Bonjour à tous,
La fumisterie, malgré son nom, n'est pas un sport de kakous.
Si tu as un poêle "étanche," tu dois IMPÉRATIVEMENT prendre et rejeter les gaz à l'extérieur du volume de la maison. Il faut même éviter la prise d'air dans les auvents, caves ouvertes ou les espaces qui pourraient être fermés un jour.
Le diamètre d'aspiration de l'air est peu contraignant, en général 50cm2 suffisent largement, soit une gaine de 8cm de diamètre.
Passés les 50 cm du poêle, l'arrivée d'air peut parfaitement se faire dans un tuyau pvc de diamètre supérieur ou égal au diamètre final, soit 8cm ou plus.
Pour le diamètre du conduit d'évacuation des fumées, la seule réduction autorisée est celle à la jonction du tuyau de raccordement (horizontal s'il existe) et du conduit d'évacuation (vertical). Par exemple, jonction à 200mm, évacuation à 180mm.
La section du conduit d'évacuation des fumées doit être plus grande ou égale à celle donnée par le fabricant.
Il est déconseillé de faire varier le diamètre intérieur du conduit d'évacuation des fumées dans sa hauteur, à éviter dans le sens petit vers grand (potentiels problèmes de tirage) et interdit dans le sens réduction.
Yannou a écrit :Sur la doc technique, il est noté :
Section minimale des conduits de fumées : 400cm2.
Section minimale de l'alimentation en air depuis l’extérieur: 350cm2
Or quand on regarde les plans le tube fumées fait 200mm de diamètre (donc 315 cm2) et 125 pour l'alimentation (donc 123cm2)
Ce genre de contradiction n'inspire pas beaucoup confiance dans le poêle, en tous cas dans sa documentation. 400cm2, ça fait un diamètre de 225mm, Inconnu au catalogue de mes fournisseurs. Tu ferais bien de te renseigner chez le fabricant.
Le conduit double paroi isolée n'est obligatoire que dans les parties cachées, c'est à dire traversée de toiture, combles, traversées d'étage. Dans la pièce où se trouve le poêle, et au dessus de la toiture, il n'est pas du tout nécessaire. Comme il coûte un bras, il vaut mieux éviter d'en mettre trop.
Le double paroi est inutile si le conduit métallique passe à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant en dur étanche et ignifuge, jusqu'à la sortie de toiture ou souche.
Cdt
Jean