Avant le schéma complet, quelques questions

Localisation : Houilles, région parisienne, 49° Nord. Climat local : Brumes matinales fréquentes tardant à se lever.
Les lieus : 78 m2 actuellement, évoluant vers 110m2, mal isolé (G > 1.8 ?). Radiateurs fonte d’ancienne génération (surdimensionnés ?). Température de départ chauffage non mesurée (indication chaudière fréquemment supérieure à 45°C). 2 personnes à la maison.
Besoins énergétiques :
ECS : (100 l/jour, consigne = 50°C, temp moy EFS = 12°C) = 1600 kWh.
Chauffage : En théorie (78 m2 (V = 195 m3), consigne 19°C, méthode des DJU) = 25000 kWh. Pour 110 m2, c’est 35 000 kWh. En pratique : 15 000 kWh consommés en moyenne durant les 22 dernières années et 10 000 kWh cette année grâce à adjonction d’un poêle à bois. Le calcul 10% de la surface habitable pour le chauffage + 1 m2/personne pour l’ECS donne une surface capteur théorique de 10 m2 (78 m2) & 13 m2 (110 m2).
Installation :
Sous pression avec vases d’expansion, remplissage du circuit au point haut.
Capteurs: 155°, en façade (4.52 * 3.80). 6 capteurs en format paysage, 2 colonnes de 3 capteurs montés l’un sur l’autre. Les 2 capteurs de chaque ligne sont en série et les 3 lignes en Tickelman.
Stocks : Chauffage : 2 ballons de 500 litres. ECS : 300 litres. Commutation au primaire par vanne 3 voies à siège. Longueur canalisations capteur/ballon : environ 8m.
Appoint : chaudière à gaz sans tampon (stock ECS utilisé en préparateur ECS)
Régulation : M3.
Remarques :
Surchauffes : Occultation relativement aisée des capteurs (pour la rangée du bas). Au pire, puit dispo pour décharge (sic).
Stocks chauffage : 2 ballons car chaufferie exigu et peu accessible.
Questions :
Gestion de la commutation du chauffage. La chaudière dispose de sa propre régulation (vanne 3 voies motorisée à secteur assurant le mélange entre retour chauffage et départ chaudière + thermostat d’ambiance). Au niveau solaire, 2 modes de fonctionnement
Mode 1 : Le retour chauffage est préchauffé par le stock chauffage. C’est la régulation chaudière qui gère.
Mode 2 : Comme sur l’installation d’Yves Guern, seul le stock solaire est utilisé si sa temp est suffisante. Pb : comment contrôler la temp radiateur ? Peut-être une solution sur le schéma joint… Votre avis ?
Ce n'est qn'un début, continuons le...
Merci pour vos remarques
Rémy