Pour répondre à Tarassac sur le KVS.
Les V3V, les robinets, les clapets antiretour, les filtres, etc....ont tous un KVS.
Pour faire simple le KVS c'est le débit de la vanne avec une perte de charge de 1 bar.
exemple une vanne thermostatique avec un KVS de 2
Si le débit est de 2m3/h la perte de charge est de 1 bar. Si la pression du réseau est de 2 bar il reste que 1 bar en sortie grosso-modo.
Si le débit est de 1m3/h la perte de charge est de 0,25 bar. Si la pression du réseau est de 2 bar il reste que 1,75 bar en sortie grosso-modo.
A chaque fois que l'on divise par 2 le débit, les pertes de charge diminue par 4.
Ca marche dans l'autre sens, si on multiplie le débit par 2 les pertes de charges sont multipliées par 4 et ainsi de suite.
Voir Jojo et les pertes de charge ici :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2142#42142
Rémi
Les V3V, les robinets, les clapets antiretour, les filtres, etc....ont tous un KVS.
Pour faire simple le KVS c'est le débit de la vanne avec une perte de charge de 1 bar.
exemple une vanne thermostatique avec un KVS de 2
Si le débit est de 2m3/h la perte de charge est de 1 bar. Si la pression du réseau est de 2 bar il reste que 1 bar en sortie grosso-modo.
Si le débit est de 1m3/h la perte de charge est de 0,25 bar. Si la pression du réseau est de 2 bar il reste que 1,75 bar en sortie grosso-modo.
A chaque fois que l'on divise par 2 le débit, les pertes de charge diminue par 4.
Ca marche dans l'autre sens, si on multiplie le débit par 2 les pertes de charges sont multipliées par 4 et ainsi de suite.
Voir Jojo et les pertes de charge ici :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2142#42142
Rémi
-
- Newbie
- Messages : 25
- Enregistré le : dim. janv. 15, 2012 16:54 pm
- Localisation : préfailles 44
Bonjour à tous
Pour ma future intallation, coté solaire: deux paires de capteurs tinox 2510 avec une sonde sur chaque paire; une sonde dans le ballon combi et un circulateur qui tourne quand la delta t° est = +10; (deux sondes en capteurs car j'envisage de masquer 2 capteurs en été.
Coté chauffage , démarrage du circulateur: thermostat d'ambiance? et des sondes un peu partout pour savoir ce qui se passe.
Quelle régulation faut-il pour cela dans la même boite et sur le même cadran? merci pour les conseils que j'ai déjà reçus.
Pour ma future intallation, coté solaire: deux paires de capteurs tinox 2510 avec une sonde sur chaque paire; une sonde dans le ballon combi et un circulateur qui tourne quand la delta t° est = +10; (deux sondes en capteurs car j'envisage de masquer 2 capteurs en été.
Coté chauffage , démarrage du circulateur: thermostat d'ambiance? et des sondes un peu partout pour savoir ce qui se passe.
Quelle régulation faut-il pour cela dans la même boite et sur le même cadran? merci pour les conseils que j'ai déjà reçus.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Le mieux est de regrouper en un seul post pour comprendre l'ensemble. Merci les modos..
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Rémi
Y a qu'a d'mander ...
Le mieux est de regrouper en un seul post pour comprendre l'ensemble. Merci les modos..
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Rémi