Bonsoir a tous , Richardel
Bien d accord avec ce qui est dit au dessus , les models plus performant risquent d etre beaucoups plus cher
J avais du te faire passer ce lien ? les diametres sont importants , malheureusement la consigne est predeterminée
http://www.chauffages-economiques.com/c ... /56_10.pdf
A bien regarder , ça serait plutot ça

http://www.chauffages-economiques.com/c ... gement.htm
l autre model me laisse perplexe :-?
Modifié en dernier par Besson François le lun. oct. 18, 2010 21:43 pm, modifié 2 fois.
Amicalement François

Bernard (Lyon)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 812
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
Contact :

Message par Bernard (Lyon) »

Bonsoir à tous, bonsoir Richardel (dont j'apprécie particulièrement l'avatar !)
En effet, quand je lis ce lien http://w4-web125.nordnet.fr/conseils_mitig.htm et que je lis ce qui est dit dans le paragraphe "Qu’est-ce qu’un vrai mitigeur thermostatique


je suis allé voir le site, et le texte ci-dessous m'interroge, car les pressions de 3 bars ne sont pas courantes en solaires. Qu'en pensez-vous ?

"Les pressions dynamiques (pression de l’eau, robinet ouvert) doivent être de 3 bars pour obtenir la meilleure régulation au meilleur débit (les pressions statiques généralement indiquées sont supérieures aux pressions dynamiques). Les débits qui apparaissent dans les tableaux ou dans les courbes sont en effet toujours donnés pour des pressions dynamiques. Ils indiquent en même temps la perte de charge, c’est à dire la consommation de pression dynamique correspondant à ces débits "

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

j'apprécie particulièrement l'avatar
Houba ? :-D (ce qui veut dire "moi aussi" :-D )

Oui, j'ai vu aussi cette histoire de 3 bars mais je ne m'en soucie pas trop parce que c'est un pré-réglage (dans mon cas), je ne suis pas a quelques degrés près (mais bonne remarque pour les autres applications).
Les plus évolués agissent des 2 côtés et travaillent à débit constant.
Plus le chaud s'ouvre, plus le froid se ferme et vice versa.
Dans ce cas, le débit dans la boucle de chauffage reste constant.
Merci, p_bricoleur, un point que je vais donc surveiller en priorité.

@François
Concernant les thermovar, (je ne me rappelle pas de ce lien) mais c'est utile de l'avoir... C'est vrai qu'il y aurait deux réglages (un vers 35-40° et l'autre vers 50°) ca serait intéressant.


@Thermitch
Si le prix est trop élevé, j'irais vers la solution de la vanne 3 voies motorisée.

Les recherches continuent :-D

Amitiés
Modifié en dernier par richardel le mer. oct. 20, 2010 10:35 am, modifié 2 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

kiki42
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : ven. mars 07, 2008 11:56 am
Localisation : Aboën(42)

Message par kiki42 »

bonjour a vous tous. :-) je viens d'installer un " kit de regulation thermostatique" trois voies .celui ci est equipe d'une sonde mecanique et d'un thermostat .je viens de verifier,dans la notice,il est bien specifié qu'il est destiné au chauffage central.de plus il est livré avec une autre sonde mecanique de securité equipé d'un contact a brancher en serie sur l' alimentation du circulateur! :-D tout ca en liaison un pouce!
c est mon installateur de PAC qui me l'a fourni.il en installe regulierement et il en est tres satisfait !aujourd"hui je ne l'ai pas encore testé mais je pense que c'est un bon produit adapté et simple.......... :-D

bournet patrick
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 14:43 pm
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny

Message par bournet patrick »

bonjour je suis interesse par ce genre de produit peut tu donner des details marque ref prix qui le commercialise
cordialement patrick
Modifié en dernier par bournet patrick le ven. oct. 22, 2010 7:48 am, modifié 1 fois.

rje64
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : sam. nov. 24, 2007 20:16 pm
Localisation : 64 ARESSY

Message par rje64 »

Bonjour,

J'aimerais aussi utiliser des mitigeurs thermostatiques (voir projet et schéma ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 1653#61653.

Est-ce qu'on ne contournerait pas le problème de débit et de perte de charge en mettant 2 mitigeurs en parallèle ?

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

mettant 2 mitigeurs en parallèle
Je crois que la difficulté, dans ce cas-là, sera de régler les deux thermostatiques exactement pour la même température.

Je rejoins patrick pour les renseignements.
il n'y a jamais trop de renseignements pour faire le bon choix :cool:

Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

pecnotech
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 0:26 am
Localisation : gausson(22)

Message par pecnotech »

Bonsoir à tous
Pour ma part, le problème que j'ai rencontré la d'une rénovation (passage d'un chauffage radiateur à un chauffage plancher chauffant), ceci effectué pièce par pièce. Afin de limiter la température du réseau radiateur (50°) allant sur le réseau plancher (maxi 28°). J'ai installer un robinet thermostatique à bulbe décalé et un circulateur et le tour est joué, investissement très économique et fiabilité.
C'est simple et efficace
lionel
Fichiers joints
PC01.JPG
PC01.JPG (8.53 Kio) Vu 2907 fois

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

bonjour richardel,

J'ai pas d'action chez eux mais ESBE préconise un certain nombre de leurs références en limitation de plancher chauffant.

"Vous pouvez aussi facilement contrôler le chauffage au sol si vous choisissez une plage de température comprise entre 20 et 43°C. Ceci permet de réduire la température des serpentins afin d'obtenir un chauffage confortable au sol'

donc à priori pas de problème pour l'utiliser dans ton application.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
bonne journée

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »

bonsoir
vir le lien ci dessous
http://www.saunierduval.fr/stepone/data ... 1_2001.pdf
Voila ce que j'ai trouvé en occasion tout prêt
gilles

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »


Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous et merci pour vos avis,
J'ai installer un robinet thermostatique à bulbe décalé et un circulateur et le tour est joué
L'idée est bonne et, au départ, j'étais partit sur ce genre de régulation pour le chauffage sol. L'arrivée du solaire (avec une régulation capable de gérer 3 circuits de chauffage) m'a fait changer d'avis car cela permettait de réguler via sonde extérieure ce qui apporte un plus indéniable.
Par contre, ce qui me fait peur c'est le robinet... En effet, cette solution me parait très intéressante quand on a 1 ou 2 boucle de chauffage (débit faible par rapport au passage du robinet) mais quand on a 5 boucles, on retombe dans le même cas que le thermostatique et la remarque de P_bricoleur.

@totoche
Je vais approfondir cette voie. Un coup d'oeil rapide me permet de voir qu'ils ont des thermostatiques en 1" et 1"1/4 qui devrait laisser supposer qu'ils sont prévus pour un débit plus important. Maintenant, s'ils ont des modèles prévu pour le sol, le problème serait solutionné, je vais approfondir.
Je n'ai pas, non plus, d'actions chez eux mais un de mes thermostatiques sanitaire vient de chez eux :-)

@gilles
Belle solution mais ca me parait être le marteau pilon pour écraser une mouche :-D
Rappelons que j'ai une 3 voies régulée qui me donne déjà la bonne température aux serpentins. Ce que je voudrais éviter c'est de présenter, a l'entrée de cette vanne 3 voies, une eau qui pourrait être a 90° (là j'exagère un peu car si j'ai cette température là, j'ai pas besoin de chauffage mais bon, c'est pour l'exemple).
Ce que je cherche est un système simple que je positionne deux fois par an (1 fois vers 35° pour la mi-saison, une fois vers 45 a 50° pour le plein hiver) comme un thermostatique mais qui pourrait commander un débit suffisant.

Si je ne trouve pas de thermostatique et vu que j'élabore ma régulation pour le thermique, je peux prévoir deux sorties supplémentaires (j'en ai trois de réserve) pour commander une vanne 3 voies.

La solution du thermostatique me plait bien car elle est autonome et simple mais si elle est limitée au niveau du débit et/ou plus cher qu'une vanne 3 voies, la solution de la régulation est tout a fait envisageable.
Pas besoin, donc, de système avec régulation intégrée, ca j'ai déjà :grin:

Ceci dit, ce que tu propose, pour quelqu'un qui cherche une solution complète, est très intéressant... surtout qu'elle inclu la sonde extérieure.

Amitiés
Modifié en dernier par richardel le sam. oct. 30, 2010 10:30 am, modifié 2 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Re,

Après avoir lu la doc de chez ESBE (patoche), je pense avoir trouvé la solution.
Si le modèle VTA570 semble bien adapté pour le chauffage sol, la plage de température n'est, malheureusement, pas tout a fait compatible avec mes températures.
Par contre, le modèle VTA562 est un modèle principalement destiné au sanitaire mais proposé comme "second choix" pour le chauffage sol propose des températures (35°-50°) qui sont pil poil la plage adéquate. C'est du 1" et c'est adopté (a moins qu'un avis contraire ne soit émis).

Amitiés
Modifié en dernier par richardel le sam. oct. 30, 2010 11:09 am, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

bournet patrick
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 14:43 pm
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny

Message par bournet patrick »

bonjour kiki42 suite a ton message je reviens vers toi tu as ecrit
bonjour a vous tous. Souriant je viens d'installer un " kit de regulation thermostatique" trois voies .celui ci est equipe d'une sonde mecanique et d'un thermostat .je viens de verifier,dans la notice,il est bien specifié qu'il est destiné au chauffage central.de plus il est livré avec une autre sonde mecanique de securité equipé d'un contact a brancher en serie sur l' alimentation du circulateur! Très content tout ca en liaison un pouce!
c est mon installateur de PAC qui me l'a fourni.il en installe regulierement et il en est tres satisfait !aujourd"hui je ne l'ai pas encore testé mais je pense que c'est un bon produit adapté et simple.......... Très content
je desire toujours les references de ce produit
cordialement patrick

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
J'ai une VTA 322 - 20-43°C - 1" de chez ESBE de dispo si ça intéresse qq.
@ +
M.You - 49