Ca y est, c'est mis en service ...

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

moricais

Message par moricais »

Dépannage à ski, hum + le chalumeau : bref la joie :roll:

Bernard (Lyon)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 812
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
Contact :

Message par Bernard (Lyon) »

Nous ne pouvons pas grand chose, sauf ... à compatire sincèrement (personne ne voudrait que cela lui arrive)

Un idée ...? Tes capteurs sont montés en tickelmann deux à deux , donc, il me semble théoriquement possible d'en enlever un, sans trop gêner le fonctionnement de l'ensemble ?

Cordialement

Bernard

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
En jetant un coup d'oeil sur le site de Kéké, je viens de voir la température de départ des radiateurs à 36°c pour du -4°c extérieur.
Les radiateurs doivent être conséquent car du 36°c donne des radiateurs qui perdent 7 fois leur puissance à delta T de 50°C.
Rémi

bournet patrick
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 14:43 pm
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny

Message par bournet patrick »

bonjour les radiateurs de keke ne sont pas forcement gros , je suis en train de faire des essais de chauffage a basse temperature par radiateurs pour verifier la faisabilite de mon projet , depuis le debut de l'hiver je chauffe le radiateurs entre 30 et 35 degres et je tiens les 20 degres a l'interrieur avec seulement un fonctionnement intermitent , mes radiateurs ne chauffent que quelques heures par jour , je suis en plein calcul je chauffe 100 m2 plus un peu le sous sol j'ai calcule mes besoins s'elevent a 7.5 kw , la puissance de chauffe de mes radiateurs est de 10kw , j'avais volontairement surdimentionne au depart , j'ai calcule le dju s'eleve a 14784kw plus l'ecs 3400kw total 17398 kw ma conso reelle sur 5 ans est de 17398 kw an , on ne peut que verifier la justesse des calculs je tombe pile poil sur le meme chiffre , le secret est dans l'isolation que j'avais deja surdimentionnee a l'epoque( en 1990 c'etais encore polistyrene et compagnie ) et que je continue a parfaire aujourd'hui car en effet (le meilleur kw c'est celui non consomme) keke chauffe aussi par le sol moi c'est juste les radiateurs , au sol c'est carrelage sur chappe et dalle sur hourdis polistyrene et vide d'air de 15 cm en dessous :-)

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour Patrick,
la puissance de chauffe de mes radiateurs est de 10kw
Le problème est que la puissance des radiateurs données par les fabriquants est à dT 50°C, c'est à dire avec un radiateur en moyenne à 70°C.

Pour des radiateurs standard en tôle acier, pour avoir un radiateur qui produit 1000 W à 45/35°C (entrée/sortie), il en faut un de 3000 W à 75/65°C.

Dans les gammes classiques de ces radiateurs (que l'on met couramment sous les fenêtres), 3000 W à dt 50°C, c'est un radiateur de 75cm de haut et 1m40 de large et 13cm de profondeur, ce qu'on peut considérer comme gros...

On peut se contenter de radiateurs de plus faible puissance, mais alors il faut éviter de faire descendre la température de plus de 2°C, sinon les relances durent des heures.

Cordialement,
Thierry

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

bonsoir,

moi ce qui m'étonne le plus c'est que la température intérieure ne semble pas varier de plus ou moins 1°, et ce même quand les circulateurs sont arrétés :-o

bournet patrick
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 14:43 pm
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny

Message par bournet patrick »

effectivement la puissance est donnee a dt 60 degres mais cela n'empeche pas que ca suffi pour chauffer , la temperature de la maison etant a 20 degres , la temperature du circuit ne baisse pas beaucoup entre 2 chauffes , j'ai voulu essayer de faire tourner le circulateur plus fort , actuellement il est sur la plus petite des 4 allures , mais c'est comme il est que le rendement est meilleur , je me souvient de chez mon grand pere chaudiere fioul au sol , des tuyaux acier de 50 mm qui traversaient la cour dans un caniveau beton , et des radiatuers fonte enormes chauffes a 85 ou 90 degres , une heresie quand j'y repense , le livreur de fioul etait content :-)

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir
Un fichier à télécharger "radiateur puissance d'émission" sur ce post.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2881#42881
Pour arriver à 7500 de puissance il faut 4 radiateurs type 33 (3rangées) de 3 ml de long, 750 de haut et régime 44/34°C
Rémi

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

[quote="totoche"]
moi ce qui m'étonne le plus c'est que la température intérieure ne semble pas varier de plus ou moins 1°, et ce même quand les circulateurs sont arrétés :-o[/quote]
Mais aujourd'hui c'est du 24/24 pour les pompes radia et plancher.
Rémi

bournet patrick
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 14:43 pm
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny

Message par bournet patrick »

je comprend apres avoir consulte la fiche de calcul pour determiner la puissance des radiateurs , les miens ne sont pas de ce type ,c'est du brousse ditribue par chappe en tole plisse appeles comercialement lamella
pour info un 800 60 800mm de haut et 60mm d'epaisseur contient 0.325 l d'eau pese 1.164 kg et a une surface d'echange de 0.12m2 par element , il y a 8 radiateurs de ce type dans divers tailles de 60 a 115 d'epaisseur et de 600 a 1000 de haut ,et un seche serviette dans la salle de bain ca chauffe bien avec une inertie moyenne

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.
[quote="kéké"]Bonjour à tous, installation en panne, un des capteurs pisse comme une vache, ce qui a vidé le circuit.
Finalement ce ne sont pas les pannes prédites dans les posts précédents qui se sont avérées, mais une fuite dans un des capteurs ! [/quote]
Je compatis, et te souhaite bon courage. J'ai donné il y a qq mois: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2636
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonsoir a tous,

ah ... j'ai vu du debit cette fin de journee sur le circuit panneau de l'install de Keke.

Ces temps clements t'ont-ils permis de resoudre tes problemes Keke ?

Bien a vous tous

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Installation kéké toujours signalé en panne, heureusement que sa chaudière tourne. Pour moi, le solaire fonctionne, mais la PàC est en vrac :-x . Elle est démontée et en attente de remise à neuf avec l'aide d'ex collègues. Solution provisoire : réchauffeur élec en appoint plancher et insert à fond la caisse :oops:
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
kéké
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 297
Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
Localisation : Saint-Symphorien (74)
Contact :

Message par kéké »

Bonjour à tous,

ça y est, c'est réparé, le tube collecteur au bas du capteur en bout de champs explosé par le gel --> remis en forme + soudure.

Je n'ai pas eu le temps d'enlever le message de panne sur le site, cela sera fait ce soir.

Cordialement
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org

Avatar du membre
ericvar
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : mar. déc. 29, 2009 19:11 pm
Localisation : Sillans la cascade. 83

Message par ericvar »

Bonjour kéké.

Si tu a pris des photos de ton dépannage, ce serait sympa de le mettre sur le forum. :-)

Remets-tu en cause ton instal drainback ? pas dans le principe mais sur la réalisation: pourquoi est -il resté de l'eau dans un capteur ? pas assez de pente? de débit lors de la vidange ?

Cdlt
Eric