Bonjour à tous
En cours d'installation du raccordement du chauffage
Vérification du calcul des vases d'expansion effectué à partir du livre Apper:

circuit primaire solaire cuivre: 120 litres à 80° x 3% = 3.6 l donc vase de 18 litres ?

circuit bouilleur cheminée cuivre et multicouches: 30 litres à 80 ° x 3% =0.9 l donc vase de 12 litres ?

cumulus et circuit sol chauffant tube multicouches: 2 cumulus de 500 litres et 600 m de tubes de 16 pour 120 litres, soit 1120 litres x 3% = 33.6 l donc vase de 70 ou 80 litres

Pression maxi 2.5 bars ou 3 bars.
Est-ce bien celà ?

Si vous avez des observations. Merci
Guy

Posté : jeu. oct. 04, 2012 19:59 pm
par valtrede
Bonsoir,

Je remonte le post, pas le temps de m'y coller (j'ai du pain sur la planche (pour Apper :-) )), A 1ere vue les vases me semblent sous- dimensionnés

Eric

Posté : jeu. oct. 04, 2012 20:21 pm
par remi.450
[quote="guy catalo"]Bonjour à tous
En cours d'installation du raccordement du chauffage
Vérification du calcul des vases d'expansion effectué à partir du livre Apper:
Mon avis en rouge, Rémi
circuit primaire solaire cuivre: 120 litres à 80° x 3% = 3.6 l donc vase de 18 litres ? oui ok car ça peut monter à 90°C

circuit bouilleur cheminée cuivre et multicouches: 30 litres à 80 ° x 3% =0.9 l donc vase de 12 litres ? oui ok ça fait une marge de sécurité

cumulus et circuit sol chauffant tube multicouches: 2 cumulus de 500 litres et 600 m de tubes de 16 pour 120 litres, soit 1120 litres x 3% = 33.6 l donc vase de 70 ou 80 litres 100 litres pour 80°C et 150 litre pour du 90°C

Pression maxi 2.5 bars ou 3 bars. la pression du vase sera 0,3 kg en moins que la pression à froid
Est-ce bien celà ?

Si vous avez des observations. Merci
Un peu de lecture ici sur les vases
viewtopic.php?p=71738#71738
Guy[/quote]
Rémi

Posté : jeu. oct. 04, 2012 20:46 pm
par monteric
Bonsoir,

Je ne suis pas un expert en VE mais voici mon experience. J'ai calculé 18l pour mon VE de circuit solaire de 19m² mais j'ai recu un 50L alors ??
Voici la réponse de solaire diffusion que je suis bien incapable de juger et comme de toute facon qui peut le plus peut le moins !

"J'ai (solaire diffusion) prévu 50 l de VE car si les 8 panneaux passent en stagnation, 18 litres ne suffisent pas. j'ai fait l'expérience avec 6 MM, mon VE de 18 l est passé à 5 bars. Travailler plus bas en pression est meilleur pour les fuites a priori. Concernant la théorie, Thermador arrive beaucoup plus haut que nous, mais c'est à mon avis une dépense inutile."

Si ca peut aider :cool:

Amicalement.

Eric

Posté : lun. oct. 08, 2012 6:55 am
par guy catalo
Bonjour
Rémi merci pour ces conseils, je vais donc commander un peu plus gros pour le circuit des sols chauffants.
A plus tard.
Guy