ch11
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 13:44 pm
Localisation : narbonne11

Message par ch11 »

bonjour à tous,
Quel type de pompe faut-il utiliser pour un circulateur de circuit primaire ?
Pression de service 0.6 bars débit 16 l/mn.
Capteurs sous vide sans caloducs, l'eau circule directement dans les tubes.
D'aure part j'aimerais entrer en contact avec des autoconstructeurs ayant installé ce type de capteurs pour avoir des informations sur leur installation.
S'il y a des constructeurs dans l'Aude ou limitrophe ayant utilisé ces capteurs j'aimerais bien visiter une installation.
D'avance merci.
christian11

frileux
Newbie
Newbie
Messages : 22
Enregistré le : sam. août 23, 2008 8:19 am
Localisation : 40100

Message par frileux »

salut ch 11

sans vouloir squatter ton post, je pense à une question qui peut etre d'interet general et en rapport

dans le cas d'un circuit fermé l'eau part et revient par le meme circuit.
par contre dans le cas d'un circuit ouvert circulateur ou pompe?
car là on "pousse l'eau " sans retour .

merci de vos reponses

bonne soirée a tous tes

ch11
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 13:44 pm
Localisation : narbonne11

Message par ch11 »

[quote="frileux"]salut ch 11

sans vouloir squatter ton post, je pense à une question qui peut etre d'interet general et en rapport

dans le cas d'un circuit fermé l'eau part et revient par le meme circuit.
par contre dans le cas d'un circuit ouvert circulateur ou pompe?
car là on "pousse l'eau " sans retour .

merci de vos reponses

bonne soirée a tous tes[/quote]

salut frileux,

je n'ai pas trouvé de soupape fiable qui déclenche à 0.6 bars et ces capteurs n'admettent pas de surpression.
Les réponses ne se bousculant pas !! j'ai opté pour un circuit a vase d'expansion ouvert.Je vais commencé avec un circulateur et si ça ne tient pas ,j'aviserai.
cordialement.
Christian11

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,

0.6 Bars pour un circuit fermé c'est dur à avoir et encore je pars de l'hypothèse que les panneaux sont + haut que la pompe.
Le seul moyen est de super bien dimensionner le vase d'expansion pour absorber totalement la dilatation.
La pompe (circulateur) est sur circuit ferme et le surpresseur (pompe) sur un circuit ouvert.
La différence est que le surpresseur doit "lutter" pour pousser l'eau dans la monté et en plus vaincre les pertes de charge de la conduite et bien sur aspirer dans un réservoir toujours plein.
Une pompe de chauffage ne doit pas vaincre les montés car l'eau pousse également à l'entrée il y a juste les pertes de charge à vaincre.
L’autre différence est que le surpresseur est fait pour aspirer a une certaine profondeur pas la pompe.
Si tu dois impérativement être sous 0.6 bars le plus sur est effectivement une installation a pression atmosphérique (vase ouvert).
Salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

que le circuit soit sous pression ou à pression atmosphérique ne joue pas sur le circulateur qui n'a que les pertes de charge à vaincre pour un débit donné.
si tes capteurs ne supportent pas plus de 0,6 kg (soit 6 m de hauteur statique) il faut que tes capteurs soient le plus haut possible dans ton circuit et mettre le vase d'expation juste au dessus.
Le volume du vase d'expantion doit être envron 6% du volume total de l'installation.
Il vaut mieux être plus grand que trop petit (perte d'eau par la surverse)
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

ch11
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 13:44 pm
Localisation : narbonne11

Message par ch11 »

[referp=27643;quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonsoir,

si tes capteurs ne supportent pas plus de 0,6 kg (soit 6 m de hauteur statique) il faut que tes capteurs soient le plus haut possible dans ton circuit et mettre le vase d'expation juste au dessus.

Bonjour à tous,
Bernard, quand tu dis: juste au dessus c'est combien au minimum?

Mon ballon est au/sol avec le circulateur en bas du ballon,mes capteurs à 30m plus loins et à 1.80 au dessus du circulateur.
Le vase (ouvert ,58l pour 250l de circuit) est situé à 5m au dessus du circulateur,mais 10m plus loin dans le sens opposé des capteurs.
En fait le circulateur et le ballon se trouvent entre le vase et les capteurs.
C'est tarabiscoté mais je ne peux pas faire autrement.
Est ce que tu penses que ça peut marcher?

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Puisque ton vase d'expantion est 5 m audessus du circulateur, tes capteurs à 1,8 m audessus du circulateur, donc ton vase est à 5-1,8=3,2 m audessus de tes capteurs et 3,2 m cela fait 0,32 bar de pression.
Donc c'est bon pour tes capteurs, les longueurs horizontales ne comptent pas dans la pression statique.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour à tous,

Désolé pour Thermitch,
c'était bien dans le spot de ch11.

donc pour ch11,
d'ou viennent tes capteurs qui ne supportent pas plus de 0,6 bare
de pression, j'en avais déjà vu, mais je ne les retrouvent plus sur internet.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

ch11
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 13:44 pm
Localisation : narbonne11

Message par ch11 »

salut,
Ils viennent de chez "pas de pub", mais ils ne les commercialisent plus.
ces capteurs ne supportent pas une pression de + de o.6 bars parce que le fluide circule directement dans les tubes en verre.

ch11