Message par moricais »

.....
Continuons, voici mon projet de caisson.
Car le postulat de base impose des panneaux affleurant à la toiture ardoise.

Voici ce que je compte faire :

1/ Découverture
2/ Sciage des litteaux, chevrons et pannes situés actuellemnt sous le futur caisson.
3/ Pose de panne horizontalement tous les 0.50
4/ Pose d'un OSB
5/ Pose de tasseaux verticalement sur lesquels viendront poser les panneaux et qui serviront d'accroche aux fixations.
6/ Etanchéité bitumineuse en deux couches
7/ Pose de cornières en zinc pour recouvrement de l'étanchéité
8/ Raccord en ardoises ....

L'un de vous a t il déjà réalisé cette manip ?

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Pour faire simple sur la panoplie PC et radiateurs.
Enlever la vanne de réglage sur la voie de by-pass (luxe aussi pour du particulier).
La vanne de by-pass de la V3V est une vanne de type TA ?. Si celà est le cas la mettre sur le retour général et mettre une vanne à volant sur le by-pass.
Concernant cette dernière, pas évident à dimensionner. Moi personnellement je n'en ai pas. Un bon thermostat de sécurité au départ du PC par contre.
Pas oublier les vases d'expansion aussi. Sanitaire sur l'ECS.
Avec 30 m² en été celà va vite saturer le ballon d'ECS. Dommage que les tampons ne réchauffent pas l'ECS en été par journée maussade.
Voir plan de Kéké
http://solaire.open-dream.com/
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. sept. 03, 2009 6:39 am, modifié 2 fois.

moricais

Message par moricais »

Nouveau fichier uploadé après visu du schéma de Kéké.
J'ai modifié les départs maison car celà ne représentait pas la réalité...
Fichiers joints
Principe Chauffage 300.pdf
(187.45 Kio) Téléchargé 177 fois

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Le bouilleur passe dans un échangeur à plaque, ou j'ai pas compris le symbole ?
Je suppose que c'est parce que le ballon est sous pression.
Il y a intérêt à sécuriser l'asservissement des deux circulateurs.
On ne voit pas de thermovar, c'est prévu ?

Pour le caisson, si tu as de la place, rajouter une isolation au fond pourrait être intéressant :-?

moricais

Message par moricais »

Oui les ballons sont sous pression (plancher chauffant + radiateur), mais est ce un probleme pour le bouilleur, si non celà me fait une bouteille mélangeuse en moins :cool: , mais à quel niveau renvoyé le bouilleur :oops: .
Thermovar ?????? pour quoi faire
Enfin, je voudrais faire une boucle de préchauffage type kéké, mais là j'ai un peu de mal.

De quel caisson parles tu ?

Sinon à priori et en fonction des info technique de celui dont on ne dit pas le nom :roll: :roll: , 3 champs de 6 panneaux (en autovidangeable).
Modifié en dernier par moricais le jeu. sept. 03, 2009 18:40 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ton bouilleur est en pression atmosphérique, tes ballons sous pression.
Si ton bouilleur était également sous pression (avec un vase d'expansion adéquat) tu pourrais te passer de l'échangeur à plaque et du circulateur au secondaire en envoyant directement dans le ballon.

La thermovar, on en a déjà beaucoup parlé : indispensable ;-)
thermovar site:http://forum.apper-solaire.org

Avatar du membre
patoche
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1292
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
Localisation : st julien du pinet 43200

Message par patoche »

Salut Moricais, Tous,
J'ai encore du louper un épisode :-? , tu parles d'autovidangeable et quand j'regarde ton plan, j'vois un pompe sous les capteurs sans reserve ou ébulleur....comment fait elle pour "aspirer sans caviter" :schock:, et même des purgeurs sur les ballons et capteurs???
Par ailleurs, belle usine à gaz...mais là, faut qu'j'me pose un moment pour examiner la chose!!!! P'tite question... c'est quoi qui va gérer tout çà???
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir, ne refaisons pas le monde.
Une V3V par circuit (plancher/radiateurs) . Les températures de départ ne sont pas les mêmes.
Il manque le tube chaud des ballons vers l'échangeur ECS 500/800 litres
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. sept. 03, 2009 19:52 pm, modifié 1 fois.

moricais

Message par moricais »

[quote="patoche"]Salut Moricais, Tous,
J'ai encore du louper un épisode :-? , tu parles d'autovidangeable et quand j'regarde ton plan, j'vois un pompe sous les capteurs sans reserve ou ébulleur....comment fait elle pour "aspirer sans caviter" :schock:, et même des purgeurs sur les ballons et capteurs???
Par ailleurs, belle usine à gaz...mais là, faut qu'j'me pose un moment pour examiner la chose!!!! P'tite question... c'est quoi qui va gérer tout çà???
A+, Patoche,[/quote]
Pose toi calmement .........
On ne parle pas de la partie panneaux pour l'instant, effectivement ce n'est pas bon.
Purges sur les ballons, oui puisque toute la partie solaire passe par des échangeurs....
Usine à gaz sur les ballons : à mon sens Non : ce sont beaucoup de vannes tout ou rien
Modifié en dernier par moricais le jeu. sept. 03, 2009 20:31 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Les radiateurs étant dimensionnés basse t°, à combien tu la situes Rémi la t° de départ radiateur ?

Purge sur les ballons, c'est aussi ce que j'ai vu en stage.
En fait le ballon est une grosse masse multitâche : décanteur, séparateur d'air ... et stock quand même ;-)

moricais

Message par moricais »

[quote="remi.450"]Bonsoir, ne refaisons pas le monde.
Une V3V par circuit (plancher/radiateurs) . Les températures de départ ne sont pas les mêmes.
Il manque le tube chaud des ballons vers l'échangeur ECS 500/800 litres
Rémi[/quote]

Non les t° ne sont pas les mêmes, les départs sont déjà en existant sur la chaudière fioul.
Modifié en dernier par moricais le ven. sept. 04, 2009 15:32 pm, modifié 3 fois.

moricais

Message par moricais »

[quote="thermitch"]Ton bouilleur est en pression atmosphérique, tes ballons sous pression.
Si ton bouilleur était également sous pression (avec un vase d'expansion adéquat) tu pourrais te passer de l'échangeur à plaque et du circulateur au secondaire en envoyant directement dans le ballon.

La thermovar, on en a déjà beaucoup parlé : indispensable ;-)
thermovar site:http://forum.apper-solaire.org[/quote]

D'accord, mais circuit ouvert donc secu assuré et déclenchement des circulateurs à la demande et à une T° régulée .....

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

J'avais déjà mis en ligne ce fichier sur la puissance des radiateurs en basse température.
Pour faire simple un radiateur de 2000 w en ne donne que 500 w en régime 45/35.
Rémi
Fichiers joints
Radiateur puissance d'émission V3 APPER.xls
(1.1 Mio) Téléchargé 159 fois
Modifié en dernier par remi.450 le sam. oct. 10, 2009 12:04 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ametpierre
Administrateur
Administrateur
Messages : 1648
Enregistré le : mar. déc. 13, 2005 18:07 pm
Localisation : st-andré les alpes (04)

Message par ametpierre »

rémy, ce fichier pourrait devenir une fiche ?
" que l'homme est petit sur l'atome où il se meut..." (Chateaubriand)
http://pierre.amet.free.fr

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Je ne vois pas comment faire une fiche.
Mais plutôt mettre un lien sur le fichier dans la rubrique "En théorie".
Et je pense qu'il y a d'autres fichiers qui "trainent" dans le serveur à mettre facilement en ligne.
Bonne journée.
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le ven. sept. 04, 2009 7:32 am, modifié 1 fois.