il a l'air pas mal

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
pas bien sûr de comprendre ce que tu veux dire... pour fixer les choses ,la préconisation de sebasol en suivant ce lien:Donc, pour moi, mettre la sonde dans un doigt de gant en sortir d'échangeur, ça marche très bien, on est en contact direct avec le liquide qui circule... et ça permet de démarrer le circulateur dès qu'il y a un peu de soleil... sans attendre que l'échangeur rayonne..
Problème connu: le plombier n'est pas électricien. On aurait pu avoir un branchement correct si l'installateur avait été électricien, mais ce serait la plomberie qui aurait probablement été à reprendre !m_you49 a écrit : ↑mar. mars 30, 2021 11:16 amCôté montage plomberie et gaine thermo, RAS, super boulot propre et net.
Côté élec, le système routeur qui aurait pu être mis sur la résistance d'appoint n'a pas plu au monteur, mais alors pas du tout.
Il a débranché tout le bazar, supprimé le partie HC (contacteur, protection) et tout mis en direct avec un disjoncteur 20 Amp (16 Amp préconisé par le fabricant) et alimenté en 1,5mm² !
Lorsqu'il y a juste un chauffe-eau électrique (simple pas thermomachin), l'abonnement heures pleines / heures creuses n'est déjà pas rentable. Alors avec le thermomachin, il vaut mieux ne pas utiliser l'option comme l'air est plus chaud la journée, donc le COP meilleure ainsi que les économies. Au passage, il faudra également changer l'abonnement électrique HC/HP qui ne sert du coup plus à rien du tout.
Réponse tardive : Les heures creuses ont une plage méridienne qui sert pour le lave linge, sèche linge et lave vaisselle en journée ... c'est mieux que rien.Beone68 a écrit : ↑mar. mars 30, 2021 13:03 pmLorsqu'il y a juste un chauffe-eau électrique (simple pas thermomachin), l'abonnement heures pleines / heures creuses n'est déjà pas rentable. Alors avec le thermomachin, il vaut mieux ne pas utiliser l'option comme l'air est plus chaud la journée, donc le COP meilleure ainsi que les économies. Au passage, il faudra également changer l'abonnement électrique HC/HP qui ne sert du coup plus à rien du tout.