Salut
Première flambée du poêle bouilleur, bon je vous rassure pas pour le chauffage encore
Ce n'est pas la Sibérie ici tous de même
Mais il me fallait faire de la place pour rentrer mon bois et je n'avais pas la place de stockage pour toutes mes petites chutes de bois planche et autres
donc autant les bruler et charger mon deuxième ballon.
Et là grosse déconvenue mon poêle bouilleur est partie en surchauffe , la soupape double effet a fait son rôle
l'eau chaude a été vidangée et de l'eau froide l'a remplacée jusqu’à équilibrer le poêle vers 90°c.
Que c’était il passé ??
simplement le circulateur du Laddomat était bloqué, un simple coup de tournevis pour le lancer et c’était bon
Donc avant de relancer vos installations plus ou moins prochainement pensez a dégommer vos circulateurs
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur