solaire retour chauffage

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

remi.450 a écrit :Bonsoir,

Mais dans les 2 schémas je trouve des erreurs.
pourrais tu m'aider stp
Dans le schéma de DD, comment on régule la température de départ du circuit radiateurs si le ballon est à 60°C ???
Je m'étonne de ce schéma d'origine de DD.
Rémi
et si promis juré je peux même le joindre. c'est aussi ce qui m'a étonné sinon j'aurais pris le schéma tel-quel, mais là je ne comprends pas les retours passent toujours par le ballon
Fichiers joints
de-dietrich.ps
(830.48 Kio) Téléchargé 153 fois
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Mistoukwak
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 86
Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
Contact :

Message par Mistoukwak »

Hello,
Tu n'as pas répondu à mon post sur la priorité ECS vis à vis du chauffage. T'en penses quoi ?
Bonne soirée.
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

Mistoukwak a écrit :
la pompe P2 se met en route uniquement lorsque la température de l'ECS est inférieure à la consigne

le reste du temps elle est à l'arrêt.

C'est aisni que cela fonctionne actuellement
Je suis bien d'accord sur le fonctionnement de P2.
Ce qui m'interroge (mais je peux me tromper) c'est le point de jonction après les 2 clapets anti-retours.
Le clapet anti-retour sur le circuit de P2 est proche de la pompe (il ne traverse que le serpentin du ballon ECS).
En revanche le clapet anti retour sur le circuit de P1 est au bout de la chaine (il a traversé tous les radiateurs).
Donc a mon avis P2 va prendre le pas sur P1 et bloquer le clapet anti-retour de P1. il n'y aura pas assez de pression derrière le clapet pour l'ouvrir jusqu'à ce que P2 s'arrête.
Donc plutot que de faire tourner P1 pour rien, je fermerai V3V3 pour couper le chauffage le temps ou tu fais fonctionner P2 pour chauffer l'ECS. Une sorte de gestion de priorité.
oui c'est possible je retiens l'idée. j'ai mis un clapet là pour être sur qu'il n'y aura pas de retour vers le ballon solaire
Je pense aussi qu'il y a une erreur sur le sens de la flèche entre le retour de chauffage après le radiateur et la V3V3. J'imagine que tu réinjectes le retour de chauffage pour baisser la T°C en sortie de la V3V3. Alors que si on suit ta flèche tu réchauffes le retour de chauffage, ce qui est d'après ce que j'ai compris ce que tu veux éviter pour ne pas dégrader le rendement du solaire.

++
Mistoukwak
en fait je veux que le retour chauffage repasse par la vanne 3V V3V3 et fasse un canard , tu as raison j'ai fais une erreur sur le sens de la flèche
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Mistoukwak
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 86
Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
Contact :

Message par Mistoukwak »

oui c'est possible je retiens l'idée. j'ai mis un clapet là pour être sur qu'il n'y aura pas de retour vers le ballon solaire
Tu as bien fait de mettre un clapet.
Attendons quand même un autre avis sur le sujet.
en fait je veux que le retour chauffage repasse par la vanne 3V V3V3 et fasse un canard , tu as raison j'ai fais une erreur sur le sens de la flèche
On est d'accord :-)

Ben à part ca, il m'a l'air pas mal ce schéma ! :content:
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

Bon

en conclusion sous réserve des modifications suggérées, vous êtes OK avec l'idée que mon schéma est meilleur que celui de DD qui fait passer tous les retours par le ballon

merci
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
Mistoukwak
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 86
Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
Contact :

Message par Mistoukwak »

Pour moi c'est oui !
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

Rendons à César ce qui est à Totoche

en fouillant sur le forum j'ai trouvé, un peu tard !! ceci
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

et tout est dit, je fais ce qui est expliqué en page deux, intégration Série. c'est ce qui s'appèle inventer l'eau tiède !!!

merci Totoche :cool:
Modifié en dernier par enthalpîe le mer. déc. 29, 2010 12:40 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Répondre

Retourner vers « Vos installations »