diagramme de fonctionnement..
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ctthect
- Newbie
- Messages : 40
- Enregistré le : sam. févr. 27, 2010 22:32 pm
- Localisation : St FONS (69)
- Contact :
bonjour,
Je suis en train de réfléchir au programme de gestion du circulateur dans mon système en drain-back.
Le principe est visible dans le PDF joint
En résumé :
- le circulateur est déclenché lorsque la température de l'air dans le capteur est supérieure (avec un delta = 10°C ajustable) à celle mesurée dans le bas de la cuve.
- le circulateur est arrêté lorsque la température du retour du capteur est inférieure à celle du bas de la cuve (le capteur n'apportera plus de calories)
A vous lire....
Je suis en train de réfléchir au programme de gestion du circulateur dans mon système en drain-back.
Le principe est visible dans le PDF joint
En résumé :
- le circulateur est déclenché lorsque la température de l'air dans le capteur est supérieure (avec un delta = 10°C ajustable) à celle mesurée dans le bas de la cuve.
- le circulateur est arrêté lorsque la température du retour du capteur est inférieure à celle du bas de la cuve (le capteur n'apportera plus de calories)
A vous lire....
- Fichiers joints
-
- Visio-diagramme.pdf
- diagramme
- (11.07 Kio) Téléchargé 181 fois
Modifié en dernier par ctthect le lun. avr. 26, 2010 9:30 am, modifié 1 fois.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Il te faudrait rajouter un petit DeltaT à la coupure du circulateur (2 à 5°C). Tu as toujours une température légèrement inférieure aux capteurs à l'entrée du serpentin, pertes calorifiques de l'isolation des lignes.
Il te faudrait rajouter un petit DeltaT à la coupure du circulateur (2 à 5°C). Tu as toujours une température légèrement inférieure aux capteurs à l'entrée du serpentin, pertes calorifiques de l'isolation des lignes.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- ctthect
- Newbie
- Messages : 40
- Enregistré le : sam. févr. 27, 2010 22:32 pm
- Localisation : St FONS (69)
- Contact :
[quote="patrick07"]Bonjour,
Il te faudrait rajouter un petit DeltaT à la coupure du circulateur (2 à 5°C). Tu as toujours une température légèrement inférieure aux capteurs à l'entrée du serpentin, pertes calorifiques de l'isolation des lignes.[/quote]
heu... !!! quel serpentin ??
les capteurs seront placés comme indiqué dans le schéma..
la température de l'eau retour capteur est prise lorsqu'elle retombe dans la cuve et non pas à la sortie du capteur, cette dernière étant faussée par les pertes dans la tuyauterie, je suppose que c'était cela que tu évoquais ???
Il te faudrait rajouter un petit DeltaT à la coupure du circulateur (2 à 5°C). Tu as toujours une température légèrement inférieure aux capteurs à l'entrée du serpentin, pertes calorifiques de l'isolation des lignes.[/quote]
heu... !!! quel serpentin ??
les capteurs seront placés comme indiqué dans le schéma..
la température de l'eau retour capteur est prise lorsqu'elle retombe dans la cuve et non pas à la sortie du capteur, cette dernière étant faussée par les pertes dans la tuyauterie, je suppose que c'était cela que tu évoquais ???
- Fichiers joints
-
- capteurs-temp.jpg (23.07 Kio) Vu 2718 fois
Modifié en dernier par ctthect le lun. avr. 26, 2010 10:52 am, modifié 2 fois.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Autant pour moi, c'est vrai pas de serpentin.
À ce moment là pourquoi ne pas mettre T-Cap en haut à gauche de tes capteurs, qui sera le point le plus haut de ton champ pour assurer la vidange, dans le flux (doigt de gant). Et tu supprimes T_RC qui fait double emploi.
À ce moment là pourquoi ne pas mettre T-Cap en haut à gauche de tes capteurs, qui sera le point le plus haut de ton champ pour assurer la vidange, dans le flux (doigt de gant). Et tu supprimes T_RC qui fait double emploi.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut ctthect.
D'accord avec Patrick, mais j'ai d'autres interrogations.
Si le schéma hydraulique représenté est l'expression de la réalité, j'ai qq doute sur le bon fonctionnement de l'ensemble. Le retour capteurs en partie haute du stock n'est pas l'idéal pour un bonne stratification et tu refroidiras le haut du stock en fin de cycle.
Le bruit d'eau sera important au retour capteurs. Il faudrait que tu aies une colonne de stratification comme on le voit sur qq CR du site Apper. Le tuyau de retour peut plonger plus loin et un trou en haut permettrait l'équilibre hydraulique (à voir si ça marche).
Pour le fonctionnement du circulateur, ton organigramme est très beau, mais pas facile à maitriser par des gens qui ne sont pas initiés aux organigrammes de fonctionnement, aux grafcets et autres diagrammes ou types de programmation d'automatisme. Tout ça pour un fonctionnement facile à gérer avec un "minisun" (patrick07) ou une régul différentielle classique possédant un réglage de delta T° et d'hystérésis. A moins que tu aies un projet plus important avec gestion par API ?
Ta sonde capteur ne te donneras pas la température réelle du fluide (eau) dans le circuit, il faudra adapter le delta (mais ça tu l'as prévu), ou prévoir un doigt de gant dans le tuyau, ou une sonde applique sur le tuyau de sortie capteur. Voir le CR de JP Gallo qui a une sonde d'ambiance haute de l'air capteur.
Autre chose:
Il faut surtout que ça coupe le circul avant que la temp soit inférieure. Au pire égale, mais normalement supérieure de qq degrés seulement. Souvent, l'enclenchement est à +7° de delta T° et la coupure à +2° +3°.
Je joins le schéma modifié (vu à ma façon). (La limite des images ne permet plus une lecture aisée. Ras le bol
)
Je n'ai pas touché à l'organigramme, mais il y aura des modifs à y apporter.
@ +
D'accord avec Patrick, mais j'ai d'autres interrogations.
Si le schéma hydraulique représenté est l'expression de la réalité, j'ai qq doute sur le bon fonctionnement de l'ensemble. Le retour capteurs en partie haute du stock n'est pas l'idéal pour un bonne stratification et tu refroidiras le haut du stock en fin de cycle.
Le bruit d'eau sera important au retour capteurs. Il faudrait que tu aies une colonne de stratification comme on le voit sur qq CR du site Apper. Le tuyau de retour peut plonger plus loin et un trou en haut permettrait l'équilibre hydraulique (à voir si ça marche).
Pour le fonctionnement du circulateur, ton organigramme est très beau, mais pas facile à maitriser par des gens qui ne sont pas initiés aux organigrammes de fonctionnement, aux grafcets et autres diagrammes ou types de programmation d'automatisme. Tout ça pour un fonctionnement facile à gérer avec un "minisun" (patrick07) ou une régul différentielle classique possédant un réglage de delta T° et d'hystérésis. A moins que tu aies un projet plus important avec gestion par API ?
Ta sonde capteur ne te donneras pas la température réelle du fluide (eau) dans le circuit, il faudra adapter le delta (mais ça tu l'as prévu), ou prévoir un doigt de gant dans le tuyau, ou une sonde applique sur le tuyau de sortie capteur. Voir le CR de JP Gallo qui a une sonde d'ambiance haute de l'air capteur.
Autre chose:
- le circulateur est arrêté lorsque la température du retour du capteur est inférieure à celle du bas de la cuve (le capteur n'apportera plus de calories)
Il faut surtout que ça coupe le circul avant que la temp soit inférieure. Au pire égale, mais normalement supérieure de qq degrés seulement. Souvent, l'enclenchement est à +7° de delta T° et la coupure à +2° +3°.
Je joins le schéma modifié (vu à ma façon). (La limite des images ne permet plus une lecture aisée. Ras le bol

Je n'ai pas touché à l'organigramme, mais il y aura des modifs à y apporter.
@ +
- Fichiers joints
-
- ctthect01.jpg (30.39 Kio) Vu 2686 fois
M.You - 49
- ctthect
- Newbie
- Messages : 40
- Enregistré le : sam. févr. 27, 2010 22:32 pm
- Localisation : St FONS (69)
- Contact :
[quote="patrick07"]Autant pour moi, c'est vrai pas de serpentin.
À ce moment là pourquoi ne pas mettre T-Cap en haut à gauche de tes capteurs, qui sera le point le plus haut de ton champ pour assurer la vidange, dans le flux (doigt de gant). Et tu supprimes T_RC qui fait double emploi.[/quote]
heu, non...
dans mon PDF, la température Tcap est celle de l'air dans le capteur..
il n'y a pas d'eau dans le capteur avant de l'envoyer
À ce moment là pourquoi ne pas mettre T-Cap en haut à gauche de tes capteurs, qui sera le point le plus haut de ton champ pour assurer la vidange, dans le flux (doigt de gant). Et tu supprimes T_RC qui fait double emploi.[/quote]
heu, non...
dans mon PDF, la température Tcap est celle de l'air dans le capteur..
il n'y a pas d'eau dans le capteur avant de l'envoyer

- ctthect
- Newbie
- Messages : 40
- Enregistré le : sam. févr. 27, 2010 22:32 pm
- Localisation : St FONS (69)
- Contact :
en fait, j'ai simplifié le schéma pour ne me focaliser que sur la regulation..m_you49 a écrit : Si le schéma hydraulique représenté est l'expression de la réalité, j'ai qq doute sur le bon fonctionnement de l'ensemble. Le retour capteurs en partie haute du stock n'est pas l'idéal pour un bonne stratification et tu refroidiras le haut du stock en fin de cycle.
Le bruit d'eau sera important au retour capteurs. Il faudrait que tu aies une colonne de stratification comme on le voit sur qq CR du site Apper. Le tuyau de retour peut plonger plus loin et un trou en haut permettrait l'équilibre hydraulique (à voir si ça marche).
le retour de l'eau dans la cuve se fait par un tube plongé jusqu'au fond dans lequel sont percés une grande quantité de trous comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous..
[referp=55407;quote="m_you49"]
Pour le fonctionnement du circulateur, ton organigramme est très beau, mais pas facile à maitriser par des gens qui ne sont pas initiés aux organigrammes de fonctionnement, aux grafcets et autres diagrammes ou types de programmation d'automatisme. Tout ça pour un fonctionnement facile à gérer avec un "minisun" (patrick07) ou une régul différentielle classique possédant un réglage de delta T° et d'hystérésis. A moins que tu aies un projet plus important avec gestion par API ?
[/quote]
oui, c'est le cas, je vais créer une maquette de démonstration pour faire des TP en 1ere et terminale scientifique (filière sciences de l'ingénieur). Les élèves connaissent l'environnement de microcontroleurs de type PIC et l'ensemble est tout a fait adapté à ce travail (en plus de la sensibilisation)
[referp=55407;quote="m_you49"]
Ta sonde capteur ne te donneras pas la température réelle du fluide (eau) dans le circuit, il faudra adapter le delta (mais ça tu l'as prévu), ou prévoir un doigt de gant dans le tuyau, ou une sonde applique sur le tuyau de sortie capteur. Voir le CR de JP Gallo qui a une sonde d'ambiance haute de l'air capteur.
[/quote]
le retour capteur est dans un doigt de gant... mais comme dit précédemment, on ne peut pas connaitre la température d'un fluide s'il n'y a pas de fluide...

[referp=55407;quote="m_you49"]
Autre chose:
- le circulateur est arrêté lorsque la température du retour du capteur est inférieure à celle du bas de la cuve (le capteur n'apportera plus de calories)
Il faut surtout que ça coupe le circul avant que la temp soit inférieure. Au pire égale, mais normalement supérieure de qq degrés seulement. Souvent, l'enclenchement est à +7° de delta T° et la coupure à +2° +3°.
Je joins le schéma modifié (vu à ma façon). (La limite des images ne permet plus une lecture aisée. Ras le bol

Je n'ai pas touché à l'organigramme, mais il y aura des modifs à y apporter.
@ +[/quote]
ok, je vais prévoir ce delta2 et je verrai cela sur le controle des températures pour ajuster les valeurs...
merci...
- Fichiers joints
-
- stratification.jpg (7.66 Kio) Vu 2671 fois
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re.
Je comprends mieux, le doute ne m'habite plus
Bonne journée.
@ +
Je comprends mieux, le doute ne m'habite plus

Un CR sur ce TP de démo serait éventuellement une bonne chose à faire partager.oui, c'est le cas, je vais créer une maquette de démonstration pour faire des TP en 1ere et terminale scientifique (filière sciences de l'ingénieur)
Bonne journée.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le lun. avr. 26, 2010 13:35 pm, modifié 3 fois.
M.You - 49
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
Hello vous tous - je quitte un peu l'établi
ctthect, j'ai la même config que toi, à part la sonde capteur (tcap) qui est dans un doigt de gant sur le toyo sortie de capteur (en haut à gauche comme dit Patrick). Je la compare à Tcb pour piloter le minisun. Comme tu dis, elle ne reflète pas la t° du fluide, donc on doit perdre un peu (beaucoup ?) du fait que le circulateur pourrait démarrer plus tôt. Cela fera partie de mes futures cogitations (peut-être démarrer le circulateur, si les panneaux sont au soleil, pour voir si la t° haut capteur est suffisante...).
La bonne nouvelle (optimiste) c'est que l'on évite le yoyo de la régul., quand l'eau atteint la sonde, la t° monte en flèche
.
Véli
A plus
ctthect, j'ai la même config que toi, à part la sonde capteur (tcap) qui est dans un doigt de gant sur le toyo sortie de capteur (en haut à gauche comme dit Patrick). Je la compare à Tcb pour piloter le minisun. Comme tu dis, elle ne reflète pas la t° du fluide, donc on doit perdre un peu (beaucoup ?) du fait que le circulateur pourrait démarrer plus tôt. Cela fera partie de mes futures cogitations (peut-être démarrer le circulateur, si les panneaux sont au soleil, pour voir si la t° haut capteur est suffisante...).
La bonne nouvelle (optimiste) c'est que l'on évite le yoyo de la régul., quand l'eau atteint la sonde, la t° monte en flèche

Véli
A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonsoir,
J'ai fait un peu comme toi, c'est à dire déclencher sur la température du capteur et ensuite arrêter sur la température au retour, à la sortie de ma réserve. Normalement c'est la température des capteurs, mais amortie. En réalité, j'ai constaté une différence importante. Ma sonde de capteur est à la sortie d'un capteur, et elle est en général plus chaude que la sortie de la réserve, des fois de 10 °C. Je pense que le débit doit être moindre dans ce capteur.
A la sortie de la réserve, je fais finalement une moyenne des capteurs.
Yves
PS : c'est une petite réserve, juste pour le fonctionnement en vidangeable.
J'ai fait un peu comme toi, c'est à dire déclencher sur la température du capteur et ensuite arrêter sur la température au retour, à la sortie de ma réserve. Normalement c'est la température des capteurs, mais amortie. En réalité, j'ai constaté une différence importante. Ma sonde de capteur est à la sortie d'un capteur, et elle est en général plus chaude que la sortie de la réserve, des fois de 10 °C. Je pense que le débit doit être moindre dans ce capteur.
A la sortie de la réserve, je fais finalement une moyenne des capteurs.
Yves
PS : c'est une petite réserve, juste pour le fonctionnement en vidangeable.
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Salut Tous,
Allez, j'remets la gomme
Puisqu'on est dans la position d'la sonde et qu'malgré qu'ce sujet ai déja été traité....où vaut il mieux mettre cette fameuse sonde dans justement l'cas d'l'autovidangeable :
1/glissé dans un capteur( en haut bien sûr)
2/ glissé dans un doigt d'gant (en haut également mais sans eau au démarrage)
3/plaqué contre le collecteur haut
Dans tous les cas, puisqu'on" travaille à sec", peut être faut il démarrer l'circu plus tôt avec une t° moins élevé qu'avec une sonde "baignant" dans l'fluide ?
Suis je en train de dire un co****rie
J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'obligatoire ou d'impératif, mais j'voudrais simplement savoir c'qui a d'mieux (tant ka faire .... )si quelqu'un a LA solution, qu'il en parle ici.....ou qu'il se taise à jamais! Merci.
A+, Patoche,
Allez, j'remets la gomme

Puisqu'on est dans la position d'la sonde et qu'malgré qu'ce sujet ai déja été traité....où vaut il mieux mettre cette fameuse sonde dans justement l'cas d'l'autovidangeable :
1/glissé dans un capteur( en haut bien sûr)
2/ glissé dans un doigt d'gant (en haut également mais sans eau au démarrage)
3/plaqué contre le collecteur haut
Dans tous les cas, puisqu'on" travaille à sec", peut être faut il démarrer l'circu plus tôt avec une t° moins élevé qu'avec une sonde "baignant" dans l'fluide ?
Suis je en train de dire un co****rie

J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'obligatoire ou d'impératif, mais j'voudrais simplement savoir c'qui a d'mieux (tant ka faire .... )si quelqu'un a LA solution, qu'il en parle ici.....ou qu'il se taise à jamais! Merci.
A+, Patoche,
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
- ctthect
- Newbie
- Messages : 40
- Enregistré le : sam. févr. 27, 2010 22:32 pm
- Localisation : St FONS (69)
- Contact :
[quote="patoche"]
Dans tous les cas, puisqu'on" travaille à sec", peut être faut il démarrer l'circu plus tôt avec une t° moins élevé qu'avec une sonde "baignant" dans l'fluide ?
Suis je en train de dire un co****rie
J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'obligatoire ou d'impératif, mais j'voudrais simplement savoir c'qui a d'mieux (tant ka faire .... )si quelqu'un a LA solution, qu'il en parle ici.....ou qu'il se taise à jamais! Merci.
A+, Patoche,[/quote]
en fait, je vais faire des essais dès que possible...
sur mon afficheur LCD seront affichées les diverses températures decrites dans le PDF du dessus..
Je vais imposer différentes valeurs de delta.. je verrai si la température du ballon baisse ou pas..
Ce matin, (je n'ai pas encore de regulation et suis obligé de declencher à la main "au pif"), ma température est passée de 41.3 à 41 avant de remonter... c'etait donc trop tot... mais je ne sais pas quelle etait la temperature dans le capteur..
A voir...
Dans tous les cas, puisqu'on" travaille à sec", peut être faut il démarrer l'circu plus tôt avec une t° moins élevé qu'avec une sonde "baignant" dans l'fluide ?
Suis je en train de dire un co****rie

J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'obligatoire ou d'impératif, mais j'voudrais simplement savoir c'qui a d'mieux (tant ka faire .... )si quelqu'un a LA solution, qu'il en parle ici.....ou qu'il se taise à jamais! Merci.
A+, Patoche,[/quote]
en fait, je vais faire des essais dès que possible...
sur mon afficheur LCD seront affichées les diverses températures decrites dans le PDF du dessus..
Je vais imposer différentes valeurs de delta.. je verrai si la température du ballon baisse ou pas..
Ce matin, (je n'ai pas encore de regulation et suis obligé de declencher à la main "au pif"), ma température est passée de 41.3 à 41 avant de remonter... c'etait donc trop tot... mais je ne sais pas quelle etait la temperature dans le capteur..
A voir...
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
PATOCHE à écrit:
2/ glissé dans un doigt d'gant (en haut également mais sans eau au démarrage)
C'est la solution que j'ai choisi avec un delta de 5° pour le démarrage et 3° pour l'arrêt.
La régulation ne fait pas le yoyo ou vraiment très rarement car les circulateurs (2 champs) tournent à une vitesse entre 30 et 100% suivant le delta entre les panneaux et le bas du stockage.
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
2/ glissé dans un doigt d'gant (en haut également mais sans eau au démarrage)
C'est la solution que j'ai choisi avec un delta de 5° pour le démarrage et 3° pour l'arrêt.
La régulation ne fait pas le yoyo ou vraiment très rarement car les circulateurs (2 champs) tournent à une vitesse entre 30 et 100% suivant le delta entre les panneaux et le bas du stockage.
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Resalut tous,
Ctthect: Question d'pif....j'vais également tatter la chose d'cette manière!!!
Daniel : j'ai prévu la même chose à la cime de mes 2 champs ( au cas ou y'en aurrait besoin ) et demain j'essaie ton circu ....tu vois tout vient à point à qui sait attendre
Allez 'tite photo d'mes collecteurs hauts avec 1 doigt d'gant dans chaque tube de 28 (qui peut l'plus....peut l'plus).
A+, Patoche,
Bon ben y'a pas photo?????
Ctthect: Question d'pif....j'vais également tatter la chose d'cette manière!!!
Daniel : j'ai prévu la même chose à la cime de mes 2 champs ( au cas ou y'en aurrait besoin ) et demain j'essaie ton circu ....tu vois tout vient à point à qui sait attendre

Allez 'tite photo d'mes collecteurs hauts avec 1 doigt d'gant dans chaque tube de 28 (qui peut l'plus....peut l'plus).
A+, Patoche,
Bon ben y'a pas photo?????
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges