Serpentin percé

Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur

Serpentin percé

Messagepar YvesBr » Jeu Mai 30, 2019 17:32 pm

Bonjour,
J'ai fait une mauvaise utilisation avec un circuit ouvert à l'air qui passait par le serpentin de mon ballon ECS 300l du groupement. J'ai rectifié le montage avec un circuit autovidangeable en circuit fermé. Mais après 11 ans de service, le serpentin fuit maintenant, et de l'eau sanitaire passe dans le circuit solaire. :cry:
Je voulais juste une confirmation que la seule solution est de changer le ballon.
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Re: Serpentin percé

Messagepar lebritish » Jeu Mai 30, 2019 18:24 pm

Salut,

Si il n'y a pas de coude trop serré ds ton serpentin, tu peux essayer de mettre un tube en inox annelé à l'intérieur du serpentin du ballon.

A+

Thierry

lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2393
Enregistré le: Sam Mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation: Saint Ambroix (30)
Âge: 44

Re: Serpentin percé

Messagepar YvesBr » Jeu Mai 30, 2019 19:28 pm

C'est possible pour l"aspect étanchéité, encore que je ne sache pas comment on peut la faire avec le tube annelé.
Mais l'eau sanitaire sera en communication avec la partie intérieure du serpentin, Peut-être pas si dramatique.
A réfléchir.
Avatar de l’utilisateur
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1393
Enregistré le: Lun Mar 20, 2006 23:54 pm
Localisation: Moselle - aéroport 57

Re: Serpentin percé

Messagepar guy delsol » Jeu Mai 30, 2019 20:49 pm

BJR.
J'ai eu des aventures semblables....( voir sur le forum y a qqs temps..)
un 1er ballon changé...le deuxième... ben j'ai mis un échangeur externe....ça marche, mais il semble moins performant...
cdlt.
Guy
Avatar de l’utilisateur
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1236
Enregistré le: Mer Juil 30, 2008 18:16 pm
Localisation: rousson 30

Re: Serpentin percé

Messagepar ezza » Mar Juin 18, 2019 18:41 pm

bonsoir

... il y a la solution : Échangeur plaque "inox" et pompe bouclage ECS = 150€+ 120€ ... prix au pif.

suivant l’état de ton ballon :???:

a+
Avatar de l’utilisateur
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 618
Enregistré le: Dim Sep 25, 2011 15:28 pm
Localisation: Sud l'A r dèche


Retourner vers Ballon de stockage et réserves à eau morte

Qui est en ligne