Bonjour à tous,
Le PSD permet augmenter de façon significative le rendement d'une installation... mais que se passe-t-il en réalité :
Toutes l'énergie est directement injectée dans le Plancher...OK
Si l'on considère la puissance des capteurs inférieur à la puissance que peut absorber le plancher, tout va pour le mieux, pas de forte monté en température dans l'habitat et si le dimensionnement des deux puissances sont proches, peu de sollicitation de l'appoint.
(Pour rappel la puissance des capteurs est liée par la puissance d'ensoleillement donc très variante au cours de l'année)
Si l'on considère la puissance des capteurs supérieur à la puissance que peut absorber le plancher... il y a une monté progressive du retour aux capteurs et donc aussi un retour de plus en plus chaud vers le plancher (En hiver cela a peu de chance de se produire... mais en inter saisons?)
Donc dans ce cas on observe une assez forte amplitude de la température d'ambiance de l'habitat. Ce n'est pas toujours confortable d'être à 15h à 23 ou 24°C et le matin à 20 ou 19°C.
Ensuite un PSD offre une déperdition continu or suivant l'intermitance de l'occupation de l'habitat, il n'est pas toujours utile de maintenir une température de 20 ou 21°C chez soi... en 10h d'absence, calculez le nombre de KWh dépensés pour maintenir une température de 20°C dans un habitat (même bien isolé)
Le fait de stocker n'empèche pas de pouvoir chauffer en même temps... à une température moindre, d'autant plus lorsqu'on dispose d'une forte puissance aux capteurs alors que le besoin dans l'habitat n'est pas en correspondance. Qui peut le plus peut le moins.
Dans le cas présent, avec deux stocks de 500L pour le chauffage, j'aurai envisagé la possibilité de pouvoir concentrer l'énergie reçue sur un seul ballon (celui avant l'appoint comme présenté sur le shéma) mais avec la possibilé de mettre les deux ballons en série... plustôt qu'en parallèle.
Ainsi on augmente d'un coup la puissance de l'échangeur (et la perte de charge attention

) et l'on réchauffe le second ballon sans dégrader (faire de l'eau tiède) dans le premier ballon. Pour rappel le second ballon doit être à la température du retour de plancher (proche des 20°C).
Attention pour la boucle de décharge (radiateur), sa puissance doit être assez proche de celle des capteurs sinon le système s'emballe

(avec une piscine ce problème doit plus se poser)