
Hari43 a écrit:
Dans tous les cas, il faut changer la broche de commande du SSR (10 au lieu de 9)
il n'y a rien à changer dans le programme ?
Hari43 a écrit:il n'y a rien à changer dans le programme ?
Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement.
J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes.
le site open energy monitor propose de nombreux sketches en mode "Burst" et un seul en mode "Phase control" car ce dernier présente l'inconvénient de générer des parasites pour des charges importantes.
BJ36 a écrit:bonjour,
la résistance est de 6kw c'est la seule que j'ai sous la main, mais le surplus ne fait jamais 6kw.
pour protéger le SSR j'ai un disjoncteur donc c'est impossible d'envoyer 6kw le disjoncteur "saute" avant
lebritish a écrit:
Le prbl est bien ta résistance de 6kW, il faut la changer ou la modifier. T'as regarder à l’intérieur? Y'aurait pas moyen de de pas alimenter 1 ou 2 des 3 épingles ?