J'ai pris un peu de temps pour regarder ton schéma.
Avec un poele bouilleur, il te faut une réserve d'eau morte. (tampon)
Cette réserve te permet de travailler à bonne température (avec un bon rendement), sans risque de bistre dans le poele. En gros, tu le charges, et le fait ronronner à fond pendant 2 h.. pour charger le ballon. Le poele fonctionne bien, s'encrasse pas, et ne risque pas de percer. (au dessus de 70°)
Ensuite, ta régulation de chauffage vient piocher dans le tampon, ce qu'elle a besoin (avec une 3 voies)... pour distribuer de l'eau tiède dans tes radiateurs... ça te permet d'amener du chauffage en continue sans accoups... même quand le poele ne tourne plus.
Si le ballon tampon est froid, ta chaudière doit prendre le relais. Là, j'ai un doute sur la logique.
Ma logique serait de réchauffer le haut du ballon avec la chaudière. Mais ça dépend de la régulation que tu veux utiliser pour ton chauffage, si c'est celle de la chaudière, alors la chaudière est en série avec le ballon. Si c'est une régulation indépendante, alors la chaudière est branchée en // sur le ballon (sur des piquages haut).
Pour la partie ECS, je pense que tu as fais une erreur... ou alors j'ai pas tout compris.
Je vois que ta chaudière a un ballon intégré. Perso, j'ai été dans ton cas, je l'ai désactivé.. voir mes CR :
https://j2c.org/realisations/chauffe-ea ... aire-1.php
https://j2c.org/realisations/chauffe-ea ... aire-2.php
Et utilisé le haut du ballon solaire en appoint.
Une des raisons qui m'ont poussées à faire ça : l'isolation de merde du ballon intégré. et l'impossibilité de le sur-isoler.
Si j'avais conservé le ballon, il aurait fallu le mettre en sortie du solaire (et non entrée comme sur ton schéma).