Exemple pris sur le paramétrage de ma régulation à adapter à tes paramètres :
Bloc de fonction 5 et relais 9 pilotage brûleur chaudière fuel
Th 9 on 27° Sonde 3
Th 9 off 28° hiver, Sonde 3
Th 10 on 20 Sonde 12
Th 10 off 20,5° Sonde 12
Delta 9 on
Delta 9 off
Son Th 9
Son Th 10
Son Th 1 delta 9
Son Th 2 delta 9
Mais dans ton cas, ce serait plutôt si tu prends par ex le bloc de fonction 1:
Système/options/thermo.1: changer la valeur sur oui.
Système/valeur. reglage/th1on: changer la valeur sur 50 ou 45 ou 40.
Système/valeur. reglage/th1 off: changer la valeur sur 60.
Tu peux y rajouter la fonction horaire si tu souhaites ce fonctionnement qu'à une ou plusieurs périodes sur 24 heures.
Affecter la sonde S6.
Daniel.
Bloc de fonction 5 et relais 9 pilotage brûleur chaudière fuel
Th 9 on 27° Sonde 3
Th 9 off 28° hiver, Sonde 3
Th 10 on 20 Sonde 12
Th 10 off 20,5° Sonde 12
Delta 9 on
Delta 9 off
Son Th 9
Son Th 10
Son Th 1 delta 9
Son Th 2 delta 9
Mais dans ton cas, ce serait plutôt si tu prends par ex le bloc de fonction 1:
Système/options/thermo.1: changer la valeur sur oui.
Système/valeur. reglage/th1on: changer la valeur sur 50 ou 45 ou 40.
Système/valeur. reglage/th1 off: changer la valeur sur 60.
Tu peux y rajouter la fonction horaire si tu souhaites ce fonctionnement qu'à une ou plusieurs périodes sur 24 heures.
Affecter la sonde S6.
Daniel.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
Dans ton cas, il faut faire comme ci-dessous car tu n'as qu'une sonde:
Système/options/thermo.1: changer la valeur sur oui.
Système/valeur. reglage/th1on: changer la valeur sur 50.
Système/valeur. reglage/th1 off: changer la valeur sur 60.
Pour affecter la sonde S6, il faut aller dans:
Système/expert et attribuer la sonde S6 au thermostat 1.
Daniel.
Système/options/thermo.1: changer la valeur sur oui.
Système/valeur. reglage/th1on: changer la valeur sur 50.
Système/valeur. reglage/th1 off: changer la valeur sur 60.
Pour affecter la sonde S6, il faut aller dans:
Système/expert et attribuer la sonde S6 au thermostat 1.
Daniel.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
Oui mais, dans ton cas:
soit tu pilotes l'alimentation électrique de ta chaudière avec le relais R3 et un relais intermédiaire afin de ne pas faire supporter un ampérage trop élevé au relais de la régulation.
Ne pas oublier de paramétrer le relais R3 à 100%.
Inconvénient: toutes les fonctions de la chaudière sont stoppées.
Soit l'alimentation électrique est effectuée comme prévu par l'installateur et tu pilotes le démarrage du brûleur par l’intermédiaire d'un relais sans potentiel c'est à dire le relais R9 de la Deltasol M , c'est à dire bloc de fonction 5 et thermostat 9.
Relais , branchement sur R9-M et R9-A.
Avantages: toutes les fonctions de la chaudière sont alimentées, seul le brûleur est piloté par la Deltasol M démarrage à 50°, arrêt à 60° par exemple.
Daniel.
soit tu pilotes l'alimentation électrique de ta chaudière avec le relais R3 et un relais intermédiaire afin de ne pas faire supporter un ampérage trop élevé au relais de la régulation.
Ne pas oublier de paramétrer le relais R3 à 100%.
Inconvénient: toutes les fonctions de la chaudière sont stoppées.
Soit l'alimentation électrique est effectuée comme prévu par l'installateur et tu pilotes le démarrage du brûleur par l’intermédiaire d'un relais sans potentiel c'est à dire le relais R9 de la Deltasol M , c'est à dire bloc de fonction 5 et thermostat 9.
Relais , branchement sur R9-M et R9-A.
Avantages: toutes les fonctions de la chaudière sont alimentées, seul le brûleur est piloté par la Deltasol M démarrage à 50°, arrêt à 60° par exemple.
Daniel.
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 251
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Salut Ludocool33, tous,
vu le volume du fourreau, je pense que tu peux le raccorder comme ça t'arrange !
C'est pas dans ce volume que ça va stratifier ...
Donc, pour moi, il's up to you !
Pierre-Yves
vu le volume du fourreau, je pense que tu peux le raccorder comme ça t'arrange !
C'est pas dans ce volume que ça va stratifier ...
Donc, pour moi, il's up to you !
Pierre-Yves
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1758
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Bonjour,
Je dirais avant, plus un circulateur travail a "froid" mieux c'est !
A+
Eric
Je dirais avant, plus un circulateur travail a "froid" mieux c'est !
A+
Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1076
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[quote="ludocool33"]Avec ses cheveux!
Plus sérieusement, disons que le plancher chauffant est à température demandé.donc la vanne mélangeuse est ouverte à 100%. Pas de mélange.J'ai 24 degrés sur le retour que je balance tout en bas du ballon.Celui ci était à 10 degrés. Donc automatiquement la température du bas va augmenter.j'ai bien compris le fonctionement? C'est pas facile.....Donc au lieu d'avoir 10 degrés je me retrouve avec 16 degrés en gros.Nous sommes d'accord que le solaire travaillerais mieux avec 10 degrés ,non? Chui perdu......[/quote]
bonjour,
10°C c'est mieux
moi personnellement je préfère les retours à mi hauteur pour privilegier l'eau la plus froide pour les capteurs solaires.
Je suis d'accord sur votre supposition

Plus sérieusement, disons que le plancher chauffant est à température demandé.donc la vanne mélangeuse est ouverte à 100%. Pas de mélange.J'ai 24 degrés sur le retour que je balance tout en bas du ballon.Celui ci était à 10 degrés. Donc automatiquement la température du bas va augmenter.j'ai bien compris le fonctionement? C'est pas facile.....Donc au lieu d'avoir 10 degrés je me retrouve avec 16 degrés en gros.Nous sommes d'accord que le solaire travaillerais mieux avec 10 degrés ,non? Chui perdu......[/quote]
bonjour,
10°C c'est mieux
moi personnellement je préfère les retours à mi hauteur pour privilegier l'eau la plus froide pour les capteurs solaires.
Je suis d'accord sur votre supposition
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 324
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
- Localisation : 33 bordeaux en gironde
Re bonjour a tous !!!
Petit dilemme, je n’ai pas d’entrée pour brancher ma résistance électrique, donc j’ai acheté un fourreau avec une résistance dedans, voir mon schéma modifié. Par contre, je compte placer un circulateur qui sera commandé via le deltasol MX en même temps que la résistance electrique. ai ce une bonne idée ?
Je me dis que le circulateur est indispensable car :
1/si ma chaudiere est en panne, je n’ai pas de circulation de fluide
2/ si la vanne de recyclage du plancher chauffant est fermé, et que j’ai besoin du chauffage du ballon marie, pareil je n’ai pas de circulation…
3/ Cela peut il abimer le circulateur si le fluide circule dedans et qu’il est à l’arret ?
Merci a tous !!!!
Petit dilemme, je n’ai pas d’entrée pour brancher ma résistance électrique, donc j’ai acheté un fourreau avec une résistance dedans, voir mon schéma modifié. Par contre, je compte placer un circulateur qui sera commandé via le deltasol MX en même temps que la résistance electrique. ai ce une bonne idée ?
Je me dis que le circulateur est indispensable car :
1/si ma chaudiere est en panne, je n’ai pas de circulation de fluide
2/ si la vanne de recyclage du plancher chauffant est fermé, et que j’ai besoin du chauffage du ballon marie, pareil je n’ai pas de circulation…
3/ Cela peut il abimer le circulateur si le fluide circule dedans et qu’il est à l’arret ?
Merci a tous !!!!