Bonjour,
Les années passent, le chantier avance lentement... Mais on va y arriver
Le toit a été refait. La dalle du rez de chaussée aussi. La façade sud a été ouverte et j'espère pouvoir poser bientôt les fenêtres.
J'ai déjà en stock tout le matériel pour le solaire : ballon de 1000 litres à deux échangeurs, 6 panneaux Mirotherm V20, drainback, vases d'expansion, circulateurs, tubes... Voilà le schéma :

- Capture du 2023-01-21 10-41-22.png (55.18 Kio) Vu 2973 fois
J'essaie de calculer la puissance fournie par l'ensemble du système, y compris le chauffage au sol. Voilà mes calculs.
PLANCHER CHAUFFANT CaleoSol :
43m2
Puissance = ~89W/m2 (
https://www.plancher-chauffant-caleosol ... -chauffant)
Total = 3,8kW
SOLAIRE THERMIQUE :
1m2 de panneau = 10m2 de plancher chauffant
1m2 de panneau = 400-500W/heure pendant 4 heures au soleil d'hiver
(
https://www.solaire-diffusion.eu/solair ... roche.html)
6 panneaux de 2m2 = 12m2
Ballon 1000 litres
Apports panneaux + ballon (
http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php) :
Octobre : 340 kWh
Novembre : 221 kWh
Décembre : 182 kWh
Janvier : 217 kWh
Février : 250 kWh
Mars : 367 kWh
Donc :
En décembre, les panneaux et le ballon fourniront 182kWh = 5,87kWh/jour
Le plancher chauffant consomme 3,8kW = 1,5 heure de chauffage
En mars, les panneaux et le ballon fourniront 367kWh = 12,23kWh/jour
Le plancher chauffant pourra donc fournir 3,2 heures de chauffage
Peut-être qu'on peut aussi partir du principe que les panneaux peuvent alimenter le plancher chauffant sans passer par le ballon et rallonger autant ces durées ?
Est-ce que ça vous paraît cohérent? La conclusion serait, comme on l'a dit auparavant, que c'est vraiment vraiment pour l'ECS et un appoint de chauffage mais qu'il faut prévoir une grosse source de chaleur à coté, genre un poêle bouilleur de 25 à 30kW.
Merci d'avance