Bonjour,
Depuis une semaine j'essaie de dépanner mon papa sur son chauffe eau solaire de marque Alliantz. La pompe de circulation ne fonctionnait plus alors je les remplacé et fait un rajout de glycol avec un ami pour avoir la bonne pression.
Le problème que nous avons maintenant est que la température d'entrée du ballon reste froide et que la température de sortie ballon augmente et chauffe. C'est comme si le glycol récupéré les calories du ballon d'eau chaude.
Normalement le glycol devrait rentrer chaud et sortir froid dans le ballon. Avez vous une idée d'où peu venir le problème svp? Merci d'avance ! Voici une photo avec nos manomètres . https://ibb.co/8NtsbXP
Depuis une semaine j'essaie de dépanner mon papa sur son chauffe eau solaire de marque Alliantz. La pompe de circulation ne fonctionnait plus alors je les remplacé et fait un rajout de glycol avec un ami pour avoir la bonne pression.
Le problème que nous avons maintenant est que la température d'entrée du ballon reste froide et que la température de sortie ballon augmente et chauffe. C'est comme si le glycol récupéré les calories du ballon d'eau chaude.
Normalement le glycol devrait rentrer chaud et sortir froid dans le ballon. Avez vous une idée d'où peu venir le problème svp? Merci d'avance ! Voici une photo avec nos manomètres . https://ibb.co/8NtsbXP
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Bonjour,
Circulateur qui tourne à l'envers ?
Lorsque le phénomène s'est produit, quelles étaient les températures du ballon et celle des panneaux ? Normalement, la pompe ne doit pas s'enclencher tant que la température dans les panneaux n'est pas supérieur à celle du ballon + 1 delta de température (souvent 5 à 10°). Il peut y avoir un problème de paramétrage de la régulation ou de mesure des températures. Il faut vérifié ce qui est indiqué comme température sur la régulation et vérifier si ça colle avec ce qu'indiquent les thermomètres sur la station solaire (thermomètres mécaniques, ils ne sont pas très précis mais moins sujet à panne).
Comme il fait froid en ce moment, si les lignes sont longues il se peut aussi qu'en début de journée, les premiers litres provenant des panneaux proviennent en fait des tuyaux de liaison, donc à +/- température ambiante de là où ils sont. Ca peut expliquer une température froide au début. Voir si ça persiste au bout de quelques minutes. Si non, le fonctionnement peut être normal.
a+
Beone
Circulateur qui tourne à l'envers ?

Lorsque le phénomène s'est produit, quelles étaient les températures du ballon et celle des panneaux ? Normalement, la pompe ne doit pas s'enclencher tant que la température dans les panneaux n'est pas supérieur à celle du ballon + 1 delta de température (souvent 5 à 10°). Il peut y avoir un problème de paramétrage de la régulation ou de mesure des températures. Il faut vérifié ce qui est indiqué comme température sur la régulation et vérifier si ça colle avec ce qu'indiquent les thermomètres sur la station solaire (thermomètres mécaniques, ils ne sont pas très précis mais moins sujet à panne).
Comme il fait froid en ce moment, si les lignes sont longues il se peut aussi qu'en début de journée, les premiers litres provenant des panneaux proviennent en fait des tuyaux de liaison, donc à +/- température ambiante de là où ils sont. Ca peut expliquer une température froide au début. Voir si ça persiste au bout de quelques minutes. Si non, le fonctionnement peut être normal.
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1073
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Bonjour,
Ci le circulateur est dans le bon sens, une bulle d'air ou de vapeur peut créer ce problème.
Il faut évacuer cet air.
Ci le circulateur est dans le bon sens, une bulle d'air ou de vapeur peut créer ce problème.
Il faut évacuer cet air.
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Je vous remercie pour votre réponse. La pompe a été mis dans le bon sens et comme je suis un peu tête en l'air, j'ai vérifié plusieurs fois avant de l'installer
.
Mes parents habites à Marseille, donc actuellement, le capteur n°1 sur le panneau indique 100°c (14h00) et le capteur n°2 qui se trouve à l'entrée du ballon d'eau chaude 13°c. Quand je rallume le système pour observer la régulation, le capteur 2 à la même valeur que le manomètre mécanique rouge qui lui correspond et d'ailleurs j'ai sortie le capteur 2 mis dans mes mains et la température a augmenté donc je ne peux pas l'incriminer. Je suis une ingé méca mais cela dépasse ma logique
. Si vous avez une autre piste je suis preneuse!

Mes parents habites à Marseille, donc actuellement, le capteur n°1 sur le panneau indique 100°c (14h00) et le capteur n°2 qui se trouve à l'entrée du ballon d'eau chaude 13°c. Quand je rallume le système pour observer la régulation, le capteur 2 à la même valeur que le manomètre mécanique rouge qui lui correspond et d'ailleurs j'ai sortie le capteur 2 mis dans mes mains et la température a augmenté donc je ne peux pas l'incriminer. Je suis une ingé méca mais cela dépasse ma logique

- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 462
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Bonsoir,
Ca sent un problème de circulation. Vous dites avoir changer le circu car il fonctionnait pas. Vous avez vérifié que le 220V (envoyé par la régulation) lui arrivait bien avant? Vous l'entendez "tourner"?
Sinon, comme ventura, bulle d'air possible dans le circuit, inévitable lors du remplacement du circu.
Ca sent un problème de circulation. Vous dites avoir changer le circu car il fonctionnait pas. Vous avez vérifié que le 220V (envoyé par la régulation) lui arrivait bien avant? Vous l'entendez "tourner"?
Sinon, comme ventura, bulle d'air possible dans le circuit, inévitable lors du remplacement du circu.
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Merci à tous pour vos réponses ! Le circulateur fonctionne on l'entend tourné. Par contre, j'ai dégazé la bouteille de dégazage de la station solaire (côté chaud, équipée d'un purgeur manuel) mais pas au niveau des panneaux sur le toit, c'est peut être ça mon erreur, une poche d'air comme vous dites. Je vais essayer de trouver un voisin qui à pas le vertige alors
.

- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3234
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Essaye de dégazer également le circulateur : tu dévisses la grosses vis au centre, de l'eau devrait sortir, et tu verras l'axe du circulateur tourner.
L'impression que ça me donne, c'est que l'eau ne circule pas assez dans ton circuit, du coup tu as un réchauffement du départ par le ballon, et un retour qui reste froid (la section froide entre les panneaux et le ballon... qui circule mal).
As-tu essayé de pousser le circulateur en vitesse 3 ? (temporairement)
L'impression que ça me donne, c'est que l'eau ne circule pas assez dans ton circuit, du coup tu as un réchauffement du départ par le ballon, et un retour qui reste froid (la section froide entre les panneaux et le ballon... qui circule mal).
As-tu essayé de pousser le circulateur en vitesse 3 ? (temporairement)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2625
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Bonsoir,
que te dit le débitmètre ? ca circule ou pas ?
Très probablement une belle "bulle" dans le circuit mais tu peux aussi avoir une bulle, même petite, au niveau du circu qui peut être suffisante pour le faire caviter ... Un p'tit desserrage léger de la vis centrale pour sortir qlqs gouttes éliminera le problème s'il existe!
Ton mano t'indique quelle pression dans le circuit ?
Bien à vous tous
que te dit le débitmètre ? ca circule ou pas ?
Très probablement une belle "bulle" dans le circuit mais tu peux aussi avoir une bulle, même petite, au niveau du circu qui peut être suffisante pour le faire caviter ... Un p'tit desserrage léger de la vis centrale pour sortir qlqs gouttes éliminera le problème s'il existe!
Ton mano t'indique quelle pression dans le circuit ?
Bien à vous tous
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
Bonjour
J'ai le même problème: le glycol tourne quand il fait froid.
Mon matériel est Alliantz.
Mon installateur ne trouve pas la solution.
comment avez-vous régler le pb?
cordialement
Claude
J'ai le même problème: le glycol tourne quand il fait froid.
Mon matériel est Alliantz.
Mon installateur ne trouve pas la solution.
comment avez-vous régler le pb?
cordialement
Claude
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1017
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: Problème température ballon d'eau chaude solaire
bonjour,
va falloir travailler un peu pour déjà poser le problème clairement. Par exemple c'est comme si je demandais sur un forum le titre d'une chanson qui fait la-la-la ... vous avez peut être la réponse?
Vous ne savez pas si vous avez le même problème que Linda qui n'est pas revenu expliquer la solution
Jour de bonté pour vous ;le lien avec la doc d'une régulation avec vers la fin une arborescence qui donne un chemin de résolution de dysfonctionnement:
https://www.resol.de/Produktdokumente/4 ... .monfr.pdf
pages 17,18,19
Au boulot
yves
va falloir travailler un peu pour déjà poser le problème clairement. Par exemple c'est comme si je demandais sur un forum le titre d'une chanson qui fait la-la-la ... vous avez peut être la réponse?
Vous ne savez pas si vous avez le même problème que Linda qui n'est pas revenu expliquer la solution
Jour de bonté pour vous ;le lien avec la doc d'une régulation avec vers la fin une arborescence qui donne un chemin de résolution de dysfonctionnement:
https://www.resol.de/Produktdokumente/4 ... .monfr.pdf
pages 17,18,19
Au boulot
yves