Boucle de recirculation Ballon 500l
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
na1510
- Newbie

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. sept. 20, 2009 19:24 pm
- Localisation : HEYRIEUX (38)
Pouvez vous m'indiquer a quoi sert la sortie "boucle de recirculation" sur un ballon 500L (APPER) double échangeur
Je suis en train de brancher mon réseau solaire à l'un des échangeurs, la piscine à l'autre ( à vérifier par l'éssai si cela est pertinent.... sinon échangeur à plaques) et il me reste ce "foutu" raccord "boucle de recirclation.........
Merci
Je suis en train de brancher mon réseau solaire à l'un des échangeurs, la piscine à l'autre ( à vérifier par l'éssai si cela est pertinent.... sinon échangeur à plaques) et il me reste ce "foutu" raccord "boucle de recirclation.........
Merci
-
roche pierre
- Stagiaire Solaire

- Messages : 101
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
- Localisation : La Gaude 06
na1510 bonjour
Une boucle de recirculation , c'est un dispo qui fait circuler de l'eau chaude j'usqu'a l'entrée du robinet d'utilisation d'eau chaude , moyennant l'installation de tuyau supplémentaires et d'un circulateur dédié a cet usage .
L'effet est confortable : l'eau chaude arrive tout de suite a l'ouverture du robinet ... et il y a moins de perte d'eau .
On trouve ça dans les intallations .. de classe : hotel en Suisse , Allemagne
Il y a surement une plus grande perte d'eau chaude puisque la boucle de recirculation refroidi . Dans la mesure ou l'eau chaude est produite en quantité suffisante par le solaire , pourquoi pas ! L'investissement est de doubler la distribution d'eau chaude + un circulateur .
On peut imaginer aussi que ce ""foutu" raccord "boucle de recirclation........." serve autre chose .
Solairement .
Une boucle de recirculation , c'est un dispo qui fait circuler de l'eau chaude j'usqu'a l'entrée du robinet d'utilisation d'eau chaude , moyennant l'installation de tuyau supplémentaires et d'un circulateur dédié a cet usage .
L'effet est confortable : l'eau chaude arrive tout de suite a l'ouverture du robinet ... et il y a moins de perte d'eau .
On trouve ça dans les intallations .. de classe : hotel en Suisse , Allemagne
Il y a surement une plus grande perte d'eau chaude puisque la boucle de recirculation refroidi . Dans la mesure ou l'eau chaude est produite en quantité suffisante par le solaire , pourquoi pas ! L'investissement est de doubler la distribution d'eau chaude + un circulateur .
On peut imaginer aussi que ce ""foutu" raccord "boucle de recirclation........." serve autre chose .
Solairement .
- richardel
- Maitre Solaire

- Messages : 824
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
- Localisation : Verviers Belgique
Bonjour a tous,
Il ne faut pas oublier qu'une boucle est énergivore et peut faire diminuer bigrement "l'autonomie" solaire pour un petit plus au confort.
Personnellement, j'ai cette boucle (la salle de bain est a l'opposé du ballon).
Mais elle est commandée par un poussoir qui met le circulateur en marche pour 2 minutes. Une manière d'allier le confort et l'économie.
Amitiés
Il ne faut pas oublier qu'une boucle est énergivore et peut faire diminuer bigrement "l'autonomie" solaire pour un petit plus au confort.
Personnellement, j'ai cette boucle (la salle de bain est a l'opposé du ballon).
Mais elle est commandée par un poussoir qui met le circulateur en marche pour 2 minutes. Une manière d'allier le confort et l'économie.
Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.
- m_you49
- Maitre Solaire

- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
[quote="richardel"]Personnellement, j'ai cette boucle (la salle de bain est a l'opposé du ballon).Mais elle est commandée par un poussoir qui met le circulateur en marche pour 2 minutes. Une manière d'allier le confort et l'économie.[/quote]
Je me souvenais avoir vu qq chose la-dessus sur le forum et me demandais qui avait fait cette manip. J'ai ma réponse. Merci Richard.
@ +
[quote="richardel"]Personnellement, j'ai cette boucle (la salle de bain est a l'opposé du ballon).Mais elle est commandée par un poussoir qui met le circulateur en marche pour 2 minutes. Une manière d'allier le confort et l'économie.[/quote]
Je me souvenais avoir vu qq chose la-dessus sur le forum et me demandais qui avait fait cette manip. J'ai ma réponse. Merci Richard.
@ +
M.You - 49
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
[quote="roche pierre"]
On trouve ça dans les intallations .. de classe : hotel en Suisse , Allemagne
[/quote]
Bonjour, on trouve les bouclages ECS partout là ou il y a aussi risque de légionellose (hopitaux) et aussi sur les les grands parcourts pour le confort et l'économie d'eau. (hotel, restauration, etc...)
Rémi
On trouve ça dans les intallations .. de classe : hotel en Suisse , Allemagne
[/quote]
Bonjour, on trouve les bouclages ECS partout là ou il y a aussi risque de légionellose (hopitaux) et aussi sur les les grands parcourts pour le confort et l'économie d'eau. (hotel, restauration, etc...)
Rémi
- richardel
- Maitre Solaire

- Messages : 824
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
- Localisation : Verviers Belgique
Bonjour MichelJe me souvenais avoir vu qq chose la-dessus sur le forum et me demandais qui avait fait cette manip. J'ai ma réponse. Merci Richard.
Je suis bien content que tu aies réponse a ta question.
En réalité, il ne s'agit pas d'une "bidouille" mais bien d'une possibilité de ma régulation (mais rien n'empêche de le faire via un petit temporisateur).
Pour être complet, il existe une autre possibilité avec la régulation. On peut déterminer une tranche horaire pendant laquelle la boucle est activée durant un temps déterminé (3 minutes) toutes les 15 minutes (pour les familles bien reglées)
j'ai préféré la solution du poussoir.
Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.
- ramses
- Administrateur

- Messages : 2672
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
bonsoir a tous,
comme deja explicite lors d'un precedent post sur le sujet, une autre solution consiste a "lancer" la tempo de circulation lors de l'allumage de l'eclairage dans la SDB. Y a meme mieux .... si on a pas besoin d'eclairage ds la SDB, d'un switch sur la porte pour lancer la tempo. Dans les 2 cas, faut un "reset" lampe OFF ou porte fermee pour ceux qui oublieraient de refermer la porte ou la lampe. Mais je ne t'apprends rien si je te dis que les tempo crouzet font ca tres bien
...
Partons d'une distance a rechauffer de 10m, ca fait une 15aine de secondes d'attente entre l'allumage de la lampe et l'utilisation de l'ECS "vraiment chaude". Ca reste tres tres raisonnable !
Bien a vous tous
comme deja explicite lors d'un precedent post sur le sujet, une autre solution consiste a "lancer" la tempo de circulation lors de l'allumage de l'eclairage dans la SDB. Y a meme mieux .... si on a pas besoin d'eclairage ds la SDB, d'un switch sur la porte pour lancer la tempo. Dans les 2 cas, faut un "reset" lampe OFF ou porte fermee pour ceux qui oublieraient de refermer la porte ou la lampe. Mais je ne t'apprends rien si je te dis que les tempo crouzet font ca tres bien
Partons d'une distance a rechauffer de 10m, ca fait une 15aine de secondes d'attente entre l'allumage de la lampe et l'utilisation de l'ECS "vraiment chaude". Ca reste tres tres raisonnable !
Bien a vous tous
-
roche pierre
- Stagiaire Solaire

- Messages : 101
- Enregistré le : lun. déc. 17, 2007 20:04 pm
- Localisation : La Gaude 06
-
na1510
- Newbie

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. sept. 20, 2009 19:24 pm
- Localisation : HEYRIEUX (38)
Merci Messieurs pour ces explications, mais je m'apercois que j'ai mal exprimé ma question ! En fait je comprend ce qu'est une bcl de recirculation dans un circuit, mais ce que je voudrais savoir c'est a quoi est raccordé ma fameuse sortie "boucle de recirculation" sur mon ballon solaire ?
En fait pour moi une boucle comporte 2 extrémités..... et la il n'y a qu'un raccord.
Comme je n'utilise pas de boucle dans mon install, je pense que je vais mettre un bouchon sur ce truc.....
En fait pour moi une boucle comporte 2 extrémités..... et la il n'y a qu'un raccord.
Comme je n'utilise pas de boucle dans mon install, je pense que je vais mettre un bouchon sur ce truc.....
- thermitch
- Maitre Solaire

- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
La deuxième extrémité de ta boucle est ta sortie ECS, qui est le point de départ de ta boucle.
Si tu as compris ce qu'est la boucle de recirculation ... on envoie l'eau chaude jusqu'au point le plus éloigné (ou un bras mort, ou ...) et si le robinet n'est pas ouvert : retour au ballon par cette fameuse entrée "boucle de recirculation"
Si tu as compris ce qu'est la boucle de recirculation ... on envoie l'eau chaude jusqu'au point le plus éloigné (ou un bras mort, ou ...) et si le robinet n'est pas ouvert : retour au ballon par cette fameuse entrée "boucle de recirculation"
- richardel
- Maitre Solaire

- Messages : 824
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
- Localisation : Verviers Belgique
Bonjour a tous,
Je confirme. Dans mon ancien ballon gaz, il y avait un acces prévu pour la boucle et elle est restée non raccordée (j'avais pas de boucle a l'époque et cet accès était bouchonné à l'origine si je me souviens bien).
Ouaww 10 mètres 15 secondes... un rève...
Chez moi, la boucle fait une bonne trentaine de mètre mais pour que l'eau chaude arrive au lave-vaisselle (situé a 13-14m) il faut, chrono en main 2 minutes. Faudra que j'approfondisse, il dit y avoir un problème, là.
Amitiés
Je confirme. Dans mon ancien ballon gaz, il y avait un acces prévu pour la boucle et elle est restée non raccordée (j'avais pas de boucle a l'époque et cet accès était bouchonné à l'origine si je me souviens bien).
Ouaww 10 mètres 15 secondes... un rève...
Chez moi, la boucle fait une bonne trentaine de mètre mais pour que l'eau chaude arrive au lave-vaisselle (situé a 13-14m) il faut, chrono en main 2 minutes. Faudra que j'approfondisse, il dit y avoir un problème, là.
Amitiés
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.
- ramses
- Administrateur

- Messages : 2672
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonjour a tous,
ben pour les 10 metres en 15 secondes j'ai pris la ref chez moi ou le tuyau en 13/15 qui alimente le robinet cuisine a un debit mesure de 12l/m s'il est grand ouvert !
Ca donne une vitesse de 1,5m/s soit les 10 metres en 7 secondes. En estimant qu'il faut 2 passages dans la boucle pour "rechauffer" le tuyau, ca fait donc les 10 metres en 14 secondes.
En fait cette approximation en doublant simplement le temps n'est que le fruit des mesures que j'avais faites chez moi, au depart d'une installation a t° ambiante de la cave, en mesurant le temps et la quantite d'eau perdue de l'ouverture du robinet jusqu'au moment ou l'eau arrivait "chaude" (45°C).
Par contre, dans le cas de ton lave-vaisselle, il faudrait savoir si tu parles d'un debit plein pot au robinet d'arrivee ou connecte a ton lave vaisselle !!! Si c'est le premier cas ... il y a manifestement un probleme ou une section "super" reduite en chemin, si c'est le second cas c'est presque normal a confirmer par mesure sur le lave vaiselle !
Si ca peut aider !
Bien a vous tous
ben pour les 10 metres en 15 secondes j'ai pris la ref chez moi ou le tuyau en 13/15 qui alimente le robinet cuisine a un debit mesure de 12l/m s'il est grand ouvert !
Ca donne une vitesse de 1,5m/s soit les 10 metres en 7 secondes. En estimant qu'il faut 2 passages dans la boucle pour "rechauffer" le tuyau, ca fait donc les 10 metres en 14 secondes.
En fait cette approximation en doublant simplement le temps n'est que le fruit des mesures que j'avais faites chez moi, au depart d'une installation a t° ambiante de la cave, en mesurant le temps et la quantite d'eau perdue de l'ouverture du robinet jusqu'au moment ou l'eau arrivait "chaude" (45°C).
Par contre, dans le cas de ton lave-vaisselle, il faudrait savoir si tu parles d'un debit plein pot au robinet d'arrivee ou connecte a ton lave vaisselle !!! Si c'est le premier cas ... il y a manifestement un probleme ou une section "super" reduite en chemin, si c'est le second cas c'est presque normal a confirmer par mesure sur le lave vaiselle !
Si ca peut aider !
Bien a vous tous
- richardel
- Maitre Solaire

- Messages : 824
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
- Localisation : Verviers Belgique
Bonjour, Denis,
Le délais dont je parlais est le délais de la boucle sanitaire (avec le circulateur).
La boucle est constituée de 30m de tuyau PER (16) avec 2 collecteurs et 3 culasses (et l'échangeur direct dans la solus) et le circulateur de boucle qui est le 20-30N150 de Grundfoss.
Lorsqu'on active le circulateur de boucle, il faut 2 minutes pour que le raccord du lave vaisselle devienne chaud.
Lorsque j'ouvre le robinet proche du lave vaisselle (robinet de cuisine avec mousseur), il faut une quarantaine de secondes pour avoir de l'eau chaude (sans activation préalable de la boucle) au lieu des 2 minutes.
J'ai un doute sur le circulateur (calculé trop juste peut-être).
Enfin, toute cette partie doit être revue avec les nouvelles cuves donc, no panic
Ah, au fait, l'Egyptien a-t-il apprécié la nourriture bridée ?
Amitiés
Le délais dont je parlais est le délais de la boucle sanitaire (avec le circulateur).
La boucle est constituée de 30m de tuyau PER (16) avec 2 collecteurs et 3 culasses (et l'échangeur direct dans la solus) et le circulateur de boucle qui est le 20-30N150 de Grundfoss.
Lorsqu'on active le circulateur de boucle, il faut 2 minutes pour que le raccord du lave vaisselle devienne chaud.
Lorsque j'ouvre le robinet proche du lave vaisselle (robinet de cuisine avec mousseur), il faut une quarantaine de secondes pour avoir de l'eau chaude (sans activation préalable de la boucle) au lieu des 2 minutes.
J'ai un doute sur le circulateur (calculé trop juste peut-être).
Enfin, toute cette partie doit être revue avec les nouvelles cuves donc, no panic
Ah, au fait, l'Egyptien a-t-il apprécié la nourriture bridée ?
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le sam. mai 22, 2010 20:47 pm, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.
-
boun
- Etudiant Solaire

- Messages : 188
- Enregistré le : dim. mars 30, 2008 11:08 am
- Localisation : Marne (51)
Bonjour à tous
De mon coté la boucle de recirculation est branché sur un detecteur de mouvement dans la salle de bain (module x10 ) puis sur une tempo de fonctionnement de 3 minutes et 15 minutes d'arret avant un nouveau cycle si détection.
Le délai pour réchauffer la boucles est de 60 secondes (20m en per de 25 à l'aller et 20m en per de 12 au retour. si la boucle ne fonctionne pas , c'est environ 20 à 25l d'eau froide avant l'eau chaude
Didier
De mon coté la boucle de recirculation est branché sur un detecteur de mouvement dans la salle de bain (module x10 ) puis sur une tempo de fonctionnement de 3 minutes et 15 minutes d'arret avant un nouveau cycle si détection.
Le délai pour réchauffer la boucles est de 60 secondes (20m en per de 25 à l'aller et 20m en per de 12 au retour. si la boucle ne fonctionne pas , c'est environ 20 à 25l d'eau froide avant l'eau chaude
Didier